变频器恒压供水
台达变频器td500-T0300G3恒压参数设置
变频器控制恒压供水的应用介绍在这里以台达变频器为例,利用远传压力表作为反馈信号。控制要求:①恒压供水变频器的启动和停止,要求用数字面板操作器来控制启停;②设定压力值要求用数字面板上下键来设定压力(数字0-50对应0-压力表量程最大值);③反馈压力值用远传压力表作为反馈压力信号
变频器相关参数设置:※P00设为00 频率给定信号用数字面板上下键设定(在这里是作为设定压力输入值数字0-50对应0-压力表最大值)。※P01设为00 运行命令数字面板操作器启停(RUN键运行STOP键停止)。P115设为01 恒压供水设定压力值通道数字面板操作器设置压力。
P116设为01 恒压供水反馈压力值通道负反馈0-10V电压信号作为反馈压力信号(用远传压力表作为反馈压力值,0V对应为0公斤压力;10V对应压力为压力表量程的最大值)※P117比例值P 开机启动时,如果压力上升过快,以至于超出了设定压力值,此参数数值可适当减小。反之则相反。※P118积分I 如果压力上升过慢,以至于很长时间都没达到设定压力值,此参数数值可适当增大。反之则相反。