定压补水装置的工作原理   
定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。
润田定压补水装置
    当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的 水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的最低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
特点:   
1.结构紧凑,工艺先进,性能优越,自动化程度高;
2.占地面积小,基建投资省,有利于防震,给建筑设计和施工带来诸多方便;
3.安装方便;现场仅需接好进出水口和电源就可,简单快捷;
变频器恒压供水4、双泵:一用一备,运行安全可靠,当一台故障时,另一台自动启动   
5.智能化程度高,可全自动运行,无需人工管理,并可和楼宇自控系统连接。
产品用途
●用于生产、消防、生活系统加压供水,一般称之为囊式自动给水装置。 
●用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用,一般称之为囊式落地式膨胀水箱。
定压补水装置工作原理: 
    定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。
初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进
胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。
当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的最低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
以上是定压补水装置的工作原理,关注润田,了解更多通风空调最新动态。
定压补水装置详细原理及调节方法
基本功能
本定压装置完全具备常用高位设置的膨胀箱水的三项基本功能:
( 1)调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩;
( 2)使系统某点压力恒定──定压;
( 3)当系统发生泄漏时向系统补水──补水;
本装置尚具备的另一持殊功能
( 4)周期性的排析溶于水体的气体 ── 排气。
适用范围
( 1 )定压补水装置 t ≤ 120 ℃的热水采暧系统 
( 2 ) 定压补水装置t ≤ 130 ℃的热水供热系统 
( 3 ) 定压补水装置 冬夏共用的双管、三管制空调水系统 
( 4 ) 定压补水装置 未设开式贮热水箱的生活热水供应系统
装置特点
( 1 ) 定压补水装置配有微处理机,控制功能多。精度高,定压点控制精度可达Δ P =±0.01MPa 。
( 2 ) 定压补水装置设定值可根据工程需要调整:
定压值 Pd ──如建筑加层 6m ,只要将 Pd 调高 0.06MPa 即可 ;
定压精度Δ P ──可调到± 0.01Mpa 或± 0.02Mpa 或± 0.03Mpa …;
冬季主要解决水升温膨胀,可将隔膜腔水位设定在低位。反之夏季设定在高位;
( 3 ) 定压补水装置罐本体不承压属常压容器──隔膜与钢罐夹层有一通气管,故隔膜腔内水亦处于常压,便于补水及排气。
( 4 ) 定压补水装置罐体有效容积率高达 90 %──隔膜外表与钢罐内壁可紧贴故有效容积率高,致使外形小,而充氮隔膜罐一般有效容积率仅30 %,即外形要大三倍。
( 5 ) 定压补水装置隔膜柔性极佳,挠曲疲劳试验达 45 万次,允许持续温度 70 ℃以下,短时间允许达
120 ℃。
( 6 ) 定压补水装置水泵起动有延迟功能──为防止由于非正常原因频繁起动水泵、水泵设有延迟功能,当压力下降,稳定几秒(可设定)后水泵再予开动。
( 7 ) 定压补水装置水泵还设有强制起动──如 24 小时内水泵不运转,就会自动强制短时运转,亦可手动强制运转。