四、设计原则及要求
设备管理区各种装修材料均要满足防火、防潮、防蚀、环保、防滑、耐久、无毒、无异味、防静电吸尘和低放射性等要求。所有装饰材料均采用A级不燃材料,同时满足武汉市轨道交通5号线工程有关装修材料的技术要求及国家和地区的其它有关现行规范、规定的要求。
1、标高系统
各层设备用房的标高与同层公共区或设备区走道的相对标高均采用相同±0系统,系统。站厅层地面装修厚度为150mm,高架站附属用房装修层厚度为50mm,站台层装修层厚度为100mm,设备区装修施工前必须和公共区装修对接标高,保证与公共区平接。
2、车站抗震设防烈度六度,结构按照七度采取抗震构造措施。
3、地面装修设计原则:
(1)通道及部分管理用房采用米黄600×600mm规格的玻化砖,有防滑要求的地面采用300×300mm规格的防滑地砖。铺砖原则详见本册图纸《设备区走道、设备区房间铺装示意图》。
(2)架空地板应有一定的孔隙率,要求按房间面积的20%设置有孔隙架空地板,分别设在房间四角和房间中间(不影响设备安装位置)。
(3)有防静电要求的房间采用600×600mm规格的防静电架空地板(由设备专业安装设备基座),防静电架空地板的房间地面不设垫层,在结构面做水泥砂浆平。
(4)有防尘要求的房间采用水泥基自流平地面。
(5)地面混凝土垫层在纵横向设置缩缝。纵向缩缝采用平头缝,其间距3-6m;横向缩缝宜采用假缝,其间距为6-12m(高温季节施工时为6m),假缝宽度为5-20mm,高度宜为垫层厚度的1/3,缝内应填水泥砂浆。
(6)块材面层的结合层,均采用1:3干硬性水泥砂浆,防水层材料为1.5厚聚氨酯防水涂料。防水层、防油层在墙、柱处翻起250mm高度。所有地砖块材,根据装修标准均采用一级品。面层的分格缝设置原则:一般采用块材面层的楼地面面层可不设分格缝,细石混凝土面层的分格缝应与垫层的缩缝对齐。
4、墙(体)面装修设计原则:
(1)砌墙原则:设备区墙体先砌筑到第一道水平系梁(一般结合门窗过梁一起设置),水平系梁以上的墙体开孔根据综合管线、各专业施工图先进行现场确认,待各专业确认无误后将水平系梁以上砌块墙预留好各专业开孔后砌筑到顶,墙体砌筑完毕后再敷设各专业管线,管线完成后各专业再进行防火封堵。
(2)车站内的后砌隔墙均采用蒸压灰砂砖,蒸压灰砂砖强度等级不小于MU15,专用砌筑砂浆强度等级不小于M10。后砌填充墙与结构墙、柱、梁不同材料的界面、接缝处、暗埋管线的孔槽处、洞口角部处抹灰时,应加挂宽度不应小于400mm的加强网(金属网或耐碱玻璃纤维网格布),并沿界面缝两侧各延伸200mm,或采取其他有效的防裂、盖缝措。
(3)车站内用于分隔设备及管理用房的后砌墙体,后砌隔墙净高小于4800mm时墙体不小于200mm厚,大于、等于4800小于5400mm时墙体不小于250mm厚,大于、等于5400mm小于6000mm时墙体不小于300mm厚,墙体实际尺寸按照结构专业提资要求设置。
(4)构造柱设置:后砌隔墙在房间内隔墙转角和丁字交接处,以及墙长大于4000mm和所有门窗洞口两侧均需设置构造柱。构造柱宽、厚均同墙厚,采用C25混凝土现浇。构造柱需设置马牙搓(宽度60mm),马牙搓高度不大于300mm,间隔500mm。构造柱与墙体用
拉筋连接,构造柱纵筋锚入上、下层板中。
