一、自动恒压供水系统新产品介绍:
传统恒压供水系统采用气压式供水,利用密封罐体,使局部增压达到供水目的,其工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,华都无塔供水系统在原有的气压式供水的基础上大胆创新,融合世界上先进的变频技术,PID调节技术,改传统的气压式供水为变频恒压供水。取代原先必须有的气压罐。并且对水泵采用变频调速,根据用水量的变化来调节水泵的转速,不仅可以节省大量的能源,而且降低了水泵运行躁声,廷长了水泵的使用寿命。
二、自动恒压供水系统特点:
1. 自动恒压供水系统投资少、无水池、不用消毒。
2. 自动恒压供水系统体积小、占地少、安装方便。
3. 自动恒压供水系统高效节能,全部充分利用自来水管网压力,三重强制叠压、耗电少,运行费低。
4. 自动恒压供水系统全不锈钢流道,全密封带压稳流补偿系统,彻底隔绝污染源,清洁环保。
5. 自动恒压供水系统水压稳定,不会造成市政管网压力波动。
6. 自动恒压供水系统全自动控制运行,无人值守设计。
7. 自动恒压供水系统超强保护,故障自动显示,报警。
8. 自动恒压供水系统模拟屏人机对话,可随时查询、设定、调整运行参数。
9. 自动恒压供水系统旁通设计,自动切换,停电不停水。
10. 自动恒压供水系统高寿命。运行效率高,可提高水泵的寿命3倍以上。
三、自动恒压供水系统的主要原理
自动恒压供水系统通过检测管道上压力传感器的模拟信号,信号P传给微电脑控制器并与设定值P0进行比较,用比较结果P作为调节参量来改变变频器输出频率f。因为水泵的转速n及出口压力P均与频率f成正比。所以,当P<P0时,频率f上升,水泵转速加快,P上升;当P>P0时,频率f下降,水泵转速n变慢,P下降,这样,就使系统压力P始终逼近设定压力P0。当系统水受热膨胀后,导致压力高于所设定的上限报警压力值时,系统压力控制器自动打开泄压阀泄水降压,当压力恢复到正常值时,泄压阀自动关闭,停止泄水降压。
四、自动恒压供水系统应用领域
一、居民生活用水:如高层建筑,居民水区。别墅等
二、公共场所:如医院,学校,体育馆,高尔夫球场,机场
三、商用大厦:如宾馆,写字楼,百货商场,大型桑拿浴等
四、灌溉:如公园,游乐场,果园,农场等
五、制造业:如生产制造,洗涤装置,食品工业,工厂
六、其他: 水池及其它形式供水的改造
五、自动恒压供水系统产品优势
二、公共场所:如医院,学校,体育馆,高尔夫球场,机场
三、商用大厦:如宾馆,写字楼,百货商场,大型桑拿浴等
四、灌溉:如公园,游乐场,果园,农场等
五、制造业:如生产制造,洗涤装置,食品工业,工厂
六、其他: 水池及其它形式供水的改造
五、自动恒压供水系统产品优势
解决低水压问题
采用华都恒压供水系统使得整个供水保持压力恒定。
避免使用气压罐造成的水质污染
取代传统的气压式所必须的气压罐供水方式,消除了水污染的源头。
节约电能,缩小占地面积
比气压式供水节电30%以上,该设备占地面积小,安装简单,缩短施工工期。
六、自动恒压供水系统设备特点:
· 自动恒压供水系统通过改变电机转速、加减泵的台数使压力达到恒定,其压力波动小于±0.01MPa,并且有
小流量时靠稳压泵和气压罐维持供水的功能
自动恒压供水系统控制功能齐全,各泵循环启停,使备用水泵不会因长久不用而生锈或者使用频繁而磨损
·
小流量时靠稳压泵和气压罐维持供水的功能
自动恒压供水系统控制功能齐全,各泵循环启停,使备用水泵不会因长久不用而生锈或者使用频繁而磨损
·
自动恒压供水系统各泵皆为软启动,避免了启动时产生的冲击电流,既节约电能又延长了设备的使用寿命
·自动恒压供水系统由微机控制,全自动运行,误动作几乎为零,使用和管理较为简单
· 自动恒压供水系统MVWS-Ⅱ型可以生活与消防共用一个给水系统,节省了成本
自动恒压供水系统无需高位水箱或水塔,免除二次储水污染,而且保证楼房顶部各层有足够的水压
· 自动恒压供水系统通过调节水泵电机的转速和控制水泵台数的增减达到节能的效果,节能率可高达60%
自动恒压供水系统结构紧凑,占地面积小
七、自动恒压供水系统性能参数:
· 自动恒压供水系统口径:40~200mm
· 自动恒压供水系统流量:8~1380m3/h
· 自动恒压供水系统扬程:16~180m
· 自动恒压供水系统转速:1480/2900r/min
· 自动恒压供水系统贮水池容积:12~600m3
· 自动恒压供水系统流量:8~1380m3/h
