如反馈信号为远传压力表,起始端接GND,滑动端接AI1,高端接+10V
2、相关参数
功能码 | 参数选择 | 参数定义 |
P0.0 | 1 | 选择为P型机 |
P0.03 | 0(1) | 键盘运行(端子运行) |
P0.04-08 | 根据情况选择 | |
P2.00-04 | 根据电机銘牌选择 | |
P3.01 | 6 | PID设定 |
P5.14 | 1 | AI2下限值(对应4MA),适用压力变送器 |
P5.16 | 5 | AI2上限值(对应20MA),适用压力变送器 |
P7.06 | 06ff | 在运行时可按SHIFT键查看PID给定值、反馈值变化 |
P9.00 | PID给定源选择(一般为默认值) | |
P9.01 | P9.00=0有效,客户要求压力/压力表最大读数×100%=给定值 | |
P9.02 | 1 | 模拟量通道AI2反馈,适用压力变送器 |
注意事项:
1、如压力在50HZ运行一段时间还达不到要求压力、总跳故障或与工频相差太大,一般是电机反转造成
2、如正常运行压力稍大或小时,可对应增加或减小P901
3、如压力波动较大,可调节P9.05积分时间,适当增加
4、电源开关不能使用带漏电保护的,有条件压力表最好做好避雷措施
5、变频器恒压反应慢时适当加大P9.04和P9.06
6、其他参数相应调整
7、远传压力表接法:
变频器恒压供水1、先手动运行给管网加压使压力表指针离开0位。
2、两两测量三根线相互之间的阻值,出阻值最大的的两根线,即一根为高端,一根为低
端。
3、将此两线一根接+5V,一根接GND,余下另一根接到IN上。
4、观察控制器的压力显示值与表头显示值是否一致,若不一致,两显示值正好为量程之和,则高低端接反,掉换+5V与GND的连线,再微调量程使二值一致即可。
发布评论