(5)水平系梁:当后砌隔墙的墙高超过4000mm时,宜在墙体半高处或结合门窗过梁(2300mm或2100mm处)设置与墙柱连接且沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁,截面高度200mm。当后砌隔墙的墙高超过6000mm时,宜沿墙高每2000mm设置与柱连接的水平系梁,水平系粱截面宽度同墙厚,高度不小于200mm,遇门窗洞口时,截面配筋按过梁与系梁二者大者采用。主体结构施工时对应水平系梁部位应预留主筋。
(6)过梁:门窗洞顶无梁者均设钢筋混凝土过梁,过梁选型按国家建筑标准设计图集《钢筋混凝土过梁》。
(7)轨行区内配线区域或轨行区起隔离作用的墙体采用钢筋混凝土墙,墙体宽度详具体设计。车站设备区需安装立式风阀的墙体,两侧采用不小于400mm宽、300mm厚的现浇钢筋
混凝土,且与车站主体同时砌筑。
(9)钢筋混凝土保护层厚25mm。
(12)车站设备区需安装立式风阀的墙体,两侧采用不小于400mm宽、300mm厚的现浇钢筋混凝土,且与车站主体同时砌筑。
(13)紧邻车站主体结构的走廊及重要设备用房,在主体结构侧边设置离壁墙,离壁墙装修后完成面距结构侧墙距离为250mm。在有吊顶的设备用房处安装高度为高出吊顶底部200mm,无吊顶的设备用房按照房间净高需求设置。设备区走道不设置吊顶,综合管线密集的区域离壁墙净高度为2400mm,管线较少的区域净高为3000mm。设备管理区有离壁墙的房间在离壁墙上至少设一处检修门,尺寸400×400mm,优选设置在离壁沟排水口地漏的位置;当房间内离壁墙长度较长时,离壁墙检修门按间距3.6m左右设置;检修门采用石英硅钙板,与离壁墙面层相同;检修门洞口与检修门均用不锈钢包边,并用不锈钢铰链连接,包边宽30mm;不锈钢厚度不小于1.2mm,牌号采用304。
(14)公共区与设备区分隔墙体底部结构板上现浇200mm高混凝土条带(门的范围100mm高度),宽度同墙厚,实施前落实AFC线槽等管线穿越条件,做好防水封堵,防止公共区渗漏水进入设备区。工作人员卫生间、茶水间、消防泵房、废水泵房、真空设备间等有水房间最外侧墙体底部设钢筋混凝土基础,宽度同墙厚,上砌墙体,墙体底部做防水处理,墙面防水需做到吊顶底以上200mm。房间非门洞处混凝土基础顶高于有水房间装修完成面300mm,门洞处混凝土基础顶低于门口装修完成面130mm。砌体墙体底部应做C15混凝土条带,高出建筑面层100mm(遇到洞口除外)。
5、天面装修设计原则:
(1)设铝合金吊顶的房间补充大样图,因为各专业施工图未出,因此图中灯具、风口位置仅为示意,具体位置请详见相关专业施工图。
(2)考虑到地铁运行会产生一定震动,故金属板吊顶加设承载龙骨,以使整体性更好。龙骨的排列与空调送风口、灯具、消防烟感、喷淋、检修孔、紧急广播喇叭等位置不矛盾,不可切断主龙骨,以保证安全可靠。
6、关于信号设备室金属屏蔽网具体做法
(1)在房间利用墙体内的钢筋网设置屏蔽层。直径10mm的镀锌圆钢焊接成间距580mm(<600mm)的方格网,拐角处和间距5m用直径12的镀锌圆钢加强,方格网由埋入墙内或地面的镀锌钢筋头焊接固定。铁网与铁网接续(拐角)处搭接宽度不小于20mm。
(2)用房的墙面先用墨线弹600mm×600mm的网格,再用切割机进行开槽,开槽深40mm、宽20mm,以保证φ10的镀锌圆钢能全部嵌入墙体内,便于墙体抹灰。
(3)地面屏蔽网铜箔带采用0.2mm×20mm2,网格600×600mm焊接,并与预留端子联接。
