制氢站火灾事故现场处置方案
1总则
1.1编制目的
高效有序地做好本企业制氢站火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。
1.2编制依据
《电力企业现场处置方案编制导则》
《公司火灾事故专项应急预案》
1.3适用范围
适用于本企业制氢站火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。
2事件特征
2.1危险性分析及事件类型
2.1.3制氢站火灾事故可能发生爆炸,伤及周围人员及设施,造成制氢站设备设施严重损坏,严重时会导致对外少送电、机组被迫停运。
2.1.4火灾事故产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。
2.2可能发生的区域、地点
2.2.1制氢站储氢罐区域;
2.2.2制氢站电解间;
2.3事件可能发生的季节
全年。尤其秋季因公司周边农田收获后可能对秸秆焚烧,易造成火星四溅,加上秋季多风、落叶较多,易引发制氢站火灾。
2.4事前可能出现的征兆
制氢站储氢罐或氢管道泄漏;管理松懈,制氢站内易燃物无人清理存在火灾隐患。
3应急组织及职责
3.1 成立应急救援指挥部总指挥:生产副总经理
成 员:发电部、设备部主任,值长、运行人员、氢站值班员、消防队、安监部人员
3.2指挥部人员的职责
3.2.1总指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。
3.2.2发电部、设备部主任的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。
3.2.3值长的职责:汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。
3.2.4运行人员:发现异常情况,及时汇报,做好运行方式的调整和,故障设备的隔离。
3.2.5氢站值班员的职责:负责监视氢站内设备运行状态;督促及时清理氢站内易燃物;检查保证氢站内消防器材可靠备用;发现异常情况及时汇报,或通知消防队。
3.2.6消防队的职责:接到火警时,迅速赶往事发现场灭火。
3.2.7安监人员的职责:监督安全措施落实和人员到位情况。
4应急处置
4.1现场应急处置程序
4.1.1最早发现火情者应立即向值长汇报,值长通知厂消防队到现场灭火, 同时报告指挥部领导,启动本预案。
4.1.2指挥部成员到达事故现场后,根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,指挥疏散现场无关人员,各应急救援队立即开展救援。
4.1.3事故扩大时,拨打 119 报警电话请求市消防队支援。报警内容:单位名称、地址、着火物质、火势大小、着火范围。把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题,以便正确回答。打完电话后,要立即到交叉路口等候消防车的到来,以便引导消防车迅速赶到火灾现场。
4.1.4事件扩大时与相关应急预案的衔接程序:火灾事故扩大时启动《火灾事故应急预案》;造成人身伤亡时启动《人身伤亡事故应急预案》;造成设备损坏的启动《电力设备事故应急预案》。
4.2现场应急处置措施
4.2.1发现制氢设备因泄漏着火时,值班员应立即断绝氢源或用石棉布密封漏氢处,不使氢气逸出, 并用二氧化碳或七氟丙烷灭火器灭火。
4.2.2值班员无法采取有效措施扑救时,立即停运制氢设备和补氢操作,切断干燥装置电源,打开门窗,迎接救援人员;若值班员发现无法扑救且有爆炸危险的,应在报火警后立
即撤离现场,用其它手段向班长、值长汇报。
4.2.3化学运行班长接到汇报后,立即汇报值长和部门主任,并立即安排人员赶赴氢站支援,并根据是否有爆炸可能决定是否进行现场应急处置还是组织氢站周边人员撤离,进行人员疏散。
4.2.4厂消防队到达场后,现场人员应向消防队长介绍火灾基本情况,配合消防队开展灭火并进行火灾现场勘察,向指挥部报告爆炸发生的可能性大小,便于指挥部决策。(应急救援指挥部应根据是否有爆炸发生决定现场应急处置还是组织氢站周边人员撤离,进行人员疏散。若根据消防队的意见,爆炸可能较小,则应进行现场灭火处置,否则立即疏散人员,等爆炸后进行救援。火被扑灭后,应用高压水喷淋着火处,以防重新着火,然后利用原有系统阀门对着火点进行隔离,直到泄漏处无气体漏出并被置换为惰性气体为止。最后在消防人员的监护下进行设备检修恢复,恢复正常生产秩序。)
4.2.5在爆炸没发生之前且经确认爆炸可能性较小的情况下,保卫人员应在安全边界地带进行现场隔离,约在氢站周围 1000 米处进行人员隔离,除消防人员和必要的救援人员外,禁止其它人员进入现场。爆炸已发生火灾被扑灭后,可在氢站围墙外警戒隔离。
4.2.6爆炸后的火灾扑灭后,应用高压水喷淋着火处,以防重新着火,然后利用原有系统阀门对着火点进行隔离,直到泄漏处无气体漏出并被置换为惰性气体为止。最后在消防人员的监护下进行设备检修恢复,恢复正常生产秩序。
4.2.7应急救援过程中,应严密监视着火或爆炸系统的内部压力,若压力接近常压但是火未扑灭,应向系统内部充入氮气或二氧化碳气体,维持系统内部正压,同时加强灭火,以免回火造成爆炸或二次爆炸,救援灭火过程中,若由于不慎系统内部压力已经明显达到常压,但又没有及时充入氮气或二氧化碳气体,回火已经明显形成,遇到这种情况,应立即将着火或发生爆炸系统与其它系统隔离,形成明显断开点,然后撤离人员至 1000 米之外,待爆炸或二次爆炸发生后,再进行抢救。
4.2.8参与紧急救援的人员必须穿着防静电工作服,检修人员应使用防爆的工器具;严禁使用无线通信工具;检修动火必须做好措施,用二氧化碳或氮气置换合格,以免引起二次火灾或爆炸。
4.2.9如火势无法控制,请求辖区消防队支援。消防队到达现场后开展灭火。
4.2.10根据现场恢复情况,由生产生产副总经理宣布事故应急处理情况的终止,生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。
4.3事件报告流程
4.3.1值长报告应急救援指挥部领导。
4.3.2火势无法控制时由厂长决定报火警请求辖区消防队救援。
4.3.3厂长在火灾事故发生后 1 小时内向所在地人民政府和上级主管单位速报突发事件信息。速报内容主要包括事故发生的时间、地点、人员伤亡、设备损坏情况、可能的引发因素和发展趋势等。报送、报告突发事件信息,应当做到及时、客观、真实,不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
4.3.4
5 注意事项
5.1应急处置时注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。
5.2危险区设好警戒线,并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。
5.3佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格,且在有效检验期内;正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。
5.4现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域,救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。
5.5应急救援结束后要全面检查,确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。
5.6加强自身防护,避免救火导致人身伤害。
6附件
6.1应急部门、机构或人员的
工作组名称 | 组长 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
医务保障组 | ||||
后勤保障组 | ||||
设备应急组 | ||||
运行应急组 | ||||
通讯保障组 | ||||
安全保障组 | ||||
6.2应急设施、器材和物资清单
应急器材 | 单位 | 数量 | 存放地 | 备注 |
二氧化碳灭火器 | 罐 | 4 | 氢站 | |
1211灭火器 | 罐 | 4 | 氢站 | |
干沙 | 箱 | 2 | 氢站 | |
6.3关键的路线、标识和图纸
6.3.1现场处置方案所适用的场所、设备一览表、分布图
(1)疏散通道与消防水源情况
制氢站一个出口,东面一个大门。距制氢站南、北80米各有地上消火栓一座。
(2)内部消防设施配置情况
控制室和值班室设置有手提式二氧化碳(6kg)灭火器4具,推车式(35kg)灭火器2具。
6.3.2相关平面布置图、救援力量的分布图等
发布评论