ACS510恒压供水参数表
序号参数号参数值参数说明备注99组:启动数据此参数组专门用于配置变频器及电机数据199010=ENGLIS选择所显示的语言基本型操作面板无中文显示299026应用宏06为PID宏39905380V电机额定电压必须等于电机铭牌上的值4990621.3A电机额定电流必须等于电机铭牌上的值5990750Hz电机额定频率必须等于电机铭牌上的值699082900r/min电机额定转速必须等于电机铭牌上的值7990911KW电机额定功率必须等于电机铭牌上的值10组:输入指令定义用于启停的外部控制源
810010=NOT SET定义外部控制1(EXT1)不使用外部控制1(EXT1) 910021=DI1定义外部控制2(EXT2)DI1为2线制起停1010031=FORWARD定义电机转向方向固定为正转11组:给定选择定义变频器如何选择控制源
1111012=REF2(%)-给定控制盘给定选择选择控制盘为百分比给定
1211027=EXT2此参数用于选择外部1/外部2选择外部控制2
1311030=KEYPAD 本参数定义外部给定1的信号
源
给定来自控制盘
1411040Hz给定1最小限值外部给定1的最小值为0Hz 15110550Hz给定1最大限值外部给定1的最大值为50Hz 16110619给定值2选择给定值来源于PID1的输出1711070%给定2最小值外部给定2的最小值为0% 181108100%给定2最大值外部给定2的最大值为100%
1912010恒速选择未选择,恒速功能无效
2013040%AI2低限定义AI2的低限为0% 211305100%AI2高限定义AI2的高限为100%
2214018继电器输出1 当监控器1(3201)设定的参数超过限幅值(3203)时继电器动作
23140210继电器输出2 当监控器2(3204)设定的参数高于限幅值(3206)时继电器动作
12组:恒速运行本参数定义了一组恒速设定
13组:模拟输入这组参数定义了模拟输入的限幅值和滤波时间14组:继电器输出定义了每个继电器动作的条件
24140430s 继电器1延时接通继电器1延时30s后接通,避免增泵信号在临界点波动
25
1406
30s
继电器2延时接通
继电器2延时30s后接通,避免减泵信号在临界点波动
261501103AO1赋值定义AO1为变频器实际输出频率271604
故障复位选择定义只有控制盘才能复位故障28200323A 最大电流变频器最大输出电流为23A 2920051=ENABLE 过压调节器允许过压调节器工作
3020061=ENABLE TIME
欠压调节器欠压调节器最大工作时限为500毫秒31200720Hz 最小频率定义了变频器输出的最小频率为20Hz 32200850Hz 最大频率定义了变频器输出的最大频率为50Hz
3321018起运功能斜坡起动
34
2102
1=COAST 停车功能
直接切断电机电源,电机自由停车
21组:起动/停止这组参数定义了电机的启运和停止方式
15组:模拟输出
定义变频器模拟信号输出(电流信号0--20mA)16组:系统控制
定义了系统控制参数,如锁定、复位和使能功能20组:限幅这组参数对电机的频率、电流等做出最大和最小限定
3521080=OFF 禁止起动禁止起运无效
36
2113
5s
启动延时
当启动条件满足之后,变频器经过5秒延时等待后开始启动电机
3422010加减速曲线选择选择未使能,使用第1组斜坡曲线参数35220230s 加速时间(第1组参数)设定曲线1由0Hz升到最高频率所需的时间为
30S
3622035s 减速时间(第1组参数)设定曲线1由最高频率减到0Hz所需的时间为5S
3722040.1速度曲线形状(第1组参数)
设定加减速曲线1为S曲线
3825010=OFF 危险速度选择关闭此功能
393201103监控器1参数设定变频器实际输出频率为监控器1的值
40320249.7监控器1低限设定监控器1的低限为49.7Hz 41320349.9监控器1高限设定监控器1的高限为49.9Hz 423204130监控器2参数设定PID反馈值为监控器2的值43320567监控器2低限设定监控器2的
低限为67%44变频器恒压供水
3206
67.1
监控器2高限
设定监控器1的高限为67.1%
32组:监控器
监控器监控某个参数,当该参数超过限定值后使继电器动作
22组:加速/减速这组参数定义了加减速积分曲线的低斜率
25组:危险频率变频器在运行时将跨过所设定的危险频率段,避免机械共振
454001 1.5增益
46400215s积分时间
4740030s微分时间
4840041s微分滤波
4940050=NOT偏差值取反反馈信号减小时,引起电机转速上升50401019给定值选择内部给定,即给定值是恒定的,由4011设定51401163.5%内部给定
5240141=ACT1反馈值选择选择实际值ACT1为反馈信号5340162=AI2ACT1输入取AI2为ACT1
544019100%ACT上限设定ACT1的最大值
5540227睡眠选择睡眠状态由输出频率,实际值和给定值来控制56402330Hz睡眠频率睡眠频率为30Hz
574024120s睡眠延时 当输出频率低于4023所设定的值延时60s 后,变频器停车
5840255%唤醒偏差 当对应给定值大于此参数定义的值后,PID 调节器根据4026参数延时重新启动
40组:设置PID1这组参数定义了PID调节器1的参数设置
5940262s唤醒延时 当对应给定值大于此参数定义的值后,PID 调节器根据4026参数延时重新启动
6040270PID1参数组选择使用PID参数组1
发布评论