变频恒压供水体系原理图解
恒压供水的本质是为了满意用水流量的央求。因为供水管道中水压的巨细与供水才谐和用水需求,终究反映在水压的改动上,所以通常都是用水压来直接操控用水流量的巨细;即只需坚持供水管道上的压力,也就确保了该管道中的供水流量与用水流量的平衡。也就到达了恒压供水的意图。在施行变频恒压供水前,请先随电工学习网松鼠哥一同了解下恒压供水的操控进程。1、体系稳守时水泵供水流量与用水流量处于平衡状况时,供水压力安稳在设定值,且无改动。此刻供水压力丈量信号(反响信号)与给定信号(方针信号)根柢持平,水泵在变频器输出的某一频率下作业。2、用水流量减小时用水流量的减小将致使水泵供水流量大于用水流量,则供水压力上升,供水压力丈量信号(反响信号)增大,则设定值与供水压力丈量信号之差减小,变频器内置PID发作负的操控量,效果使变频器的输出频率下降,电动机的转速也下降,水泵的供水流量也下降,水压也开端下降使之回复到给定匾(方针值),体系又处于平衡状况。3、用水流量添加时当用水流量添加时,供水压力会下降,则供水压力丈量信号(反响信号)减小,则设定值与供水压力丈量信号之差增大,变频器内置P1D发作正的操控量,效果使变频器的输出频率上升,电动机的转速也上升,水泵的供水流量添加,供水压力也开端上升使之回复到给定值(方针值),体系又处于平衡状况。恒压供水操控暗示图怎么
装备简略变频恒压供水体系?简略的变频恒压供水体系需求压力传感器、变频器和装备相应变频传动的电气元件。1、压力传感器压力传感器通常选用压力变送器或远传压力表。假定压力传感器选用压力变送器,则选用两线制4-20mA输出压力变送器为最好(三线制和四线制也能够,两线制接线更便当),另需求装备一个开关电源(将沟通电改换为DC24V给压力变送器供电);假定压力传感器选用远传压力表,其输出为30-350Ω电阻信号,需求另装备一个信号隔绝器(其效果为将30-350Ω信号改换为4-20mA输出至变频器反响输入端子)和一个开关电源(将沟通电改换为DC24V给供电电源为DC24V的信号隔绝器供电,假定信号隔绝器供电电源为AC220V则开关电源吊销)。变频恒压供水体系中选用压力变送器或远传压力表丈量供水压力均可,两线制压力变送器更佳。2、变频器内部参数设置各种变频器内部功用参数称谓会纷歧样,通常需求完毕这几方面参数设定:变频器给定信号输入设定、变频器内置PID办法设定、反响信号设定、份额增益P设定、积分时刻I设定、微分时刻D设定、丈量信号滤波时刻设定和最低输出频率设定。恒压供水时运用PI功用就能够到达意图,没有用微分功用。