冲洗喷淋泵变频改造方案
一、目前存在的问题
燃料冲洗喷淋系统有两台IS125-100-250型水泵,电机功率 75 kw,转速2900r/min,为输煤系统冲洗地面和皮带喷淋加湿抑尘提供水源。实际运行中,每天上午8:00~10:30是进行地面冲洗时间,用水量较大,水泵应全功率运行,该时段占水泵总运行时间的13%。而在其他时间,不需要大量冲洗水,只为喷淋加湿提供很少水量以及其他随机用水,但水泵还得工频全速运行,这样造成不必要的能耗和机械磨损。
二、改造的必要性
变频调速恒压供水系统是以变频器为核心,以压力为目标值的先进控制系统。实际运行中可依据要求对PID的目标压力值SV进行设定,压力传感器检测到的压力信号经PID调节器进行实际值与目标值的比对,随后将调整后的信号输入变频器进行转速调整,系统会自动跟踪压力的设定值,使系统的压力稳定,从而实现系统的自动恒压运行。这样,除每天的冲洗时段外,水泵可在低转速低能耗的状态下运行,从而取得明显的节能和降低转动磨损的效果。 改
造后如以节约功率45kw计,每天按17小时计,电价按0.25元/kwh计,年可节电279225kwh,折合费用69806元。维护费也会有一定程度的节省。
二、系统总体方案及设备选型
1、水泵参数:
水泵:IS125-100-250功率75KW、流量200m3/h.
2、系统设计方案:
该方案采用双泵(一用一备)共用一套变频装置,可有效节约改造费用。故障或检修时切换到工频运行。
选用日本安川CIMR-F7系列变频器作为主控单元,主管路上通过压力变送器将压力信号传输到变频柜,经过柜体上日本RKC的PID调节器进行自动比对调节,变频器将自动跟踪设定压力进行加减速调节,以0.01Hz的调节精度确保出口压力的稳定。
3、主要设备选型
变频器:选用日本安川CIMR-F7A4110 110KW 一台
压力变送器:选用美国GE产品 0~1MPa
PID调节器:选用日本RKC产品 CD901
可编程控制器:选用三菱公司产品
空开、接触器:选用韩国LG产品
柜体:GGD标准柜
4、安川CIMR-F7变频器主要特点:
★ 适用于任何负载,调速范围宽。
★ 独具特的伺服响应特性。
★ 内置节能软件,可最大限度地提高电机功率因数和电机效率。
★ 独特的转矩矢量控制方式。
★ 内置直流电抗器,同时配置输入输出交流电抗器,在提高用电器功率因数的同时,避免电网波动及对设备的冲击。
★ 150%的过载能力。
★ 速度控制精度可达到0.02%。
★ 具有可靠的过载、过流、过压、欠压、缺相、接地、短路等保护。
三、 系统控制原理
自动控制原理:系统运行前,根据实际运行工况的要求对PID的目标压力值SV进行设定,系统运行时,压力传感器检测到的压力信号经PID调节器进行实际值与目标值的比对,随后将调整后的信号输入变频器进行转速调整,系统会自动跟踪压力的设定值,使系统的压力和流量稳定,从而实现系统的自动恒压运行。
★ 手动控制原理:系统在就地设有手/自动切换旋钮,当需要手动运行时,将旋钮打到手动状态,操作人员可根据运行工况的要求随机设定系统运行频率(调节0~10V输入信号),
当系统压力下降时,增加输入信号实际值,提高变频器运行转速;当系统压力升高时,减小输入信号实际值,从而达到实现控制系统压力和流量的目的。
四、系统实现的功能
1 自动状态下变频软启动
自动运行时,由于采用变频器起动方式,每一台水泵的起动均为真正的软起动,无电流冲击。
2 手动/自动转换功能
系统具有手动、自动两种操作方法,若系统某一元件出现故
障,系统可由自动运行转为手动运行方式。
3 变频/工频自动切换
为便于日常维护及检修工作的需要,系统中提供了变频/工频切换功能,使水泵即可以变频运行又可以工频运行。
4 管网压力设定0—1Mpa任意可调
系统具有独立的压力设定环节,其管网工作压力可由操作者跟据生产工艺的需要任意设定。
5 齐全的保护功能
系统能够可靠地实现过流、过压、欠压、缺相等保护功能,以保证水泵电机的正常运转。
6 泵故障,变频器故障显示,报警功能
当水泵或变频器故障时,系统分别具有相应的故障指示灯报警指示,同时配蜂鸣报警器。
7 极强的抗干扰能力,稳定的恒压运行。
