ABB510变频器  PID内部给定控制,外部给定控制及一拖三PFC控制相关参数合集
ACS510变频器参数设置表 KPK-2
组内容描述
组别
代码
中文名称
设定内容
出厂设定
启动数据
99组
9901
语言选择
0=英文  1=中文
1
9902
应用宏选择
6=PID  7=PFC  15=SPFC
7
9905
电动机额定电压
按电动机铭牌标称值
9906
电动机额定电流
9908
电动机额定转速
运行数据
01
128
PID调节器1的给定值
供显示参考
130
PID调节器1的反馈值
供显示参考
启动,停止指令输入
10
1002
外控(EXT2)命令
6=DI6
6
1003
转动方向选择
1=FORWARD 正转
1
给定选择
11
1102
外控1/外控2选择
7=EXT2
7
1106
外控2给定选择
19=PID输出
19
继电器输出
14
1401
继电器输出1
31=PFC
31
1402
继电器输出2
31=PFC
31
1403
继电器输出3
4=FAULT(故障)
4
系统控制
16
1601
运行允许
2=DI2
2
1604
故障复位
7=START/STOP
7
限幅与保护
20
2007
最小频率
25Hz
25Hz
2008
最大频率
50Hz
50Hz
加减速时间
22
2201
加减速曲线选择
0=未选择
0
2202
加速时间1
10S
10S
2203
减速时间1
10S
10S
电机控制
26
2601
磁通优化
0=禁止
0
2605
U/F
2=平方形
2
PID控制
40
4001
PID增益
2.5
2.5
4002
积分时间
3.0S
3.0S
4010
给定值选择
19=内部
19
4011
压力设定
100%=1.6MPA
现场需要
4016
ACT1输入选择
1=AI1
1
4022
睡眠选择
7=内部
7
4023
睡眠频率
30Hz(根据恒压值可调)
30Hz
4024
睡眠延时
60S
60S
4025
睡眠唤醒偏差
4%
4%
PFC控制
81
8115
辅泵起动1延时
5S-30S可调
30S
8116
辅泵停止1延时
5S-30S可调
20S
8117
辅泵数量
1
1
8118
自动切换间隔
12h
12h
8119
自动切换范围
80%
80%
8120
内部锁定
4=DI4
4
8123
PFC
1=PFC
1
8127
电机数量
2
2
变频器恒压供水
要将变频器置于远程状态(LOC/REM=REM
ACS510变频器参数设置表(温控)
组内容描述
组别
代码
中文名称
设定内容
出厂设定
启动数据
99组
9901
语言选择
0=英文  1=中文
1
9902
应用宏选择
