江苏省常州建设高等职业技术学校楼宇智能化工程技术专业
一、适用对象
适合于初中后五年制高职教育层次楼宇智能化工程技术专业学生
二、课程性质
本课程是高职楼宇智能化工程技术专业的专业主干课程,具有很强的实践性。通过本课程的学习,使学生具备相关职业高等应用性人才所必需的楼宇智能化控制系统的安装与维护等技能。本课程与《传感器与可编程控制器应用》、《通讯自动化系统》、《安全防范与公共管理系统》、《楼宇智能化控制系统的安装与维护》等共同构成了弱电系统的主干课程。
三、参考学时与学分
192 学时 12个学分
四、课程目标
通过任务引领的项目活动,使学生具备本专业的高素质劳动者和高级技术应用性人才所必需的楼宇智能化控制系统的安装与维护的基本方法。同时培养学生爱岗敬业、团结协作的职业精神。
掌握消防报警及联动控制系统的设备、结构、功能、组成;
理解设计意图,绘制施工图,进行施工组织设计;
掌握系统的设备安装及管线施工方法;
掌握系统的调试和验收方法。
五、设计思路
按照“以能力为本位,以职业实践为主线,以项目课程为主体的模块化专业课程体系”的总体设计要求,该门课程以消防报警及联动控制系统的施工和维护为基本目标,彻底打破学科课程的设计思路,紧紧围绕工作任务完成的需求来选择和组织课程内容,突出工作任务与
知识的联系,让学生在职业实践活动的基础上掌握知识,增强课程内容与职业岗位能力要求的相关性,提高学生的就业能力。
学习项目选取的基本依据是该门课程涉及的工作领域和工作任务范围,但在具体设计过程中,以楼宇智能化工程技术专业学生的就业为向导,根据行业专家对楼宇智能化工程技术专业所涵盖的岗位进行的任务和职业能力分析,同时遵循高等职业学校学生的认识规律,紧密结合职业资格证书中相关考核要求,确定本课程的工作任务模块和课程内容。为了充分体现任务引领、实践导向课程思路,使工作任务具体化,产生具体的学习项目。其编排依据是该职业所特有的工作任务逻辑关系,而不是知识关系。
依据工作任务完成的需要、高等职业院校学生的学习特点和职业能力形成的规律,按照“学历证书与职业资格证书嵌入式”的设计要求确定课程的知识、技能等内容。
依据各学习项目的内容总量以及在该门课程中的地位分配各学习项目的课时数。
六、课程内容纲要
项目一 消防报警及联动系统的概要了解
(1)参考学时 8学时
(2)学习目标
主要通过讲解和参观实习,使学生对消防报警及联动系统的设备、结构、组成及工作原理有一个比较全面的了解,为系统的施工打下基础。
(3)工作任务
叙述消防报警及联动系统的原理、结构和功能。
收集消防报警及联动系统的案例
参观一个实际的消防报警及联动系统。
模块一 消防报警及联动系统的认识
参考学时 | 4学时 |
学习目标 | 理解消防报警及联动系统功能与结构 了解火灾探测器的类型及探测原理 掌握火灾自动报警系统的构成及工作原理 掌握消防联动控制系统的工作原理 |
工作任务 | 能叙述消防报警及联动系统功能与结构 能叙述火灾探测器的类型及探测原理 能叙述火灾自动报警系统的构成及工作原理 能叙述消防联动控制系统的工作原理 | 楼宇智能化工程技术专业
相关理论知识 | 消防报警及联动系统的介绍 |
相关实践知识 | 一个实际的消防报警及联动系统案例展示 |
模块二 参观消防报警及联动系统
参考学时 | 4学时 |
学习目标 | 通过参观加深学生对消防报警及联动系统的工作原理、设备组成、布线方式及运行控制过程等的了解。 |
工作任务 | 参观一个典型的中小型消防报警及联动系统 |
相关理论知识 | 消防报警及联动系统功能与结构 火灾探测器的类型及探测原理 火灾自动报警系统的构成及工作原理 消防联动控制系统的工作原理 |
相关实践知识 | 供电、接地及防雷的设计与安装 配线设计与安装 管线系统设计与施工 消防报警及联动系统的设备 |
扩展知识 | 消防报警及联动系统与安防等其他系统的连接 |
项目二 理解消防报警及联动系统的设计意图
(1)参考学时 16学时
(2)学习目标
在了解消防报警及联动系统概况的基础上,进一步了解消防报警及联动系统的设计方法。通过对探测器、报警器及联动设备设计要求和方法的介绍及典型案例分析,使学生能根据设计的图纸掌握消防报警及联动系统的设计意图,为系统施工做好准备。
(3)工作任务
叙述消防报警及联动系统的设计原则和步骤。
