变频恒压供水控制箱
使
目录
一.概述                                              1
二.技术参数                                          2
三.安装与接线                                        3
四.通电调试                                          4
一、概述:
本系统采用手动控制和全自动控制,自动控制时能全自动恒压供水适用于无人值守的供水系统。对要求在节能、延长电机使用寿命和保证正常供水等方面的用户带来不少的方便和投资实惠。
二、技术指标:
1、输入电压 AC380V 三相五线。
2、输出频率  0-50HZ
3、海拨高度  2000米。
4、相对湿度  变频器恒压供水85%
三、安装与接线
1, AC380V电源线正确可靠连接到恒压供水控制箱的L1 L2 L3N端。
2, 水泵线正确可靠连接到恒压供水控制箱的1U1V1W2U2V2W输出端。
3, 将远传压力表正确可靠的连接到恒压供水控制箱的+10VAI2GND端。(注:要使远传压力表输出的电压随压力升高而升高)
4, 将电接点压力表正确可靠的连接到恒压供水控制箱的2L1Y102Y103端。(注,:要使电接点压力表输出的压力低时2L1Y102接通,压力高时2L1Y103接通)
5, 将浮球开关正确可靠的连接到恒压供水控制箱的2L1Y101端。(注:液位低时接通)
四、通电调试
  将线正确连接完成后,将热继电器调到电机额定电流的1.1倍左右后,可以通电调试。
1、 手动控制,将水泵运行开关置于手动位置,摁下1#水泵的启动按钮,水泵启动(确定水泵转向后即可正常运行);摁下停止按钮水泵停止。2#水泵的操作同1#水泵。
2、 自动控制、
A、 在自动控制是首先需按照变频器的说明书将图纸上标明的参数正确设置到频器内、
B、 将变频器参数设置好后,将水泵运行开关置于自动位置,1#水泵将变频运行。调节“频率调节”旋钮(即压力设定)到所需要的压力。如果远传压力表的压力大于设定压力,变频器频率会下降,一直到输出压力等于设定压力。
C、 如果远传压力表的压力小于设定压力,变频器频率会上升,一直到输出压力等于设定压力。当频率升到最高时,压力还不够系统将自动启动另一台水泵。始终会使输出压力与设定压力相等。
D、 如果当输出压力超高到电接点压力表的上限接通是延时将工频电机断开。同时频率降低。当频率低于睡眠频率时,系统休眠。当压力低于唤醒压力时系统又自动运行。
E、 当水箱水位低时,系统将不能正常启动。
五、维护保养
1、需定期清扫控制箱内的灰尘等杂物,保持箱内的清洁。
2、需定期紧固变频器,空开、接触器等接线柱的螺丝,以防导线长期使用后松动发热,烧坏电气设备。
3、需定期观察控制箱内的电气元件是否有发热或烧坏的痕迹。如果有烧坏的痕迹应及时更换,以保证设备能正常运行。