INVT英威腾GD200A系列变频器使用PID实现恒压供水功能的相关参数设置及接线
我们使用远传压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,远传压力表实际上可以看作一个电位器,随着表针的摆动,电位器的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率
具体需要设置的参数以及接线方式可以参考下文:
P00.01 设定值:1 外部端子控制
P00.03 设定值:50 单位:Hz 最大输出频率(先设置P00.04)变频器恒压供水
P00.04 设定值:40 单位:Hz 运行频率上限(小于等于P00.03)
P00.07 设定值:7 B频率指令选择:PID控制设定
P00.11 设定值:15 单位:秒加速时间
P00.12 设定值:15 单位:秒减速时间
P00.17 设定值:1 P型机(风机、水泵类负载)
P02.01 设定值:()电机1额定功率(根据电机具体参数而定)
P02.02 设定值:()电机1额定频率
P02.03 设定值:()电机1额定转速
P02.04 设定值:()电机1额定电压
P02.05 设定值:()电机1额定电流
P02.27 设定值:100% 电机1过载保护系数
P05组,输入端子组参数,根据自己需要设置;
P06组,输出端子组参数,根据自己需要设置;
P07组,人机显示界面设置,根据自己需要配置;
P09.00 设定值:0 键盘输入给定PID给定源选择(由P09.01设置)
P09.01 设定值:预置PID给定值=(所需工作压力/压力表量程)*100%
P09.02 设定值:1 模拟通道AI2 (根据自己需求选择)PID反馈源选择
P09.03 设定值:0 反馈信号大于PID给定时,输出频率下降(PID输出特性选择)
远传压力表与变频器的接线:
以上接线仅供参考,具体要看压力表附带的说明书。
举例:例如压力表的量程为0-16kg(0-1.6Mpa),我们实际需要的工作压力为4kg,那么参数P09.01的
预置PID给定值=(4kg/16kg)*100%=25%,由数字操作器手动输入25,外部启动变频器后,观察实际效果是否满足要求,如不满足,再做微调。