由于采用了高精度、高可靠性的压力传感器,作为压力信号的采集,同时采用PID作为恒压调节器,使系统运行的稳定性大大提高,稳定运行的压力控制精度极高,系统水压控制精度小于±0.1Mpa
8 完善的显示仪表及指示灯
系统控制面板具有电压、电流、运行、停止、故障等仪表或指示灯显示,使得日常观察及操作变得十分方便。
五、系统的安全性及可靠性
从器件的选购上,变频器采用日本原装安川 F7系列产品;空开、接触器等采用LG原装产品;中间继电器采用OMRON原装产品;PID采用日本RKC原装产品;高质量的器件确保了系统运行具有高可靠性和安全性。
六、 110KW变频恒压供水装置分项设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 柜体及底座1 | 2200*1000*800MM威图柜 | 1 | 个 | 安装变频器,喷细塑 |
2 | 变频器 | CIMR-F7A475,75KW | 1 | 台 | 日本安川 |
3 | PID调节器 | 4~20mA | 1 | 台 | 日本RKC |
4 | 空气开关 | ABE803A3P,600A | 1 | 只 | 韩国LG |
5 | 交流接触器 | GMC-400,额定430A,线圈AC220V | 1 | 只 | 韩国LG |
6 | 进线母排 | 1000*50*5MM | 4 | 根 | 国产 |
7 | 地母排 | 1000*50*5MM | 1 | 根 | 国产 |
8 | 控制端子排 | UK3N,25A | 24 | 位 | 上海,中日合资 |
9 | 控制端子档片 | UK3N专用型 | 2 | 只 | 上海,中日合资 |
10 | 变频器恒压供水控制端子标记条 | UK3N专用型 | 48 | 只 | 上海,中日合资 |
11 | 指示灯 | AD11-22,AC220V,绿 | 1 | 只 | 施耐德 |
12 | 指示灯 | AD11-22,AC220V,红 | 1 | 只 | 施耐德 |
13 | 指示灯 | AD11-22,AC220V,黄 | 1 | 只 | 施耐德 |
14 | 电压选择开关 | 36*36MM孔距,AB-BC-CA | 1 | 只 | SJY |
15 | 旋钮开关 | 36*36MM孔距,“本地-远程” | 1 | 只 | SJY |
16 | 按钮 | LA38-11/209B,绿 | 2 | 只 | 施耐德 |
17 | 按钮 | LA38-11/209B,红 | 2 | 只 | 施耐德 |
18 | 中间继电器及座 | MY-4N,4NO4NC,AC220V | 4 | 套 | 日本OMRON |
19 | 轨道安装堵头 | U型 | 4 | 只 | 上海,中日合资 |
20 | 保险及座 | AC500V2A | 2 | 套 | 国产 |
21 | 保险及座 | AC500V5A | 2 | 套 | 国产 |
22 | 电压指示表 | 42L6,450VAC | 1 | 只 | 国产 |
23 | 电流指示表 | 42L6,400A/5A | 1 | 只 | 国产 |
24 | 频率指示表 | 42C6,DC0-10V/0-50HZ | 1 | 只 | 国产 |
25 | 电流互感器 | LMZJ1,400/5A | 1 | 只 | 国产 |
26 | 电位器和旋钮 | 20K10圈 | 1 | 套 | 意大利 |
27 | 散热风扇及网罩 | 150*40MM,AC220V | 4 | 套 | 台湾 |
28 | 压力变送器 | 4-20mA | 1 | 1 | |
29 | 辅助材料 | 1 | 批 | 国产 | |
七、变频系统总报价
序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 变频恒压装置 (详见清单) | CIMR-F7A 75KW | 套 | 1 | 68700 | 68700 |
2 | 压力变送器 | 4~20mA | 台 | 1 | 3980 | 3980 |
3 | 系统设计成套费 | 4350 | 4350 | |||
4 | 设备调试费 | 4150 | 4150 | |||
合计: | 套 | 1 | ||||
2009年3月