住宅小区智能化系统工程主要分项工程施工方法
一、系统工程的实施方法
在智能化小区的施工过程中,各项施工系统的安装和调试都应经过严格的培训后才能上岗施工,否则将会影响工程质量和施工进度。
1、公共设备的安装和调试
公共系统主要包括:闭路监控系统、自动控制系统、三表抄送系统、巡更系统及电子公告牌系统等,在这些系统中,对于线缆的铺设要求和施工标准参照《基础工程》,在安装工序中应按照培训的要求和有关安装注意事项来进行操作:
(1)闭路监控系统:监控系统是整个小区安全防范的重要环节,调试时应注意画面的分类,作好标注标签,检查好线路避免画面无图像或画面跳动的现象,线路的连接按照说明书内线缆的连接顺序进行连接,避免线序的错接现象。保证链路的畅通是施工的关键;
(2)自动控制系统、三表抄送系统:按照设计规范的要求,在施工技术难点和重点上要求厂家供货商提高技术支持,对施工的骨干分子进行培训,按照要求进行施工,并聘请厂家技术人员进行现场技术督导;
(3)巡更系统及广告公务牌系统:按照施工要求进行施工完成后,由专业技术人员对系统进行调试,主要是后台软件的调试工作,要求系统运行稳定,易操作。
(4)可视对讲系统:在室内基础工程基本完工后,进行可视对讲系统公共设备的安装工程,包括72 个梯口门禁系统的安装和各链路放
大器的合理选位及安装。在安装时根据设备安装手册的标注,将不同颜的线缆一一对应的接入设备内,并保证连接牢固,无接触不良和短路的现象。
2、室内设备的安装及调试
(1)设备间和配线间的安装和调试方法
设备间与配线间是各系统的枢纽,是与设备连接的重要环节。本工程中设备间除智能系统外,还与电话系统连接在一起,在配线间按照设计标准土建工程施工竣工后,我单位将配合装修工程进行安装;因为设备间是个系统的汇总地,所以各类线缆繁多,这就要求施工人员必须将各系统的线缆分离开,并做好标注,用扎带绑好;装修工程完毕后开始对设备间进行各系统操作设备的安装,除按照培训内容要求进行安装外,还应注意一些系统安装调试中常见的故障,凭经验来检查并排除问题。配线间是设备间的分支,它们主要分布在各梯口的弱电井内,其安装要求和设备间基本相同。无论是设备间还
是配线间它们是整个智能系统的综合体现,在安装时对施工人员的技术要求和素质都很高,这就要求施工人员必须经过严格的培训才能上岗施工,否则会给工程质量和工程进度带来意想不到的严重后果。
楼宇智能化工程技术专业(2)室内可视对讲系统、家庭智能系统、有线电视系统及计算机网络系统
a、可视对讲系统:本工序的工艺要求按标注的线标颜进行线缆的连接,梯口设备与户内及设备间的连接和调试,一定要求有经验的班组长进行施工和操作,并请厂家供货商派技术人员进行培训,同时提
供技术支持。
b、家庭智能系统:在施工前进行施工图纸的审核和技术交底工作。设备的安装按照设计要求,根据施工图纸的标注位置进行安装,并保证设备的可运行状态。
c、有线电视系统:对次系统的要求重点是保证线缆的通路,按照设计要求规范进行施工。
d、计算机网络系统:该系统是提供用户的网络生活,保证链路的畅通是该工序的施工关键所在,施工前进行技术交底和培训。
二、线管和线槽的敷设
本项目的管线路由为:各个系统由中心机房引金属线槽或镀锌钢管至园区弱点井,在园区弱电井中由镀锌钢管引至各栋楼,在楼栋弱电井中,由金属线槽延伸至各楼层,每一层再由弱电井沿走廊向两边延伸,到户全部采用PVC 管。每栋楼设主配线间和分配线间。从金属线槽到各信息点和布线点的布线方式为PVC 管(户内)/金属线管(户外),从线槽上引出,沿天棚引至房间后,再沿墙而下,引至各信息点和布线点。
1、金属线槽的安装
金属线槽安装前,要根据图纸确定出始端和终端的位置,出水平或垂直线,用粉袋弹线定位,并根据线槽固定的要求,分匀档距标出支吊架的位置。线槽的标高要根据现场情况确定。一方面要便于以后的敷管和布线,又不影响别的单位施工,另一方面要美观整齐。
金属线槽敷设时,吊点和支持点的距离,应根据工程具体条件确
定,一般在直线段固定间距不应大于  3 米,在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及进出接线盒处不应大于0.5 米。在弱电井中,线槽沿墙敷设,用塑料胀管配自攻螺丝固定。
在吊顶内敷设线槽时,用吊架悬吊安装,吊杆用四号角钢制作,对较小的线槽,用L 型支架固定,而较大的线槽,用U 型支架固定。角钢上部通过膨胀螺栓固定在楼板上,角钢与线槽之间用拉钉连接固定。
吊装金属线槽在吊杆安装好以后,进行线槽的组装,首先应安装干线线槽,后安装支线线槽。金属线槽的连接应无间断,直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应紧密、平直。在线槽的两个固定点之间,线槽与线槽的直线段连接点只允许有一个。
2、线管的敷设:
金属线管全部采用镀锌电线管,管与管的连接采用丝扣连接,用圆丝板套丝扣,管子的切断可用细齿钢锯或切割机切割。管子的弯曲用弯管器,或用现成的弯头连接。
线管与接线盒的连接用锁紧螺母固定,当线管与设备直接连接时,应将线管敷设到设备的接线盒内,此时,线管端部应增设金属软管再引入设备的接线盒内,且管口应包扎紧密,对于潮湿场所,应增设防水弯头。
线管螺纹连接使用全丝扣管接头,连接管端部套丝,两管拧进管接头长度不可小于接头长度的一半,使两管之间吻合。在管子的外螺
纹和管接头的内螺纹之间,加填适当的填充料,以增强密闭性和坚实性。
镀锌钢管和金属软管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接,跨接线直径应根据线管的管径来选择。管与管的接地连接使用接地线固定夹。
金属线管在顶棚里敷设时,应用圆钢或扁钢吊架固定,吊架上部通过膨胀螺栓与楼板固定,下部用管卡与线管连接固定。在楼层不吊顶的场合,线管沿天棚或墙上明敷,此时就用管卡直接将线管紧贴天棚或墙安装,管卡用塑料膨胀配自攻螺丝固定。
在线管敷设过程中还要注意以下几点:
(1)管的弯曲角度不应小于90 度,弯曲半径不应小于线管外径的6 倍,弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁。
(2)线管应排列整齐、固定牢固,管卡间距应均匀。
(3)线管的连接应保证整个系统的电气连续性。
(4)当线管的直线段长度超过30 米或弯曲角度的总和超过270 度时,应在其中间加装接线盒。
三、系统线缆规格和敷设
本项目工程由于系统较多,所用线缆的类型和规格就比较多。主要包括五类和三类双绞线,大对数电缆,视频同轴电缆,光纤,普通铜芯线、信号线、电话线、屏蔽线和控制电缆等。
1、线缆的规格型号和数量见报价书:
2、电缆的敷设要求: