..~_■-_
刖 置
DL/T 838— 2003
以下一些主要变化:
——将强制性标准修订为推荐性标准:
——发电厂推行新的检修方式;
——检修质量管理推行GB/T19001质量管理体系要求;
——重新划分检修等级制以及检修等级组合方式;
——修订了检修项目计划的编制及其报批程序;
——增加控制系统、湿法脱硫装置等设备检修项目及验
收总结内容。
本标准实施之日起代替SD230-1987。
本标准的所有附录均为资料性附录。
本标准由国家电力公司发输电运营部提出。
本标准起草单位:国家电力公司发输电运营部,山东电
力集团公司,国家电力公司东北公司。
本标准主要起草人:靳东来、李振凯、于洪亮、潘春
国、张宗震、杨克、曹晓华。
iiri
DL/T 838— 2003
-___Il__-
弓 置
本标准是根据国家经贸委电力司《关于确认1999年度
电力行业标准制、修订计划项目的通知》 (电力[2000] 22
号)的安排修订的。
原《发电厂检修规程》 (SD230-1987)是国家主管部
门对发电企业设备检修计划编制、审批和实施作出的强制性
规定,对于搞好设备检修,保证发电设备和电网的安全、稳
定、经济运行发挥了重要作用。随着我国电力工业的发展,
大容量、高参数机组不断投入运行,不同机组可靠性、安全
性、经济性差别较大,原标准对检修项目、间隔等所作的规
定已不尽适用。同时,在“厂网分开、竞价上网”新的电力
体制下,发电企业作为独立的经营主体参与市场竞争,设备
检修管理已属企业内部经营管理范畴,也不宜再进行强制性
规定口但是,发电设备检修具有共同的特性,而且发电机组
作为电力系统的重要组成部分,其检修安排对电网安全、稳
定运行有重大影响。因此,仍需要有一种行业性标准对其进
行规范,故本次修订将原强制性标准改为推荐性标准,并更
名为《发电企业设备检修导则》。
Ⅳ
1 范围
DL/T 838 - 2003
发电企业设备检修导则
本标准规定了发电企业设备检修的间隔、停用时间、项
目、计划及其相关的管理内容。
本标准适用于单机容量为100MW及以上火力发电设备或
单机容量为40MW及以上水力发电设备检修工作。其他容量
等级的火力或水力发电设备的检修工作可参照本标准执行。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条
款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括
勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据
本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版
靳东本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T19001质量管理体系要求
3术语和定义
下列术语和定义适应于本标准。
3.1
检修等级Maintenance Grades
检修等级是以机组检修规模和停用时间为原则,将发电
企业机组的检修分为A、B、C、D四个等级。
DL/T 838 - 2003
3.1.1
A级检修A aass Maintenance
A级检修是指对发电机组进行全面的解体检查和修理,
以保持、恢复或提高设备性能。
3.1.2
B级检修 B Class M:untenance
B级检修是指针对机组某些设备存在问题,、对机组部分
设备进行解体检查和修理。B级检修可根据机组设备状态评
估结果,有针对性地实施部分A级检修项目或定期滚动检修
项目。
3.1.3
C级检修 C aass Maintenance
C级检修是指根据设备的磨损、老化规律,有重点地对
机组进行检查、评估、修理、清扫。C级检修可进行少量零
件的更换、设备的消缺、调整、预防性试验等作业以及实施
部分A级检修项目或定期滚动检修项目。
3.1.4
D级检修 D Class Maintenance
D级检修是指当机组总体运行状况良好,而对主要设备
的附属系统和设备进行消缺oD级检修除进行附属系统和设
备的消缺外,还可根据设备状态的评估结果,安排部分C级
检修项目。
3.2
定期检修nme Based Maintenance (TBM)
定期检修是一种以时间为基础的预防性检修,根据设备
磨损和老化的统计规律,事先确定检修等级、检修间隔、检
1
2
DL/T 838 - 2003
修项目、需用备件及材料等的检修方式。
3.3
状态检修 Condition Based Maintenance (CBM)
状态检修是指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态
信息,评估设备的状况,在故障发生前进行检修的方式。
3.4
改进性检修Proactive Maintenance (PAM)
改进性检修是指对设备先天性缺陷或频发故障,按照当
