EPC100恒压供水控制器说明书欧瑞传动电气股份有限公司
目录
一、系统概述 (1)
二、主要功能简介 (1)
三、安装和配线端子说明 (1)
四、操作面板指示及参数设定说明 (3)
1. 面板及按键 (3)
2. 工作状态指示灯 (4)
3. 参数的设定 (4)
4. 出厂默认值的设定 (4)
五、控制器参数列表及出厂默认值 (4)
六、控制器参数功能详细说明 (8)
七、控制器显示故障代码说明 (13)
八、外部输入端子功能说明 (13)
九、系统当前时间的调整 (13)
十、注意事项 (14)
附页:四泵循环接线图 (15)
一、系统概述
EPC100恒压供水控制器是专为变频恒压供水系统、空压机变频、锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器,与欧瑞变频器配套使用,具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。
二、主要功能简介
1.可编程设定19种工作模式,最多可拖八台泵循环启动;
2.具有压力测量值防抖动功能;
3.参数调整和设定具有密码锁定保护功能;
4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施,防止软件跑飞;
5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器;
6. D/A输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V;
7.具有压力传感器零点和满度补偿功能;
8.具有定时自动倒泵功能及上限压力超压保护功能;
9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能;
10.具有缺水检测保护功能和外部输入停机功能;
11.系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能;
12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或小泵工频模式;
13.具有可选的六段定时自动开、关机控制功能;
14.具有小流量水泵睡眠控制功能;
15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率;
16.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制;
17.具有可选分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制;
三、安装和配线端子说明
1.控制器外形尺寸: 160mm×80mm×93.5mm
2.控制柜面板开口尺寸151mm×75mm,面板卡入式安装。
3.使用环境为无水滴、无蒸汽、无腐蚀、无易燃灰尘及金属微粒的场所;
4.使用环境温度:-20℃~50℃
5.相对湿度:<95%;
6.额定工作电压:AC220V±10%;
7.控制器额定功耗:<=AC 11W;
8.控制器接线端子输出容量:5A/ AC220V
9.面板图示:
10.EPC100多泵控制器端子图
变频器恒压供水EPC100多泵控制器接线端子说明
四、操作面板指示及参数设定说明
1.面板及按键
PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口。"set"键为参数设定键,"▲"和"▼"为两个数字加减键,在参数设定状态,"mod"键和" "键为参数翻页键;在非参数设定状态,""键为显示方式转换键,用来转换显示压力值和输出频率值。