(4)房间的门均采用全钢制防火门,并与结构主筋连接。用房的窗应采用金属网覆盖(可兼作防盗网),采用截面积不小于9平方米毫米铝合金网,网格尺寸不大于80×80,并于屏
蔽笼采用铆接或拴接,拴接用电线截面不小于10mm2。
(5)防静电地板的各支架间应可靠连接,并与墙面屏蔽笼冷压栓接或焊接,至少每个墙角处应连接,连接点间距不大于5米。
(6)为了便于实施室内设备等电位连接,在室内墙面设置于接地系统连接的预留钢筋接地端子板,室内的法拉第笼网应与钢筋接地端子板栓接。
7、其它部位装修原则:
(5)有降噪要求的环控机房、冷水机房在靠近公共区或管理用房一侧设置吸音墙面。
(6)吊装滑轨设置设备铁链存放池,采用砖砌600mm×600mm的池子,高400mm,底部留直径50mm的泄水孔,设置在靠墙一侧,内外水泥砂浆抹面;起吊葫芦铁链应设置有地锚或墙锚,余长铁链放置在池内。装修除味
(7)设备区卫生间、茶水间、真空排污间拖布池采用成品;空调机房、冷水机房等设置的盥洗采用1400×700×700mm的水池。
(8)票务室、通信设备室、信号设备室、公安通信设备室、商用通信机房、通信电源室、环控电控室、车站控制室、冷水机房、照明配电室、降压变电所、跟随式降压变电所、牵引降压混合变电所、牵引网室、通风空调机房、防淹门控制室、隧道通风机房、站台门设备及管理室、进入设备区的通道门、消防疏散口门、气瓶间等房间需要设置门禁,门禁具体安装位置及要求详见门禁系统施工图。
(9)信号设备室、信号电源室、通信设备室、通信电源室、公安通信设备室、商用通信机房、通号电缆引入间、弱电电缆井、照明配电室、环控电控室、强电电缆井、变电所房间(含开关柜室、整流变压器室等)、牵引网室、再生能耗吸收装置室、气瓶间、站台门设备及管理室及防淹门控制室等有电房间防火门里面应设防鼠板。
五、防火设计及防火封堵
1、防火设计
4)在设备管理用房区与公共区相接处、设在疏散走道上的常开防火门、消防疏散楼梯间的防火门,应具有火灾时能自行关闭和信号反馈的功能。设备区与公共区相接处及消防疏散楼梯间的防火门在发生火灾时,能够自动取消门禁,保证人员及时疏散至安全区。
(5)设在防火墙上的防火卷帘,应采用背火面温升作耐火极限判定条件的特级防火卷帘,并具有停滞功能,其耐火极限不低于3h。
(6)吊装孔采用拼装钢筋混凝土盖板,耐火极限不小于1.5h。
(7)嵌入式售票机机房的检修门不应设置在设备区与公共区分界的防火分区隔墙上,应面向公共区开启(内开)。
防火门要求:
1、隔热A类钢制防火门,普通钢板门,防火卷帘门,普通钢制卷帘门;钢制甲级防火防烟隔声门,此型号门适用于空调机房、小系统通风空调机房、排烟机房、加压送风机房、风室、隧道通风机房及冷水机房等房间面向设备区走廊开门时需要隔音消声;钢制甲级防火密闭门,此型号门适用于风室、隧道风机房以及风道内的检修门,门的开启方向根据风压决定,正压内开,负压外开;钢制甲级防火密闭隔音门,此型号门适用于风室、隧道风机房以及风道内的检修门面向设备区走廊开门时需要隔音消声。
3、临轨行区的防火门要能够抵抗风压的作用。
6、密闭门均设自动闭门器,双扇门应设顺位器。
8、用于卫生间的门应设自动闭门器。
13、平开防火门均设自动闭门器(用于电缆检修门者除外),应具有自行关闭功能,双扇门应设顺位器防火门内外两侧应能手动开启。
14、工作人员卫生间、茶水间钢板门下方带百叶。