1.前言
在早期项目施工过程中,刚性防火电缆(BTTZ矿物绝缘电缆)作为防火电缆存在很多缺陷。BTTZ矿物绝缘电缆制作长度受限,极易吸潮,外皮容易破损,电缆超过一定截面必须多根电缆组成一个敷设,增加电缆敷设工程量,电缆较硬,不利于狭小及拐弯多的空间敷设。为弥补这些缺陷,市场上出现了很多种新型防火电缆。新型防火电缆就需要有新的施工方法来指导施工,在与厂家交流技术、查行业规范,通过新型防火电缆(NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆)在项目的成功应用,成功总结了一套NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆的施工工法。此工法施工工艺简单、可操作性强,为以后不同种类、不能性能的新型电缆敷设带来了一种新的思路,具有广泛的应用前景。
2.工法特点
施工工艺简单、切实可行,适应性和可操作性强,施工工序衔接紧密、施工效率高。
3.适用范围
该工法适用于NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆在任何情况下,尤其适合狭小空间的竖井、吊顶内安装施工。
4.工艺原理
以上结构的电缆,由于防火泥为隔热型材料,可以为内部结构挡掉350℃,且温度达到350℃时开始结壳形成陶瓷状,对内部结构进一步进行保护,铝护套660℃+铝护套外面防火泥350℃(注意:不管铝护套采用圆形紧压还是扎纹,防火泥必须在铝护套外面形成保护层)的保护可通过耐火标准BS6387三项考核:即950℃ 3h火焰下不击穿,650℃ 30min后
承受15min的水喷淋(直接浸水亦可),950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏,从而在耐火性能上完全达到BTTZ的考核标准。
5.工艺流程及操作要点
5.1施工工艺流程
BTLY(NG-A)矿物绝缘电缆在槽式桥架内敷设工艺流程如下:
桥架内电缆敷设顺序排布→槽式电缆桥架订作与安装→施工准备→敷设前电缆绝缘电阻摇测→电缆敷设→敷设后矿物绝缘电缆绝缘电阻摇测→矿物绝缘电缆调直与绑扎→电缆固定→电缆终端头制作安装→矿物绝缘电缆绝缘电阻摇测→标识→试电
5.2操作要点
5.2.1施工准备
1、认真熟悉图纸、技术要求、施工工序及质量要求,根据电缆回路的数量、走向和特点,根据已确定的管线综合排布敷设槽式电缆桥架。
2、根据计划,编制BTLY(NG-A)矿物绝缘电缆敷设可行的施工方案,经相关人员审核、审批通过后实施,并对现场参加施工人员进行安全技术交底。
3、敷设前认真核对电缆的根数、规格、长度、走向。
4、组织好人力,准备好BTLY(NG-A)矿物绝缘电缆敷设需要的绝缘摇表、专用电缆放线架等工具。
5.电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。
6.临时联络指挥系统的设备:
综合管廊内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥。
7.桥架多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。
8.电缆的搬运及支架架设:
电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。
9.电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方(图5-1)。
图5.2-1 电缆支架的架设
5.2.2电缆敷设
NG-A(BTLY)柔性矿物绝缘电缆敷设方式与低烟无卤电缆敷设方法相近,都应注意以下几点。
1.电缆在桥架内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。
2.电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。
3.电缆沿桥架敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
4.同等级电压的电缆沿桥架 敷设时,水平净距不得小于35mm。
5.电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。
6.挂标志牌:标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固;标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级;沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。
