供热实施方案及保障措施
供热实施方案及保障措施篇1
    1总则
    __公司__项目部承担__公司供暖任务,在发生重大事故时,必须及时、高效、有序地组织开展事故抢险救援工作,最大限度地减少损失。为此编制此事故处理预案。此预案编制依据《中华人民共和国安全生产法》,《电力企业事故预案编制导则》,《生产安全事故应急预案管理办法》等,此预案适用于供热中断事故应急响应的处理。
供暖投诉    2应急指挥机构
    成立应急指挥机构:
    总指挥:总经理
    副总指挥:副总经理
    成员:检修部、运行部、综合管理部管理人员
    3机构职责
    3.1发生事故时,应急指挥部成员要立即赶赴事故现场,按照各自职责,在总指挥的领导下,判断事故类别,启动事故处理预案,实施抢修方案,指挥部署协调各部门行动,迅速开展工作。
    3.2检修部负责组织检修人员立即到达事故现场,布置安全警戒,根据设备的损坏情况,制定抢修方案,组织人员进行设备抢修工作;向物资供应组提供设备抢修所需的备品备件,对事故情况进行技术评估,并对事故抢险进行技术指导;负责需要联系设备生产厂家协助抢修工作的,提供必要的技术支持;采取有效措施,避免事故扩大。
    3.3运行部负责:及时与值长进行联系,汇报事故处理进展
    情况;采取措施隔离事故设备和系统,保证未出事的管道和设备运行不受影响,按照检修人员的要求做好安全措施,保障检修人员的人身安全;积极配合检修人员对修复的设备进行试运。
    3.4综合部负责:根据实际情况和设备抢修组提供的所需备品清单,做好备品备件的准备
工作,随时满足现场的需要;库内没有的备品应急时联系厂家供货,并随时掌握厂家的发货情况;负责事故现场、抢修现场所需车辆调派,保证抢险物资、抢修设备、材料及时安全运输到现场;按事故抢修现场要求,做好抢险、抢修人员的饮水、吃饭、休息的后勤保障工作。
    4危险分析、影响、应急响应及物资资源配备
    4.1__锅炉为__公司冬季供暖的主力热源,一旦发生下列异常情况,造成供热中断,将会引起恶劣影响。
    4.1.1 __锅炉或供热主蒸汽管道发生故障或爆管,需要进行停炉处理或采取隔断措施处理的,可能造成__和__供热中断的事故。
    4.1.2换热站内设备发生严重故障造成供热机组停机。
    4.2供热中断的影响
    4.2.1严重影响全公司员工的取暖
    4.2.2有可能造成供热管网或设备的冻裂、损坏
    4.3接警与通知
    4.3.1值班员接到事故报警后,应迅速了解掌握如下信息:事故发生的地点、类型、时间等;有无人员伤亡;事故的原因,严重程度及发展趋势等。
    4.3.2了解情况后,应立即向应急指挥部汇报事故情况,并通知有关负责人。负责人接到情况通报后,应立即组织抢修人员
    进入事故现场进行抢险,并组织运行员工做好事故设备隔离操作处理。
    4.4物资资源配备
    应急物资资源有:适合现场使用的阀门、水泵、管材、通信设备、交通工具、维修工具、照明装置、防护装备等,能够满足事故处理需要。
    5事故处理原则、分类及应急处理
    5.1事故处理原则:
    5.1.1应尽量不停水,采取打卡子等临时措施。
    5.1.2如非停水不可,要尽可能缩短停水时间,减少损失。
    5.1.3管道处理事故中,最大限度缩小停热面积。
    5.2事故分类及应急处理
    5.2.1一类事故
    5.2.1.1定义:一次管网爆管或启动炉停机,需采取隔断措施,降压放水进行处理的事故。
    发生一级事故后要求在24小时之内处理完毕,最长不超过36小时,恢复正常供热。
    发生事故后,应立即汇报当班值长,并要求半小时内必须向__和__分管领导汇报。
    5.2.1.2事故处理为:
    5.2.1.2.1迅速查泄漏点。
    5.2.1.2.2根据现场情况,关断泄漏点两侧的截止阀及抽头门。并通知值长,停止一次网循环泵运行。同时二次网系统维持正常运转。并通知采暖用户做好停热准备,如果情况紧急,先停
    止供热后再通知采暖用户。
    5.2.1.2.3制定紧急抢修方案,组织人员进行抢修。
    5.2.1.2.4事故处理完毕后,通知值长。
    5.2.1.2.5注水升压后,事故点无异常,恢复供热,将抢修现场恢复正常。在恢复供热工程中,升温要缓慢。
    5.2.2二类事故
    5.2.2.1定义:一次管网或设备故障,需采取隔断措施,降压后进行的带压堵漏处理的事故。
    二级事故发生后要求在18小时内消除故障,最长不超过24小时恢复正常供热。
    发生事故后,应立即汇报当值值长,并要求半小时内必须向__或__分管领导汇报。
    5.2.2.2事故处理为:
    5.2.2.2.1迅速查泄漏点。
    5.2.2.2.2根据现场实际情况,通知__当值值长,循环泵降压运行,同时二次网系统维持正常运转。同时迅速组织人员进行带压堵漏。
    5.2.2.2.3堵漏完毕后,通知__当值值长,恢复循环泵正常运行。
    5.2.3三类事故
    5.2.3.1定义:换热站至用户支线管网及站内某台换热机组设备故障,统称为三级事故。
    三级事故发生后要求在8小时内消除故障,恢复正常供热。发生事故后,应立即汇报电厂或煤矿分管主任。
    5.2.3.2事故处理为:
    5.2.3.2.1迅速查事故原因。
    5.2.3.2.2根据事故原因,采取隔断措施,进行处理。
    5.2.3.2.3事故处理完毕后,按照运行规程进行恢复。
    5.2.4以上三类事故发生后,如涉及到主蒸汽管道要停汽的,运行人员要及时对主蒸汽管道的疏水阀门进行疏水。在恢复供暖时要缓慢开启主蒸汽阀门,防止换热站内设备出现水击现象。
    供热实施方案及保障措施篇2
    一、基本原则
    (一)政府推动,市场运作。加强组织领导,建立全市统筹、部门联动、县市主责、企业主体、公众参与的工作机制,明晰扶持政策,鼓励采取市场化运作模式,广泛引导社会资本投入建设。
    (二)安全保障,清洁为先。统筹全市优势资源,优化设施布局,加快建设完备的管网
设施保障体系,提高煤层气、电力和其他可再生能源的利用比重。
    (三)因地制宜,统筹兼顾。按照“集中供热为主、以气代煤为先、以电代煤为辅”的思路,因地制宜,科学规划,统筹实施。在供热管网已覆盖的区域,居民取暖必须接入集中供热;在热源充足但还未实现集中供热的区域加快集中供热管网延伸,优先发展集中供热;在供热管网无法覆盖的其他区域,加快燃气管道延伸,积极推广以气代煤改造方式;在供热、供气管网均无法到达的区域,可考虑采用电采暖技术进行补充。
    (四)先易后难,有序推进。综合考量区域优势条件,对于已开展清洁取暖且具备优势热源、气源的地区要先行启动,发挥示范带头作用,实施难度大的要抓紧完善基础条件,按时完成任务。
    二、目标任务
    2023年10月底前,全市完成10万户居民清洁取暖改造任务,其中泽州县完成3万户,高平市、阳城县各完成2万户,城区、陵川县、沁水县各完成1万户,全市年减少生活燃煤42万吨。全面加快城市“禁煤区”建设,到2023年底,市区集中供热普及率达到100%,各县城集中供热普及率达到90%以上。
    三、工作内容
    (一)清洁集中供热
    清洁集中供热是指以热电联供、工业余热、燃气锅炉、空气源(地源)热泵、可再生能源锅炉为热源进行集中供热,燃煤锅炉单纯实施集中供热的方式不属于清洁集中供热。
    在市区和县城建成区、重点乡镇等供热基础条件较好的区域,拥有清洁热源的工业聚集区,以及有工业余热的地区,优先发展集中供热。