ACS510变频器参数设置表 KPK-2 | ||||||
组内容描述 | 组别 | 代码 | 中文名称 | 设定内容 | 出厂设定 | |
启动数据 | 99组 | 9901 | 语言选择 | 0=英文 1=中文 | 1 | |
9902 | 应用宏选择 | 6=PID 7=PFC 15=SPFC | 7 | |||
9905 | 电动机额定电压 | 按电动机铭牌标称值 | ||||
9906 | 电动机额定电流 | |||||
9908 | 电动机额定转速 | |||||
运行数据 | 01组 | 128 | PID调节器1的给定值 | 供显示参考 | ||
130 | PID调节器1的反馈值 | 供显示参考 | ||||
启动,停止指令输入 | 10组 | 1002 | 外控(EXT2)命令 | 6=DI6 | 6 | |
1003 | 转动方向选择 | 1=FORWARD 正转 | 1 | |||
给定选择 | 11组 | 1102 | 外控1/外控2选择 | 7=EXT2 | 7 | |
1106 | 外控2给定选择 | 19=PID输出 | 19 | |||
继电器输出 | 14组 | 1401 | 继电器输出1 | 31=PFC | 31 | |
1402 | 继电器输出2 | 31=PFC | 31 | |||
1403 | 继电器输出3 | 4=FAULT(故障) | 4 | |||
系统控制 | 16组 | 1601 | 运行允许 | 2=DI2 | 2 | |
1604 | 故障复位 | 7=START/STOP | 7 | |||
限幅与保护 | 20组 | 2007 | 最小频率 | 25Hz | 25Hz | |
2008 | 最大频率 | 50Hz | 50Hz | |||
加减速时间 | 22组 | 2201 | 加减速曲线选择 | 0=未选择 | 0 | |
2202 | 加速时间1 | 10S | 10S | |||
2203 | 减速时间1 | 10S | 10S | |||
电机控制 | 26组 | 2601 | 磁通优化 | 0=禁止 | 0 | |
2605 | U/F比 | 2=平方形 | 2 | |||
PID控制 | 40组 | 4001 | PID增益 | 2.5 | 2.5 | |
4002 | 积分时间 | 3.0S | 3.0S | |||
4010 | 给定值选择 | 19=内部 | 19 | |||
4011 | 压力设定 | 100%=1.6MPA | 现场需要 | |||
4016 | ACT1输入选择 | 1=AI1 | 1 | |||
4022 | 睡眠选择 | 7=内部 | 7 | |||
4023 | 睡眠频率 | 30Hz(根据恒压值可调) | 30Hz | |||
4024 | 睡眠延时 | 60S | 60S | |||
4025 | 睡眠唤醒偏差 | 4% | 4% | |||
PFC控制 | 81组 | 8115 | 辅泵起动1延时 | 5S-30S可调 | 30S | |
8116 | 辅泵停止1延时 | 5S-30S可调 | 20S | |||
8117 | 辅泵数量 | 1 | 1 | |||
8118 | 自动切换间隔 | 12h | 12h | |||
8119 | 自动切换范围 | 80% | 80% | |||
8120 | 内部锁定 | 4=DI4 | 4 | |||
8123 | PFC | 1=PFC | 1 | |||
8127 | 电机数量 | 2 | 2 | |||
要将变频器置于远程状态(LOC/REM)=REM | ||||||
ACS510变频器参数设置表(温控) | ||||||
1402 | 继电器输出2 | 变频器恒压供水31=PFC | 31 | |||
1403 | 继电器输出3 | 4=FAULT(故障) | 4 | |||
系统控制 | 16组 | 1601 | 运行允许 | 2=DI2 | 2 | |
1604 | 故障复位 | 7=START/STOP | 7 | |||
发布评论