5.2.3电缆头制作
1、用壁纸刀剥掉电缆低烟无卤绝缘外皮,露出内层的防火泥隔热层。
2、 斜口钳剥除防火泥隔热层,露出铝护套。
3、用斜口钳或尖嘴钳剥掉铝护套,露出电缆内芯。
4、清理干净电缆内芯填充物。
5、安装铝制终端连接器,用扳手拧紧铝制终端连接器,确保铝护套与终端连接器接触牢固。
6、电缆套上热缩管 用热风或喷灯加热,密封防火泥隔热层。
7、电缆穿入五指套和热缩管,用热风或喷灯加热。
8、使用合适的铜鼻子,套入电缆剥除云母片的线芯。
9、用压线钳压紧铜鼻子,亚杰顺序是从端子头部向导体连接段顺序压接。
10、用铜铝过渡端子将连接器与地线相连接。这样一个电缆头就制作完成。
6.材料与设备
6.1工程材料
表6.1-1施工主要材料表(以大连北部湾幸福街二期项目为例)
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | NG-A(BTLY)柔性矿物绝缘电缆 | 4*35+1*16 | 1160 | m |
2 | NG-A(BTLY)柔性矿物绝缘电缆 | 4*50+1*25 | 240 | m |
3 | NG-A(BTLY)柔性矿物绝缘电缆 | 5*6 | 2780 | m |
4 | 五指套 | 若干 | 个 | |
5 | 标识牌 | 若干 | 个 | |
6 | BVR软线(黄绿双) | 6mm2~25mm | 200 | m |
7 | 热缩管 | 6mm2~50mm2 | 若干 | 根 |
8 | 镀锡闭口铜端子 | 16mm2~50mm2 | 120 | 个热风的使用 |
9 | 铝制终端连接器 | 84 | 套 | |
6.2机具设备
表6.2-1主要机具设备表(以大连北部湾幸福街二期项目为例)
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 割刀 | 若干 | 把 | |
2 | 强力机械压钳 | 若干 | 把 | |
3 | 斜口钳 | 若干 | 把 | |
4 | 管丝钳 | 2 | 把 | |
5 | 绝缘电阻摇表 | 1000V | 2 | 套 |
6 | 万用表 | 2 | 套 | |
7 | 喷灯或热风 | 2 | 套 | |
8 | 钢锯 | 2 | 把 | |
9 | 专用弯管器 | 2 | 把 | |
10 | 滚刀 | 2 | 把 | |
11 | 活扳手 | 2 | 把 | |
12 | 游标卡尺 | 2 | 把 | |
7.质量控制
7.1质量标准
质量控制依据下列现行国家和行业标准:
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015
《矿物绝缘电缆敷设技术规程》 JGJ232-2011
7.2质量控制措施
7.2.1所有工程材料应事先进行检查,严格把好原材料进场关,不合格材料不准验收,保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂检验单,同时在现场进行抽查。
7.2.2抓好关键部位、关键工序的质量关,严格执行“三级质量检查”(即班组自检、项目部复检、监理专检)的制度,坚持上道工序不合格,下道工序不施工的原则。
7.2.3电工必须经考试合格并取得合格证书,操作前经过矿物绝缘电缆敷设技能专业培训。
7.2.4矿物绝缘电缆敷设弯曲半径满足规范要求,电缆敷设前后均应多次测量电缆的绝缘电阻值,就是要保证我们每一个安装施工步骤电缆的质量是完好的。同时,无论电缆的截断和暂停施工,还是要放置一段时间后再施工,一定要及时做好电缆的封端,以免绝缘层受潮。
7.2.5电缆敷设严禁有绞拧、电缆挤压变形、防腐护套破损和电缆表面严重划伤、破损等缺陷。
7.2.6电缆相序排列正确,电缆排列整齐,固定可靠,避免交叉。
7.2.7在拐弯处敷设电缆时,用定滑轮做导向,并配专人把守,以防拐角损伤电缆。
8.安全措施
8.0.1喷灯使用的液化气罐要设置止回阀和安全阀,每次使用前严格检查输送管与液化气罐的连接是否紧密,输送管是否有破损。
8.0.2电井内施工必须设置可靠的保护措施,施工区域上部必须遮盖严密,施工区域电井内
预留洞口应该做好防护保护工作。电井内和高空作业施工人员,小工具必须放在工具包内,冲击钻、扳手与榔头等工具,使用时加设保险绳,防止失手坠落伤人。
8.0.3使用电动工具时,工具应性能良好,必须正确使用电动工具与劳防用品。电源拖箱应符合规范要求,漏电保护开关应良好,防止造成意外电击伤人事故。
8.0.4使用喷灯作业前,应清理作业周围的可燃物体或采取可靠的隔离措施。对需要办理动火证的场所,在取得相应手续后方可动工,并设专人进行监护。作业地点要配备消防器材。