埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管施工技术指南
作者:admin 发表时间:2009-12-10 16:58:49 阅读:次
公 益 管 道
埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管
(推荐使用规格等级:DN600/SN12.5以上规格等级)
使用安装技术
(注:此安装技术适用于埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管)
云南公益管道发展有限公司
第一章 总 则
1.1 为了在埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管设计和施工中,合理地应用聚乙烯(HDPE)管材,并充分发挥其性能,做到技术先进、安全适用、经济合理、便于施工、确保工程质量、提高经济效益,特制定本规程。
1.2 本规程适用于新建、扩建和改建的无内压作用的埋地排水聚乙烯管道工程的设计、施工。
1.3 本规程适用于埋地敷设的聚乙烯管材的公称直径推荐范围 DN600—DN2200。
1.4 本规程适用于本公司生产的埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管。
1.5 本管道的适用温度范围为-40℃ ~ 55℃,管道内水温不大于55℃。
1.6 本规程可用于埋设在各种地质条件下或酸、碱性等腐蚀性土壤中。在湿陷性黄土、膨胀土、永冻土地区,应符合国家现行标准的规定。
1.7 管道工程必须按正式设计文件和施工图施工,遇本规程未涉及的问题或特殊情况时,变更设计应经设计单位的同意。
1.8 管道工程用的管材必须符合国家现行的有关标准,并出具产品出厂合格证。
1.9 执行本规程时应符合CECS 164:2004技术规程外,尚应符合国家现行的有关标准及地区的有关标准规定。
1.10 本规定解释权属本公司负责。
第二章 术语、符号
2.1术语
2.1.1 聚乙烯排水管 polyethylene(PE)sewer pipe
以聚乙烯树脂为主,采用挤出或缠绕成型工艺制成的用于无内压作用的热塑性塑料圆管的统称。
2.1.2 聚乙烯缠绕结构壁管 PE spirally winding structurewall pipe
高密度聚乙烯钢骨架增强螺旋双壁波纹管:以高密度聚乙烯(HDPE)为材料,内壁光滑
平整,外壁为弧形波纹状肋,内外壁波纹间为中空,采用特殊挤出工艺钢塑复合缠绕成型,属于结构壁管类B型管材。
2.1.3 公称直径 (DN)nominal diameter
热塑性塑料管道系统中管材的标定直径。表示管道内径(DN/ID)、外径(DN/OD)的大小或其近似值。
2.1.4 环向弯曲刚度 ring-bending stiffness
2.1.5 管侧土的综合变形模量 soil modulus
管侧回填土和沟槽两侧原状土共同抵抗变形能力的量度。单位MPa。
2.1.6 管道连接 pipeline connection
将管道上相邻的两个管端连成一体,在工作状态下不出现渗漏的接头。我公司采用焊接连接形式,进行管道连接。
2.1.7 焊接连接 weld connection
采用专门的焊接工具和焊条(焊片或挤出焊料)将相邻管端加热,使其熔融成整体的连接方法。
圆形管道敷设在用砂砾土回填成弧形基础上的管道结构支承形式。土弧基础由砂砾土回填的管底基础层和管下腋角两部分组成。
2.1.9 基础层 bedding
在沟槽底原状地基或经处理回填密实的地基上,用回填材料均匀铺设并压密的砂砾层。基础层用以敷设管道,也是管道的持力层。
2.1.10管下腋角 haunches under pipe(haunching)
在基础层以上和管道水平直径以下的圆弧形空隙部位,在设计要求的土弧基础支承角范围内用砂砾土材料回填密实,形成土弧基础的弧形支承。
2.1.11基础支承角 bedding angle
与回填密实的砂砾料紧密接触的管下腋角圆弧相对应的管截面圆心角。用2undefined表示。在此范围内作用有土弧基础的支承反力。管道结构的支承强度与基础支承角大小成正比。
2.2主要符号
2.2.1管材和土的性能
Еp——管材短期弹性模量;
Sp——管材环刚度;
t——管材抗拉强度设计值;
tk——管材抗拉强度标准值;
ρρ——管材质量密度;
υρ——管材泊松比;
Еd——管侧土的综合变形模量。
2.2.2管道上的作用及其效应
Fcr.k ——管壁失稳的临界压力标准值;
Ffw..k——浮托力标准值;
∑Fck——各种抗浮作用标准值之和;
Fsv.k——每延长米管道上管顶竖向土压力标准值;
Fvk——管顶在各种作用下的竖向压力标准值;
Qvk——车辆的单个轮压标准值;
qvk——地面车辆荷载传至管顶单位面积上的竖向压力标准值;
σ ——管壁环向弯曲拉应力;
Wd.max——管道在组合作用下的最大竖向变形量;
ε——管道竖向直径变形率。
2.2.3 几何参数
D1——管道外径;
Hs——管顶至设计地面的覆土高度;
Ip——管道纵截面每延米管壁的惯性矩;
——单个车轮着地长度;
b——单个车轮着地宽度;
di——管道内径;
dj——相邻两个轮压间的净距;
r0——管道计算半径(管壁中性轴半径);
y0——管壁中性轴至管材外壁距离。
2.2.4 计算系数
Df ——形状系数,与管道环刚度和回填密实度有关;
Di ————变形滞后效应系数;
Κd ——管道变形系数,按管道的敷设基础中心角确定;
Κf ——管道的抗浮稳定性抗力系数;
ΚS ——管道的环向稳定性抗力系数;
γG ——永久荷栽分项系数;
γQ ——可变荷载分项系数;
γ0 ——管道重要性系数;
γS ——回填土的重力密度;
μd ——车辆荷载动力系数;
ψq——可变荷载准永久值系数。
2.2.5 水力计算参数
A——水流有效断面面积;
I——水力坡度;
Q——流量;
QS——允许渗水量;
R——水力半径;
п ——管壁粗糙系数;
热风的使用υ——流速。