PLC+ 风光变频器的小区恒压供水控制应用实例
1 引言
本文是针对某生活小区实际情况,结合用户生活 / 消防双恒压供水控制的要求,我们进行改造的一些心得。现将其中的改造情况介绍如下。
众所周知,恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。又如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大损失和人员伤亡。所以,生活小区采用生活 / 消防双恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。
基于上述情况,我公司对某生活小区供水系统进行改造,采用西门子 PLC 作为主控单元。利用风光供水变频器,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的。改造提高了系统的工作稳定性,得到了良好的控制效果。
2 用户现场情况
如图 1 所示,市网自来水用高低水位控制器 EQ 来控制注水阀 YV1 ,自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动向水箱注水。水池的高低水位信号也直接送给 PLC ,作为水位报警。为了保持供水
的连续性,水位上、下限传感器高低距离较少。生活用水和消防用水共用二台泵,平时电磁阀 YV2 处于失电状态,关闭消防管网,二台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,维持生活用水低恒压。当有火灾发生时,电磁阀 YV2 得电,关闭生活用水管网,二台泵供消防用水使用,并维持消防用水的高恒压值。火灾结束后,二台泵改为生活供水使用。
图 1 生活 / 消防双恒压供水系统示意图
现场设备参数如下 :
型号 65-315(I)A
流量 56m 3 /h
扬程 110m
效率 56%
转速 2900r/min
电机功率 37KW
3 系统控制要求
用户对二泵生活 / 消防双恒压供水系统的基本要求是:
⑴ 生活供水时,系统低恒压运行,消防供水时高恒压值运行。
变频器恒压供水⑵ 二台泵根据恒压的需要,采取先开先停的原则接入和退出。
⑶ 在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过 1 天,则要切换下一台泵,系统具有倒泵功能,避免一台泵工作时间过长。
⑷ 二台泵在启动时都要有软启动功能。
⑸ 要有完善的报警功能。
⑹ 对泵的操作要有手动控制功能;手动只在应急或检修时使用。
4 设备选型
( 1 )风光 JD-BP32-XF 型供水变频器
JD-BP32-XF 型是XX新风光电子公司推出的专用于供水变频器,使用空间电压矢量控制技术适用于各类自控场合。在恒压供水中可以采用这类变频器。
JD-BP32-XF 型变频器除具有变频器的一般特性外,还具有以下特性:水压高、水压低输出接口,变频器运行上限、下限频率(可以任意设定),可以方便地进行双压力控制,内置智能 PI 控制,以上功能非常适用于供水控制要求。在本例中选用 JD-BP32-37F ( 37KW )风光供水变频器拖动用户水泵。
( 2 ) PLC 选型
① 控制系统的 IO 点及地址分配
根据图 1 所示及控制要求 , 统计控制系统的输入、输出信号的名称,代码及地址编号如下表 1 所示。水位上、下限信号分别为 I0.1 、 I0.2。
② PLC 系统选型
系统共有开关量输入点 8 个,开关量输出点 10 个 , 选用西门子主机 CPU222 ( 8 入继电器出) 1 台,加上扩展模块 EM222 ( 8 继电器输出) 1 台。即可满足用户供水控制要求
( 3 )压力传感器
在供水系统中,压力传感器既可以采用压力变送器,也可以采用远传压力表。在本例中采用远传压力表,压力表相应接线端子接到变频器主控板 3 脚、 4 脚、5 脚即可。
5 电气控制系统原理图
电气控制系统原理图包括主电路图、控制电路图及 PLC 外围接线图三部分。
( 1 )主电路图
如图 2 所示为电控系统主电路。二台电机分别为 M1 、 M2 。接触器 KM1 、KM3 ,分别控制 M1 、 M2 的工频运行;接触器 KM2 、 KM4 ,分别控制 M1 、M2 的变频运行; FR1 、 FR2 分别为二台水泵电机过载保护用的热继电器;QS1 、 QS2 和 QS3 分别为变频器和二台泵电机主电路的隔离开关; FU1 、 FU2
为主电路的熔断器; BPQ 为风光供水专用变频器。
图 2 主电路图
( 2 )控制电路图
如图 3 所示为电控系统电路。图中 SA 为手动 / 自动转换开关, SA 打在 1 的位置为手动控制状态,打在 2 的状态为自动控制状态。手动运行时,可用按钮 SB1~SB6 控制二台泵的起 / 停和电磁阀 YV2 的通 / 断;自动运行时,系统在 PLC 程序控制下运行。
图中的 HL8 为自动运行状态电源指示灯。
图 3 电控系统控制电路图
( 3 ) PLC 接线图
下图 4 所示为 PLC 及扩展模块外围接线图。火灾时,火灾信号 SA1 被触动,I0.0 为 1 。