英威腾变频器变频恒压控制
恒压控制参数设置:变频器参数设定;P0.03=1
P0.06=15.00P3.01=2 P5.01=1
P5.16=10.00P6.02=4
恒压控制器参数设定:在刚上电倒计时没有完毕时按F1才能修改参数。
F1=00 F2=01 F3=00
F4=压力设定值〕用户要求的压力值如:1.5Kg就设定为1.5
F5=(压力上限〕高于用户要求压力的变频器恒压供水1Kg如上的1.5KgF5设定为2.5KgF6=00(控制器校零)比方现在F6显示的是-2,此时就设定成00
F7=〔压力校正〕如果现在显示的压力与实际压力表显示的压力不一样用F7校成
一样的。F8=10.00F9=15
注:变频恒压控制供水系统可以做到无人值守自动供水,用水量大时频率增
高,用水量少时频率下降始终保持压力恒定,不会出现工频供水时用水量少时管
道压力大爆管的可能,在用水量少时变频器低频率运行或休眠〔停机〕。使用变
频恒压供水后即节能又降低水泵的机械磨损。
由于此用户井深50米需要加装输出电抗器。此电路为工频,变频两用控制,
在变频器出现故障时可以用SA开关切换到工频运行解决零时用水问题。待变频
器修好后再切换到变频运行。