丹佛斯变频器FC51是一款高性能变频器,可以控制功率高达 22 kW 的风机和水泵,外形小巧功能超强可靠,具有内置SLC(智能逻辑)功能,可以满足各种应用需求。
在水泵应用中,我们经常会接触到恒压控制系统。丹佛斯FC51变频器自带PI调节功能,能实现恒压供水控制.但是恒压供水系统中还有很多其他功能,例如:休眠功能,我们就可以使用FC51自带的SLC功能来实现。
现在我们来介绍如何运用FC51的 SLC逻辑实现恒压供水+休眠功能。
一、休眠功能的要求:
在恒压供水控制系统中,为了节省电能和防止水泵频繁启停,要求当泵的速度低至输出频率下限,延时一段时间后变频器自动停止输出,进入休眠状态;然后当压力反馈值低于设定压力下限值时,再自动唤醒变频器。
具体接线图如下:
 

 
具体参数设置如下:
参数号    参数名称    设定值 [代码]    说 明
1—00    控制方式选择    [3],闭环过程控制   
1—60    低速负载补偿    0%   
1-61    高速负载补偿    0%   
1—62    滑差补偿    0%   
3—03    最大参考值    10 (bar)  按客户要求   
3-10.0    预置参考值0    50 % (对应5 bar)    压力设定值
3—15    参考来源1    [0],无功能   
3—16    参考来源2    [0],无功能   
4-10    转向    [0],仅正向   
4-12    电机速度下限    20。0 Hz   
4—14    电机速度上限    50.0 Hz   
5-10    端子18号功能    [9],自锁启动   
5—11    端子19号功能    [6],停止反逻辑   
6-22    端子60低电流    0.0mA   
6-23    端子60高电流    20.0 mA   
6-24    端子60反馈低    0   
6—25    端子60反馈高    10    传感器的最大量程
7-20    过程反馈源1    [2],模拟量输入端子60   
7—32    过程PID启动速度    20.0Hz   
7—33    过程PID比例增益    0。5   
7-34    过程PID积分时间    8.0 s   
13-00    SL控制器模式    [1],ON   
13-10.0    比较器0操作数    [3],电动机速度   
13-10。1    比较器1操作数    [2],反馈   
13—11.0    比较器0运算符    [0],小于   
13—11。1    比较器1运算符    [0],小于   
13-12。0    比较器0比较值    20.1    进入睡眠,低频判别值
必须高于P4-12
13—12.1    比较器1比较值    4.0    唤醒,反馈低判别值
约为压力设定值的80%
13-20.0    计时器0    10.0  (秒)    进入睡眠延时时间
13-20.1    计时器1    10.0  (秒)    唤醒延时时间
13-20.2    计时器2    10。0    起动加速预计时间
13—40.0    逻辑规则0内容0    [22],比较器0    变频器恒压供水
13-40。1    逻辑规则1内容0    [23],比较器1   
13-40.2    逻辑规则2内容0    [22],比较器0   
13—41。0    逻辑规则0运算符    [1],与   
13—41。1    逻辑规则1运算符    [1],与   
13-41。2    逻辑规则2运算符    [1],与   
13—42.0    逻辑规则0内容1    [30],计时器0超时   
13—42.1    逻辑规则1内容1    [31],计时器1超时   
13-42.2    逻辑规则1内容1    [32],计时器2超时   
13—51。0    SL控制器事件0    [39],启动命令   
13—51。1    SL控制器事件1    [28],逻辑规则2   
13-51.2    SL控制器事件2    [26],逻辑规则0   
13-51.3    SL控制器事件3    [23],比较器1   
13—51。4    SL控制器事件4    [27],逻辑规则1   
13—52。0    SL控制器动作0    [31],启动计时器2   
13—52。1    SL控制器动作1    [29],启动计时器0   
13—52.2    SL控制器动作2    [24],停止   
13—52.3    SL控制器动作3    [30],启动计时器1   
13-52.4    SL控制器动作4    [22],运转   

系统时序图如下所示:
 
 

SLC逻辑原理图如下所示:
 
通过以上设置,当恒压系统中泵的转速低于20.1 Hz时,延时10秒,启动休眠模式,变频器停止输出;在泵处在休眠状态时,当恒压供水系统的压力反馈值低于4 bar时,延时10秒,启动变频器,这样就实现了恒压供水系统的休眠功能。