变频水泵的意思:使用变频器控制普通水泵电机,或者水泵电机是变频电机。但无论是哪种电机,必须要加装变频器控制系统,才可以达到省电目的。
    【变频供水工作原理】
根据用户要求,先设定给水压力,然后通电运行,压力传感器监测管网压力,并变为电信号反馈至变频器,经过对反馈值和设定值的分析处理,由变频器来控制水泵的运行,最终达到反馈值和设定值的一致。当用水量增加时,系统压力降低,反馈值小于设定值,变频器输出电压和频率升高,水泵转速升高,出水量增加;当用水量减小时,水泵转速降低,减少出水量,使管网压力维持设定压力值。在多台水泵并联运行时,自动完成水泵的加减,实现水泵的自动恒压供水。
变频水泵是用普通电机,变频水泵不用时电机是低速运行,也可以增加气压罐,副泵,让主泵电机不转动。【节能分析】
变频器恒压供水以80DL50-20X3泵为例
额定参数:扬程H=60m,流量Q=50m3/h,功率N=15KW,电机转速n=1450r/min
实际需要的参数往往要小于额定参数,假如实际需要压力为H1=45米,那么实际消耗功率计算如下:
实际转速:n1= H1/H ×n=1256/
实际电机功率:P1=n1/n3×P=9.7KW
如电机不采用变频控制,电机将以额定功率进行运转,其消耗功率为15KW
如电机采用变频控制时,电机功率仅为9.7KW
其节能为:(15-9.7/15=35%
由此分析可知,水泵采用变频调速控制,节能效果越明显,而且根据实际需要任意设定供水压力。
【变频水泵控制柜】
1、变频水泵控制柜的结构及原理
  变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC的进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。水锤现象解决办法:采用变频控制,适当的控制降速时间,应当是控制电机停车时间,也就是让电机软停车!水泵出口加装缓闭止回阀
  变频水泵控制柜工作原理如下:
  智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC的和的PIDPLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计英文:PID regulator  目前工业自动化水平已成为衡量各
行各业现代化水平的一个重要标志。同时,控制理论的发展也经历了古典控制理论、现代控制理论和[1]智能控制理论三个阶段。智能控制的典型实例是模糊全自动洗衣机等。自动控制系统可分为开环控制系统和闭环控制系统。一个控制系统包括控制器、传感器、变送器、执行机构、输入输出接口。控制器的输出经过输出接口、执行机构,加到被控系统上;控制系统的被控量,经过传感器,变送器,通过输入接口送到控制器。  不同的控制系统,其传感器、变送器、执行机构是不一样的。比如压力控制系统要采用压力传感器。电加热控制系统的传感器是温度传感器。目前,PID控制及其控制器或智能PID控制器(仪表)已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,有各种各样的PID控制器产品,各大公司均开发了具有PID参数自整定功能的智能调节器(intelligent regulator),其中PID控制器参数的自动调整是通过智能化调整或自校正、自适应算法来实现。有利用PID控制实现的压力、温度、流量、液位控制器,能实现PID控制功能的可编程控制器(PLC),还有可实现PID控制的PC系统等等。可编程控制器(PLC)是利用其闭环控制模块来实现PID控制,而可编程控制器(PLC)可以直接与ControlNet相连,如Rockwell PLC-5等。还有可以实现PID控制功能的控制器,如Rockwell Logix产品系列,它可以直接与ControlNet相连,利用网络来实现其远程控制功能。)
和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1-5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC的用于逻辑切换。
  此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。
  2、变频水泵控制柜特点:
  根据水池(箱)内水位的高低自动控制电磁阀(或电动阀)的启闭,以控制水箱(池)的进水并使水池(箱)自动保
  持一定水量供用户使用。
  3、变频水泵控制柜选型说明
  变频水泵控制柜主要由变频控制箱,压力传感器,水泵等组成。变频控制柜由断路器,变频器,接触器,中间继电器,PLC的等组成。
  变频水泵控制柜系统选用原则
  水泵扬程应大于实际供水高度。
  水泵流量总和应大于实际最大供水量。
  变频水泵控制柜选型:用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。
水泵变频,就是调整水泵电机的转速,在控制器上显示的是频率,故正常使用时,水泵水压基本左右摆动,而频率是改变的。