3KW/2恒压变频供水调试参数
SAMCO-VM05变频器参数
指令码 功能名称 数据内容
编号Cd
000 监视器显示选择 1.频率,6.压力
001 运行指令选择 2.外部端子
007 上限频率 50HZ
008 下限频率 20HZ 变频器恒压供水
071 电机控制模式选择 3.内置PID控制模式
120 模拟输入切换(PID、扰动、节 5.外部模拟IRF(4~20mA)
能、设定频率增益功能兼用
122 PID控制比例增益 10
123 PID控制积分增益 2
124 PID控制微分增益
160 供水选件的模式选择(选购件) 9
161-164 使用电机的设定M1-M4 0.未使用,1.使用
169 上限频率持续时间 0.3分钟
170 下限频率持续时间 0.3分钟
175 压力指令 0.3MPa 依对方需要设定
176 模拟反馈偏压 0.0MPa 4mA(Cd120=5)时的压力值
177 模拟反馈增益压力 1.0MPa 20mA(Cd120=5)时的压力值
178 上限压力值 0.5MPa 依对方需要设定
179 下限压力值 0.1MPa 依对方需要设定
185 定时泵切换时间 24小时 依对方需要设定
630 输入端子DI1定义 1.FR正转,2.RR反转
674 继电器接点输出选择 9.电子热敏器预报信号
