灭火的基本方法是什么叫工作接地,保护接地,保护接另,重复接地?为什么要采用这些接地?              ⑴工作接地:电力系统中某些点为了电气设备的正常工作而做的接地。                ⑵保护接地:电气设备的金属外壳用导线同接地极作可靠联接。                    ⑶保护接另:在电源中心点接地的电力系统中将电气设备的金属外壳同中性线作可靠的联接。                                                                            ⑷重复接地:将另线上的一点或多点与大地作可靠联接。                            A为了保证电气设备的正常工作。                                                B为了保证设备和人身安全。                                                                                                                                单相或三相四线制照明线路的另线选择有何规定?照明新装线路的绝缘电阻值规定多少?                                                                                ⑴单相供电时,另线与火线截面相等。                                            ⑵三相四线时,中性线截面不平衡的导线截面S,在接另保护系统中S≥1/2                                                                                    为什么同一台变压器供电系统中电气设备不允许分别单独采用接另,接地两种不同的保护方式?                                                                        如果当采用接地保护方式的电气设备发生接地短路,而其短路电流不足以使其保护动作,这时在采用保护接另的电气设备的外壳上将会出现一半相电压的对地电压,危及人身安全。                                                                                                                       
                                三点接地是指哪些三点?                                                        三点接地是指配变外壳,低压中心点和避雷器。                                                                                                                接地电阻有哪些规定?                                                        一般电气设备接地电阻不得大于4Ω对独立避雷装置的接地电阻不得大于10Ω中心点接地变压器容量大于100千伏安为4Ω,重复接地不大于10Ω,容量小于100千伏安为10Ω,重复接地不大于30Ω。                                                                                                                                三相电动机熔丝选择:低压电动机熔丝4倍的容量。例如,1千瓦,2安培,熔丝8安。                                                                                                                                                        高压低压安全电压一般如何规定?                                            高压指设备对地电压在250伏以上,低压指设备对地电压250伏以下。安全电压指36伏以下。                                                                                                                                                    电气设备的操作开关有哪几种?                                                油开关空气开关隔离开关铁壳开关转换开关自动空气开关等。                                                                停电检修设备和不停电检修设备均应做好哪些安全措施                        ?                            停电检修:⑴将各方面电源断开,取下可熔保险器,挂禁止合闸,有人工作的标示牌。
作前必须验电,根据需要采取安全措施。                                    验电:先低后高,先上后下。  挂接地线:先挂低压,后挂高压。先挂下层,后挂上层。    带电接头:先接另线,后接火线,拆除顺序相反。                                    带电检修:⑴设专人监护,防止相间短路,不得同时接触两根导线,穿越导线做好安全措施,穿绝缘靴及长袖工作服。                                                                                                                        停送电的操作顺序有哪些规定?                                                停电:先拉开关,后拉刀闸,也就是先拉负荷側,后拉母线側。                        送电:先合刀闸,后合开关。    严禁带负荷拉合刀闸!                                                                                                        跌落熔丝具停送电的操作步骤应该怎样?                                        停电:先拉中间相,后拉两边相。先合两边相,后合中间相。                                                                                                电动机的起动方式有几种?如何选配起动设备?                                    直接起动刀闸,开关,空气开关。(不可以频繁)降压起动补偿器,转子回路串入附和电阻起动。                                                                                                                                        如何防止发生人身触电死亡事故?                                                严格执行,保证安全的组织和技术措施。                                        组织措施:⑴工作票制度工作许可制度工作监护制度工作间断
转移和终结制度。    技术措施:⑴停电验电挂接地线悬挂标示牌和装设遮栏。                        带电工作设专人监护。                                                        严禁约时停送电。                                                            如果发生事故迅速就地正确坚持。                                                                                                                触电急救有哪几种方法,具体怎样做法?急救前应做哪些准备工作?                有心跳及有呼吸:让其平卧于通风处,冬天防止着凉,夏天防止中暑。                有呼吸无心跳:用胸外心脏挤压法。                                            有心跳无呼吸:用口对口人工呼吸法。                                            无心跳无呼吸:有胸外心脏挤压法和口对口人工呼吸法。                                                                                                        电气防火的基本知识,电气设备着火的灭火方法?                                电气防火防止电气设备过热,防止导电部位短路。                            电气设备着火的扑救停电有二氧化碳,四氯化碳,1211,干粉灭火器对带油设备应配合用干燥黄沙灭火禁止用泡沫灭火器灭火。                                                                                                                电气设备的操作状态有哪几种?                                                运行状态指设备开关,刀闸都在合闸位置,并与电源接通。                        热备用状态指设备的开关断开,而刀闸仍在合闸位置。                            冷备用状态指设备的开