· 自动恒压供水系统扬程:16~180m
· 自动恒压供水系统转速:1480/2900r/min
· 自动恒压供水系统贮水池容积:12~600m3
八、自动恒压供水系统与气压式供水设备比较
运行方式比较:
华都恒压供水系统变频控制是改变水泵转速来保持供水压力的稳定,而压力控制是由压力罐和压力开关来控制压力。
特点:变频控制1、比一般设备成本高。2、供水压力稳定。3、节电,运行费用低。4、水泵及电机寿命长。5、无水锤现象,运行稳定
压力控制:1、价格较低。2、供水压力偏差大。3、控制方式简单,维修方便。4、水泵及电机的寿命短。
使设备不停供水,全自动运行。该无塔供水系统最大的优点是在停电状态下,仍可短时供水。
九、采用自动恒压供水系统的条件
1、自动恒压供水系统市政供水压力不得于0。2MPa,且不得用于用水时间比较集中其可
能造成水质污染的用水单位。
2、自动恒压供水系统运行后进口处压降不大于0。02MPa。
3、自动恒压供水系统需具有防失压、缺水的功能,并能在出现的时候自动停机,恢复后延时开机。
4、自动恒压供水系统需具有能根据设定压力值自动唤醒和睡眠的功能,并能交替运行互为备用。
5、自动恒压供水系统进口必须安装防倒流器。
2、自动恒压供水系统运行后进口处压降不大于0。02MPa。
3、自动恒压供水系统需具有防失压、缺水的功能,并能在出现的时候自动停机,恢复后延时开机。
4、自动恒压供水系统需具有能根据设定压力值自动唤醒和睡眠的功能,并能交替运行互为备用。
5、自动恒压供水系统进口必须安装防倒流器。
十、自动恒压供水系统发展历史
1、水塔(水箱)供水
这是最古老的供水方式,靠水的重力使水在管路内流动实现供水。优点是供水稳定性好,管线一般不会产生震动、噪音小;缺点是水塔或水箱的底部必须高于用水设备(一般最少要有3~5米的水头)。
2、无塔供水
这是最古老的供水方式,靠水的重力使水在管路内流动实现供水。优点是供水稳定性好,管线一般不会产生震动、噪音小;缺点是水塔或水箱的底部必须高于用水设备(一般最少要有3~5米的水头)。
2、无塔供水
无塔供水采用气囊加压方式将低处的水送到高处,设备主要由压力罐及置于罐内的气囊组成,利用气体的可压缩性使容器内的水始终保持一定的压力,从而将水压送到高处。设备名称有无塔上水器、囊式气压给水设备、气体增压供水装置、无塔供水系统 、自动自动恒压供水系统等。无塔供水谈不上有什么技术含量。
3、自动恒压供水系统(自动恒压供水系统)
变频恒压供水系统由蓄水池、变频水泵、传感器、控制系统等组成,通常以供水管网中最高位置的水压值为参照,以该处正常用水所需的压力及流量为为设计参数, 通过控制系统调整水泵电机转速调整水泵的输出,从而将该位置的水压控制在设定水压、实现恒压,保证正常供水。需要说明的时,这种恒压是相对的,实际水压是在接近设定水压值附近不断变化。
大多数人认为变频恒压供水技术节能,其最有力的证据是采用变频供水技术后供水能耗降低;但也有学者认为变频恒压供水并不节能甚至耗能,依据是变频泵工作在非工频状态下效率低,对经变频技术改造后供水能耗降低的解释是原供水系统设备规格过大。
其昌赞同变频恒压供水技术不节能或没有节能价值的观点。即变频恒压供水技术本身并不节能,产生节能假象的原因是改造前的设备(或所参照的供水系统的设备)规格过大。
大连市有一家污水处理厂(名称记不清了),仅仅通过按实际需要重新计算、选配泵和阀门,即实现节能30%以上。
我国工程设计的冗余——结构冗余、寿命余量冗余、安全余量冗余十分普遍,造成大量的浪费。1994年,笔者对成都某厂设计的数十套图纸进行分析,平均冗余余量近30%。
变频器恒压供水 造成产品或工程设计中大量冗余浪费的原因是多方面的,主要有一下几种:1)事故评价体系不合理阻碍创新;2)设计人员水平低,有的企业的设计人员、技术负责人、甚至名声在外的所谓权威人士,专业素质之低、知识面之窄令人咋叹;3)企业内部、特别是经营管理层对技术工作的认知和评价方式错误——往往重量不重质。
4、自动恒压供水系统
无负压供水技术是变频恒压供水技术、无塔供水技术、高位水箱(水塔)供水技术斩头去尾的产物。由变频泵、水位开关、单向阀(防倒流器)、电气控制系统和高 位储水容器等组成。特征是当市政供水管网压力高时由自来水管网直接向高位储水罐注水,而当市政供水管网水压不足时由变频水泵直接从自来水管网抽水注入高位水箱。所谓的无负压即是指水泵不对市政供水管网产生负压,因此,无负压技术及设备分别又叫管网叠压供水技术和管自动恒压供水系统。
