1分钟看懂空调匹配与选型,建议收藏
1. 空调匹数定义:
物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而是输入功率。
空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。
1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。
依次类推,能判断空调的匹数和制冷量。
一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。平时说的空调匹数,根据空调消耗功率来估算出空调的制冷量。
通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。钢铁是怎样炼成的每章概括
2. 空调匹数与制冷量及适用面积的关系
制冷量具体计算办法:不顶层、不西晒的房间,每平方米需要150W的制冷量,有其中一条的话,每平方米至少需要200W的制冷量,既顶层又西晒,则每平方米最少需要250W的制冷量。计算出来的制冷量再加上10%的富裕量就是最小制冷量了。只能选择比它大的,否则,不但不能顺利调节温度,而且还会有损空调。
3. 空调匹数选择的计算方法:
空调匹数选择方法一:200W(或150W或250W)*面积数=所需制冷量。
空调匹数选择方法二:看上表格查看。
空调匹数选择方法三:让专业人员介绍。
4. 空调匹数与空调型号标记的关系:
(1)K-房间空调器
(2)结构形式:F-分体式房间空调器;C-窗式房间空调器 Y-移动式。
污到你那里滴水不止的说说短篇(3)功能代号(单冷型无此代号,如KF):单冷型,单冷型代号省略;R-热泵型;D-电热型;BD-热泵辅助电热型。
(4)名义制冷量:用阿拉伯数字表示,其值取制冷量的前两位数。
(5)室内机组结构分类为吊顶式(D)、挂壁式(G)、落地式(L)、天井式(T)、嵌入式(Q)等。即空调型号中KFR-22GW/HA,G代表挂壁式,其余类型以此类推。
(6)改进型代号:分为A、B、C、D、E等
(7)特殊功能:BP-变频;Y--遥控(仅限窗机)
如:KC-32/Y代表窗机,单冷,制冷量为3200W,为遥控型;
KFR-28GW/BP表示壁挂分体式变频空调器,冷暖,制冷量为2800W。
'k35556A2N3'类似的指型号,不用记。
常用标识基本组合
KF:分体壁挂单冷式空调
KFR:分体壁挂冷暖式空调
KFRD:分体壁挂电辅助加热冷暖式空调
KC:窗式空调
LW:落地式空调(柜机)
5. 中央空调设计选型常见问题集锦及分析
①、安装不当引起的问题:设备运行时振动大。原因:
a、机组安装时没平正;
b、设备支点受力不均;
c、系统与设备联接没采用软接头;
d、地脚螺栓受力不均或松动;
e、联轴器不同心。
②、空调器振动、噪声超标。原因:
a、空调器吊点受力不均;
b、管道与空调器连接没有采用软接头;
c、排风管与空调器连接不紧密;
d、空调器安装不平;
e、吊杆未装锁紧螺母。
③、系统结露。原因:
a、保温层设计图标不详;
主播琪琪琪琪b、保温施工经验不足;
c、保温层厚度达不到设计要求;
d、监理人员对此工序不重视,没有分工序验收。
④、风机盘管和柜式空调器接水盘溢水。原因:
a、设备安装没按说明书要求进行;
b、凝结水管道倒坡;
c、安装完后没有逐台进行注水试验;
d、排水口处有脏物堵塞。
孟晚舟嫁了8次⑤、系统堵塞。原因:
a、管道变径的大小头没按规定制作;
b、主管与支管三通开口小;
c、管道安装时没做吹除处理和系统冲洗;
d、施工过程中留在管道内的杂物未及时清除。
⑥、穿墙管浸湿墙面。原因:
a、穿墙处没做保温处理;
b、系统运行后破坏保温层。建议在管道穿墙处设置双层套管,一层保护保温层,一层解决系统伸缩问题。
⑦、系统集气。原因:
南山荔香公园a、系统安装时没按规定坡度;
b、排气阀没装在系统的最高处;
c、排气阀堵塞失效;
d、排气阀安装不平直;
e、排气阀品质不合格。
⑧、送风口周围结露污染。原因:
a、百叶风口与风机盘管出风口未联接;
b、风机出风口与百叶窗错位;
c、风口与风机出口联接不严密,漏风。
⑨、机组运转振幅超标。原因:
a、联轴器轴向、径向偏差大;
b、联轴器定位螺栓上面胶圈损坏;
c、地脚螺栓松动;
d、机组与管道联接未装减振喉。
⑩、机组制冷量达不到额定值。原因:
a、冷却水量满足不了机组要求;
b、冷却塔有故障,达不到规定的降温指数;
c、冷凝器内隔离垫错位;
d、冷凝器内花管堵塞严重。
⑪、排气压力过高。原因:
a、冷冷却水量不足;
b、冷凝器传热面结垢;
c、制冷系统中空气含量过高;
d、冷却水温过高。
⑫、空调系统局部效果不好。原因:
a、系统内集气;
b、有脏东西堵塞;
c、系统设计不合理,冷量分配不平衡;
d、系统设计不能正常调节;
e、安装坡度不正确。
⑬、空调系统接头损坏。原因:
a、冬季采暖供水温度过高;
b、软接头品质有问题;
c、工作压力过高;
d、安装方法不当使软接头受损。
⑭空调怎么拆、冷冻、冷却泵的振动和噪声大。原因:
a、联轴器轴向、径向偏差过大;
b、地脚螺栓受力不均;
c、水泵与管道固有振动频率相近而共振;
d、水泵法兰偏差大。
发布评论