关和刀闸都在合闸位置。                                检修状态指设备的所有开关和刀闸都断开,挂好标示牌,装好临时遮栏及保护接地线。                                                                                电流互感器的使用注意点?                                                    电流互感器在使用时,二次不得开路,并且不允许装设熔断器,二次必须接地。                                                                                    进行验电时要注意哪些方面?装设临时接地线时应该注意哪些事项?                验电时注意电压等级相同的验电器,验电前确认验电器完好。必须戴绝缘手套。    装设临时接地线注意确认无电压后,立即装设接地线,对各方面可能来电的部分均应装设接地线,先接地,后接导体端,拆接地线与此相反,采用25平方毫米多股裸软铜线作接地用。                                                                                                                                                    低压线路带电工作时,应注意哪些安全事项?                                    应有专人监护,工作时站在干燥的绝缘物上,并戴手套和安全帽,穿长袖衣,使用有绝缘柄的工具。高低压同杆的,应先检查与高压线的距离。在低压带电导线来采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。上杆前分清火地线,选好位置,拆线时先断开火线,后断地线,搭火与此相反。工作人员应认清所站位置,上下左右的带电导线。                                                                                            判断导线接头发热的方法有几种?   
                                            变漆试温蜡片半导体点温计红外线测量法在雨雾天观察,接头有无发热。                                                                                21.变电站装有哪些防雷措施设备?                                                直接雷是指避雷针或避雷线。感应雷是指避雷器。                                                                                                        22.变压器运行中应监视哪几方面?外部检查有哪些项目?遇到哪些异常现象时,应立即停止运行?                                                                        声音是否正常,有无滲油,漏油,油,油位是否正常,电流和温度是否越过范围,套管应保持清洁,是否破损,裂缝,接地是否良好。                                                                                                        23.对电气设备的巡视有哪些规定?                                                定期巡视和特殊巡视,(大风)。                                雷雨天气巡视对应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针或避雷器。                        高压设备发生故障时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。                                                                                24.什么是输电线路,配电线路?目前我国电力线路的电压等级有哪些?                输电线路指把发电厂的电能经升压变压器输送到电力系统中的降压变压器及用电单位35千伏及以上的高压电力线路。                                                    配电线路是指把发电厂生产的电能直接配给用电单位或由
电力系统中的降压变压器配给用电单位电能的10千伏以下的电力线路。                                            电压等级是指220伏,380伏,6千伏,10千伏,35千伏,60千伏,110千伏,220千伏,330千伏等。                                                                                                                                                25.常用三相异步电动机的允许极限温升是多少?                                    A级60      B级80      E级75    F级100      H级125            C级180以上                                                                                                                                            26.允许电压偏差                                                                35千伏及以上,绝对值±10%        10千伏及以下,三相供电±7%                220伏+7%    -10%                                                                                                                                        27.用电事故如何处理?                                                        人身触电死亡    导致电力系统停电    专线掉闸或全厂停电    电气火灾        重要或大型电气设备损坏    倒送电,当天汇报供电局,当天派员现场调查,7天内写事故报告上报。                                                                                                                                            28.用户功率因数要求?                                                        100千伏安及以上高压供电要求0。9以上        其他电力用户要求0。85以上    农业用户要求0。8                                                                                                                       
                29.哪些属于窃电行为,如何处理?                                                擅自在供电设施上接线用电    绕越计量用电    私自开封印用电    故意损坏计量    故意使计量不准    其它方法窃电。                                    处理方法制止窃电,终止供电    补交电费    补3倍违约电费                                                                                            30.认真执行二票三制度?                                                        操作票,工作票,交接班制度,巡回检查制度,定期试验检修制度。                                                                                            31.电灯电热的电流计算方法?                                                    单相    1千瓦    电流4。5安            三相    1千瓦    1。5安                    日光灯的计算方法?                                                            单相    1千瓦    9安            三相    1千瓦    3安                                电动机的计算方法?                                                            单相    1千瓦    8安            三相    1千瓦    2安                                                                                                            32.电压互感器的使用注意点?                                                    电压互感器二次不得短路,允许开路,必须接地。                                                                                                            33.电气工作人员的必备条件?                                                    身体健康,无妨碍电气工作的疾病    具备电气知识,并通过电业安规有关部门的学习,考试合格,并取得电工进网作
业许可证    学会紧急救护,特别是触电急救。                                                                                    34.控制回路红,绿灯和电阻的作用是什么`?                                        电阻防止误动作,限流。    开关分开合上的位置。                                                                                                            35.工作票填写要求?                                                            工作票要用钢笔或圆珠笔填写一是两份,一份由工作许可人收执,安值移交,另一份由工作负责人带往工作现场,作为进行工作的依据,直至办理工作票终结后,教会签发人作为工作结束的汇报手续。停电设备用蓝笔划出,带电设备必须用红笔划出。不得用跨行方式填写日期。工作地点;设备名称;接地线装设地点编号;计划工作时间许可开始工作时间工作延期时间工作终结时间。                                                                                                                            36.工作票操作术语?                                                            开关刀闸——拉开合上 接地线绝缘挡板——压板同期开关——切出投入 小空气开关二次电源刀闸——拉开合上 熔丝——取下放上 切换开关——保护装置——停用投入 配变熔丝——拉开合上。                                                                                            37.第一种工作票必须实行双签发。如果派出工作人员单位与负责运行管理单位不同一工区,则工作票需具有两单位签发人签名;如派出工作人员单位与负责
运行管理单位为同一工区,则工作票需具有该单位两名签发人签名。第二种工作票不实行双签发,一般有派出工作人员单位签发工作票。工作票签发人不得兼任该项工作的负责人,但可以作为工作班成员参加该项工作。                                                                                                                                                38.工作票签发人在填写应做的安全措施时,应按照设备情况及工作内容,根据停电要求,填写所有需要拉开的开关刀闸及二次部分操作电源,而与当时实际运行的设备状态无关。                                                                                                                                                        39.工作地点所有可能来电的部分均应装设备接地线,签发人应注明需要装设的具体地点,不填写接地线编号。许可人则应填写在接地线的装设地点同时写明接地线的编号。                                                                                    40.什么是工作终结?什么是工作票的终结?                                        在全部检修工作完毕后,工作负责人应先做周密的检查,撤离全体工作人员,并会同工作许可人共同对设备状况现场清洁卫生工作以及有无遗留物件等进行检查,然后在工作票上签字,表示工作终结,但这并不是工作票终结。工作票终结应是在工作许可人拆除工作地点的全部接地线,并在工作票上签名后,工作票才告终结。                                                                                                        41.有几张工作票同时工作,合用一组接地线时,如何办理工作票
终结手续?            当变电所内检修工作,有几张工作票同时工作,合用一组接地线时,若其中有的工作须先终结,只要工作许可人在接地线拆除栏内注明接地线不能拆除的原因,即可对工作票进行终结。                                                                                                                                                        42.已结束的工作票应怎样处理?                                                 工作[票终结以后,值班人员应把工作票号码工作内容工作许可时间记入交接班记录簿中。已结束的工作票,一份由工作负责人转交工作票签发人保存,一份由变电所留存。工作票至少保存一年,以便于检查和交流。                                                                                                                        43.将检修设备停电时,为什么要规定至少要有一个明显的断开点”?                 将检修设备停电,必须把各个方面的进线电源断开,且必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经开关断开电源的设备上工作。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高低两侧断开。其作用一是做到一目了然,二是使得停电设备和电源之间保持一个一定的空气间隙。因为空气间隙的放电电压一般是比较稳定的,即使在潮湿情况下也能保持较高的绝缘强度。而当绝缘油中溶解有水份时,其绝缘强度将明显下降,而且对开关来说,有可能由于触头熔断机构故障位置指示器失灵等原因,造成开关未断开或不完全断开,这样容易造成错觉而酿成事故。                                 
                                                                                      44.人体与带电部分的安全距离:10千伏及以下安全距离0.70米                                                35千伏安全距离1.00米                                                    110千伏安全距离1.50米                                                                                                    45.加装遮拦后人体与带电部分的安全距离:10千伏及以下安全距离0.35米                                            35千伏安全距离0.60米                                                    110千伏安全距离1.50米                46.