叙述消防报警及联动系统的总体设计方法。
叙述火灾探测器的选择与布置方法。
叙述消防控制中心及控制设备的设计方法。
完成消防报警及联动系统工程图的读识。
模块一 消防报警及联动控制系统设计方法
参考学时 | 8学时 |
学习目标 | 掌握消防报警及联动系统的设计原则和步骤。 掌握消防报警及联动系统的总体设计方法。 掌握火灾探测器的选择与布置方法。 掌握消防控制中心及控制设备·25 的设计方法。 |
工作任务 | 能叙述消防报警及联动系统的设计原则和步骤。 能叙述消防报警及联动系统的总体设计方法。 能叙述火灾探测器的选择与布置方法。 能叙述消防控制中心及控制设备的设计方法。 |
相关理论知识 | 消防报警及联动系统的设计方法的介绍 |
相关实践知识 | 消防报警及联动系统的设计案例展示 |
模块二 消防报警及联动系统工程图的读识
参考学时 | 8学时 |
学习目标 | 掌握消防报警及联动系统工程图的读识方法 通过读图理解设计意图 |
工作任务 | 完成一个典型消防报警及联动系统工程图的读识 |
相关理论知识 | 消防报警及联动系统的设计方法 消防报警及联动系统工程图的设计方法。 |
相关实践知识 | 消防报警及联动系统图例 消防报警及联动系统设备·40 选型 供电、接地及防雷的设计 配线设计 管线系统设计 |
项目三 消防报警及联动系统的施工组织设计
(1)参考学时 20学时
(2)学习目标
在充分理解消防报警及联动系统设计意图的前提下,对系统的施工的管理目标、施工准备、主要设备、工作总量、施工方案、施工进度、人员组织、施工方法、质量保证及安全管理等进行统一设计安排,形成的文件可以直接指导现场施工,是系统施工前必须完成的工作之一。
(3)工作任务
初步完成一个中小型消防报警及联动系统的施工组织设计。
项目四 消防报警及联动系统的布管穿线
(1)参考学时 40 学时
(2)学习目标
通过实训让学生掌握消防报警及联动系统管线的敷设要求、敷设方法,为系统设备安装提供条件。
(3)工作任务
完成暗配线方式的布管施工。
完成管内穿线施工。
完成明配线方式的布管施工。
完成桥架配线的施工。
模块一 暗配线方式的布管实训
参考学时 | 8学时 |
学习目标 | 掌握暗配线方式布管的步骤。 掌握暗配线方式布管的每一个阶段的具体施工方法。 |
工作任务 | 完成一段暗配线方式的布管施工。 |
相关理论知识 | 暗配线方式布管的步骤与方法的介绍 |
相关实践知识 | 暗配线方式布管的施工方法 |
模块二 管内穿线实训
参考学时 | 8学时 |
学习目标 | 掌握管内穿线的步骤。 掌握管内穿线的每一个阶段的具体施工方法。 |
工作任务 | 完成一段管内穿线施工。 |
相关理论知识 | 管内穿线的步骤与方法的介绍 |
相关实践知识 | 管内穿线的施工方法 |
模块三 明配线方式的布管实训
参考学时 | 12学时 |
学习目标 | 掌握明配线方式的布管的步骤。 掌握明配线方式的布管的每一个阶段的具体施工方法。 |
工作任务 | 完成一段明配线方式的布管施工。 |
相关理论知识 | 明配线方式的布管的步骤与方法的介绍 |
相关实践知识 | 明配线方式的布管的施工方法 |
模块四 桥架配线实训
参考学时 | 12学时 |
学习目标 | 掌握桥架配线的步骤。 掌握桥架配线的每一个阶段的具体施工方法。 |
工作任务 | 完成一段桥架配线的布管施工。 |
相关理论知识 | 桥架配线的步骤与方法的介绍 |
相关实践知识 | 桥架配线的施工方法 |
项目五 火灾探测器与手动报警按钮安装
(1)参考学时 12学时
(2)学习目标
掌握火灾探测器的安装方法。
掌握手动报警按钮的安装方法。
(3)工作任务
完成火灾报警器的安装施工
完成手动报警按钮的安装施工。
项目六 火灾报警控制器及其附属设备的安装
(1)参考学时 12学时
(2)学习目标
掌握火灾报警控制器的安装方法。
掌握火灾报警器附属设备的安装方法。
(3)工作任务
完成火灾报警控制器的安装施工
完成火灾报警器附属设备的安装施工。
项目七 消防联动控制设备的安装
(1)参考学时 72 学时
(2)学习目标
了解消防联动控制系统的设备及其功能。
掌握火灾事故照明与疏散指示标志安装方法。
掌握火灾应急广播系统安装方法。
掌握防排烟设备控制电路安装方法。
掌握消火栓灭火系统控制电路安装方法。
发布评论