ABB变频器⼀拖⼀
⼀、1拖1 PID配置:
1、ABB变频器⼀拖⼀接线:
2)11和12短接;
3)10和13接通是启动信号。
2、变频器参数调节:
参数 设定值
99.02 6=PID控制宏
10.02 1=DI1控制启停
11.02 7=外部2
13.04 20%(实际信号为4-20ma或2-10V时)
16.01 0-不需要启动允许信号
40.10 19(内部设定给定值)
40.11 设定压⼒值(压⼒表量程的百分数,⽐如⽬标8公⽄,量程16公⽄,设置成50%)⼆、1拖3 PID配置:
ABB变频器⼀拖三
1、ABB变频器⼀拖三接线
注:1)图压⼒传感器反馈的信号为电流型,设置J1为电流,向右拨码;
2)11和12短接;
3)10和13接通是启动信号;
4)10和16,17,18接通是三台泵的启动联锁信号;
5)3个继电器分别接三台泵。
2、变频器参数设置
参数 设定值
99.02 6=PID控制宏
10.02 1=DI1控制启停
11.02 7=外部2
13.04 20%(实际信号为4-20ma或2-10V时)
14.01 31=PFC控制变频器恒压供水
14.02 31=PFC控制
14.03 31=PFC控制
16.01 0-不需要启动允许信号
40.10 19(内部设定给定值)
40.11 设定压⼒值(压⼒表量程的百分数,⽐如⽬标8公⽄,量程16公⽄,设置成50%) 81.17 2=辅机数量
81.27 3=辅机数量
发布评论