十一、自动恒压供水系统变频控制原理:
1.自动恒压供水系统可配置成整个或部分泵组变频循环软起动工作方式,可自由设定主泵和附属小泵
2. 自动恒压供水系统设计有RS485接口,便于与上位机或触摸屏连接,进行组态控制;
1.自动恒压供水系统可配置成整个或部分泵组变频循环软起动工作方式,可自由设定主泵和附属小泵
2. 自动恒压供水系统设计有RS485接口,便于与上位机或触摸屏连接,进行组态控制;
3. 自动恒压供水系统全新的电源设计方案,抗干扰能力强,对交流电网有更好的适应性;
4.自动恒压供水系统参数更加详细,使系统控制过程更细化,系统工作更节能;
5. 自动恒压供水系统变量小泵可独立设定下限频率,更好地发挥小泵效率,提高节能效果;
6.自动恒压供水系统可选择的变频器停机操作方式,更好地防止水锤效应;
7. 自动恒压供水系统完备的休眠功能,休眠过程中可根据压力下降程度及时补压;
8. 自动恒压供水系统带背光液晶汉字显示,参数全部中文化,人机界面友好。采用键盘显示面板和
主机分体结构,便于安装,主机采用DIN35导轨安装;
9. 自动恒压供水系统数字模糊控制:自动恒压供水系统压力采用数字模糊控制,智能调节,系统响应快,精度高,稳定性好,PID参数调试;
10. 自动恒压供水系统循环软启动:自动恒压供水系统采用自补偿技术,系统电气机械冲击小,同时切换时的压力波动小;
11. 自动恒压供水系统定时开关机控制:实时时钟(每月误差不超1分),资料可掉电保持,设定多达六段,每天开关机时间进行定时控制;
12. 自动恒压供水系统定时换泵功能:对多泵系统使各泵平均工作时间相同;
15. 自动恒压供水系统流量补偿功能:自动恒压供水系统实现变压变量控制,补偿方式可选内部补偿和外接流量计,补偿量可调;
13.自动恒压供水系统定量泵、自动恒压供水系统变量泵自动巡检功能;
14. 自动恒压供水系统具有手动调试功能。
十二、恒压供水系统技术参数
■流量范围 0—600 m3/h
■压力范围 0—2.0MPa
■控制水泵单台电机功率 ≤180KW
■压力调节精度 ≤0.01MP
■环境温度 0~+40℃
■相对湿度 90%以下(电控部分)
■电源 380V×(1+10%)50Hz+2Hz
十三、恒压供水系统应用领域
(1)适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水;
(2)适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站;
(3)适用工程部位:给水二次加压系统;
(4)其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼,办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水;
(5)使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位。
十四、自动恒压供水系统变频调速器、微电脑控制器的主要性能:
★ 自动恒压供水系统6台主泵(或3台)+1台附属小泵:均可设置成变频或工频工作方式;
★ 自动恒压供水系统数字模糊控制:压力采用数字模糊控制,智能调节,系统响应快,精度高,稳定性好,PID参数调试;
★ 自动恒压供水系统循环软启动:采用自补偿技术,系统电气机械冲击小,同时切换时的压力波动小;
★ 自动恒压供水系统定时开关机控制:实时时钟(每月误差不超1分),资料可掉电保持,设定多达六段,每天开关机时间进行定时控制;
★ 自动恒压供水系统定时换泵功能:对多泵系统使各泵平均工作时间相同;
采用我公司设计的恒压供水系统(变频调速节电器+压力传感器+PLC)能够在一个很宽的流量范围内连续调节泵的出口压力。
★ 自动恒压供水系统流量补偿功能:实现变压变量控制,补偿方式可选内部补偿和外接流量计,补偿量可调;
★ 自动恒压供水系统定量泵、变量泵自动巡检功能;
★ 自动恒压供水系统手动调试功能;
★ 自动恒压供水系统第二压力(消防压力)水位信号接口;
★ 自动恒压供水系统故障自诊断功能;
★ 自动恒压供水系统数字面板操作:面板可显示压力、频率、时间、各泵的工作状态等。
★ 自动恒压供水系统故障自诊断功能;
★ 自动恒压供水系统数字面板操作:面板可显示压力、频率、时间、各泵的工作状态等。
发布评论