一、工程概况:
工程名称:湖北能源调度大楼
建设单位:湖北能源集团股份有限公司
设计单位:中南建筑设计院股份有限公司
监理单位: 湖北清江工程管理咨询有限公司
总包单位:湖北省工业建筑集团有限公司
楼宇智能化工程技术专业分包单位:武汉烽火信息集成技术有限公司
湖北能源调度大楼位于武汉市洪山区徐东大街,由地上39层主楼(含3层裙房)、局部40层及地下3层组成的超高层综合性高端商务办公楼;总用地面积约9356.3m2;总建筑面积97576m2,其中地上建筑面积72070m2,地下建筑面积25506m2。总建筑高度为167.8m。其中,地下3层主要为停车库及设备用房;地面一层含大堂、商务大厅、次门厅、茶座休息、消防控制中心等。地上二层含餐饮、厨房;地上三层含400人多功能厅和会
议中心;地上四层为档案中心;地上五层至十四层,十六层至二十七层为商务出租;29楼北侧半层为集团员工办公使用,30-38层为集团办公楼层;39楼为电力、天然气调度中心和煤炭交易中心,避难层设置在十五层和二十八层;顶层为机房设备层及屋顶花园。
二、深化设计及施工依据:
《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006
《民用建筑电气设计规范》JGJ/G16-2008
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50309-2003
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002
《六类布线国际通用标准》EIA/TIA-568B.2-1-2002
《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000
《入侵报警系统技术要求》GB 50394-2007
《视频安防监控系统技术要求》GB 50395-2007
《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 2005 版
《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887-2000
《建筑照明设计规范》GB50034-2004
《公共建筑节能设计标准》GB/50189-2005
《控制网络HBES 技术规范 住宅和楼宇控制系统》GB/Z 20965-2007
《软件工程国家标准》
《物业管理ISO9002》 GB/T19002-1994
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-1998
《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T154-2007
《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008
《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
《安全防范系统验收规则》GA308—2001
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007
《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007
《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T50356-2005
《厅堂扩声系统设计规范》 GB-50371-2006
《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95
《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97
三、施工情况:
1、进场原材料报验及取样检测情况:
A、本工程所有进场材料,监理单位均要求按施工程序进行了报验。首先由监理部对我们公司所提供的厂家资质、质量保证书、合格证及检测报告等相关质量证明文件进行了审核,在能满足本工程需要的同时,组织业主、监理单位及材料员进行现场验收,严格核对生产规格、生产日期、品牌、数量等是否与所报资料相一致,检查进场材料的外观质量,经现场验收合格后现场见证抽取试样,并跟踪送检,经测试合格后,同意投入本工程拟定部位使用。如测试不合格,则责令清退出场,并附报相关退场书面文件。
B、主要使用材料经现场验收及抽检复试均符合设计及规范要求。
2、技术复核情况:
在每道工序施工完成后,经我们公司自检、自查后报验监理,由监理单位监督施工技术人
员对管线、预埋管及设备的标高、设计位置等进行了技术复核,经复核合格后方允许进入下道工序。如出现偏差监理单位则要求进行现场调整、整改,整改完成经复查合格后,同意进入下道工序。