前设备技术水平和发展趋势进行改造,从根本上消除设备缺
陷,以提高设备的技术性能和可用率,并结合检修过程实施
的检修方式。
3.5
故障检修Run tnri Faflure (RTF)
故障检修是指设备在发生故障或其他失效时进行的非计
划检修。
3.6
主要设备和辅助设备PrImary Equipment and Andllary
Equipment
主要设备是指锅炉、汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电
机、主变压器、机组控制装置等设备及其附属设备;辅助设
备是指主要设备以外的生产设备。
3.7
机组A级检修间隔 Maintenance interval of a unit
机组A级检修间隔是指从上次A级检修后机组复役时
开始,至下一次A级检修开始时的时间。
3.8
3
DL/T 838 - 2003
停用时间rfime Limit for Maintenance
停用时间是指机组从系统解列(或退出备用),到检修
工作结束,机组复役的总时间。
3.9
质检点(H、W点)Hold point and Witness point
质检点(H、W点)是指在工序管理中根据某道工序的
重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点,这些控制
点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点( Hold
point)为不可逾越的停工待检点,W点(Witness point)为
见证点。
3.1 0
不符合项 Disaccord
不符合项是指由于特性、文件或程序方面不足,使其质
量变得不可接受或无法判断的项目。
4基本原则
4.1 发电企业应按照政府规定的技术监督法规、制造厂提
供的设计文件、同类型机组的检修经验以及设备状态评估结
果等,合理安排设备检修。
4.2 设备检修应贯彻“安全第一”的方针,杜绝各类违
章,确保人身和设备安全。
4.3 检修质量管理应贯彻GB/T19001质量管理标准,实行
全过程管理,推行标准化作业。
4.4 设备检修应实行预算管理、成本控制。
4.5 发电机组检修应在定期检修的基础上,逐步扩大状态
检修的比例,最终形成一套融定期检惨、状态检修、改进性
4
检修和故障检修为一体的优化检修模式。
5检修管理的基本要求
DL/T 838 - 2003
5.1 发电企业应在规定的期限内,完成既定的全部检修作
业,达到质量目标和标准,保证机组安全、稳定、经济运行
以及建筑物和构筑物的完整牢固。
5,2 发电设备检修应采用PDCA (P-计划、D-实旅、c-
检查、A-总结)循环的方法,从检修准备开始,制订各项
计划和具体措施,做好旌工、验收和修后评估工作。
5.3 发电企业应按GB/T19001质量管理标准的要求,建立
质量管理体系和组织机构,编制质量管理手册,完善程序文
件,推行工序管理。
5.4 发电企业应制定检修过程中的环境保护和劳动保护措
施,合理处置各类废弃物,改善作业环境和劳动条件,文明
施工,清洁生产。
5.5 设备检修人员应熟悉系统和设备的构造、性能和原
理,熟悉设备的检修工艺、工序、调试方法和质量标准,熟
悉安全工作规程;能掌握钳工、电工技能,能掌握与本专业
密切相关的其他技能,能看懂图纸并绘制简单的零部件图和
电气原理图。
5.6 检修施工宜采用先进工艺和新技术、新方法,推广应
用新材料、新工具,提高工作效率,缩短检修工期。
5.7 发电企业宜建立设备状态监测和诊断组织机构,对机
组可靠性、妾全性影响大的关键设备实旖状态检修。
5.8 发电企业宜应用先进的计算机检修管理系统,实现检
修管理现代化。
重
DL/T 838 -- 2003
6检修间隔和停用时间
6.1 检修间隔
6.1.1 发电机组检修分为A、B、C、D四个等级。各类机组
的A级检修间隔和检修等级组合方式可按表l的规定执行。
6.1.2 发电企业可根据机组的技术性能或实际运行小时
数,适当调整A级检修间隔,采用不同的检修等级组合方
式,但应进行技术论证,并经上级主管机构批准。
6.1.3 对于每周不少于两次启停调峰的火电机组、累计运
行15万h及以上的国产火电机组和燃用劣质燃料(低位发
热量低于14654 kj/kg)的机组,其A级检修间隔可小于表l
规定,并可视具体情况,每年增加一次D级检修或一次D级
检修的停用时间。
6.1.4 新机组第一次A/B级检修可根据制造厂要求、合同
规定以及机组的具体情况决定。若制造厂无明确规定,一般
安排在正式投产后1年左右。但主变压器第一次A级检修可
根据试验结果确定,一般为投产后5年左右。
表1 机组A级检修间隔和检修等级组合方式
┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃A级检修间隔 ┃ ┃
┃ 机组类型 ┃ ┃ 检修等级组合方式 ┃
发布评论