福建移动预决算编制补充规定
中国移动福建公司
通信建设⼯程预、结算编制补充规定
(2013版)
为提⾼我省通信建设⼯程概、结算编制的规范性和准确性,在⼯业和信息化部以信部规[2008]75号⽂发布的《通信建设⼯程概算、预算编制办法》和相关定额(以下简称75定额)以及⼯信部通[2011]426号⽂发布的《⽆源光⽹络(PON)等通信建设⼯程补充定额》(以下简称补充定额)的基础上,结合我省通信⼯程建设实际,对定额的应⽤补充规定如下:
⼀、⼯程费⽤定额补充规定:
1、主要材料的各种杂费:运杂费、运输保险费、采购代理服务费不计取;甲供材料的采购及保管费按定额标准的50%计取,⼄供材料的采购及保管费按定额标准全额计取。
2、辅助材料费按定额标准计取。扎带、膨胀螺丝、胶布、胶泥、热缩管、⾃喷漆、油漆、螺丝、加固垫⽚等辅助材料已在辅材费中计取,不应在主材表中另外计取;如果建设单位对上述材料有特殊要求的,
经建设单位确认后,可以在主材中计取相关费⽤;如部分主材已由建设单位或⼚家提供了辅材,在计算辅材时应将这部分主材的费⽤予以剔除。
3、编制结算资料时,甲供及甲指⼄供材料按物供集采价格,⼄供材料按发票价格,如发票价格⾼于施⼯时的市场指导价格,则按市场指导价格。
4、机械使⽤费:设备安装⼯程按定额标准按实计取;传输管线⼯程按定额标准的50%按实计取。
5、仪表使⽤费:设备安装⼯程不计取;传输管线⼯程按定额标准的50%按实计取。
6、有线宽带⼯程已计取施⼯协调费,不再计取⼯程⼲扰费。
7、施⼯⽤⽔电蒸汽费⼀般不计取,如确有发⽣,按实计取;特殊地区施⼯增加费不计取;已完⼯⼯程及设备保护费不计取。
8、施⼯队伍调遣费:全省性的⼯程从最近的⼊围地市起调,其他⼯程从⼊围地市驻扎地起调,未⼊围的以最近的⼊围地市起调。调遣距离超过35km时,除⼯程、传输接⼊⽹设备⼯程外其他⼯程均按定额标准按实计列施⼯队伍调遣费,其中WLAN、有线宽带⼯程以物业点为单位计取施⼯队伍调遣费,数据专线⼯程以单条专线为单位计取调遣费;传输管道线路⼯程以县为单位计取调遣费。和传输接⼊⽹设备⼯程调遣距离超过35km时,以站点为单位计取施⼯队伍调遣费,每个站点按500元计
取⼀次调遣费(不论新建还是扩容都计取);采⽤⼀体化施⼯时,每个站点(物业点/节点)不同专业仅合并计取⼀次施⼯队伍调遣费;传输接⼊⽹⼯程若既有设备⼜有线路的,则按不同专业分别计取施⼯调遣费。
9、⼤型施⼯机械调遣费应根据实际情况在施⼯合同中予以明确,未明确的不予计取。
10、设备、⼯器具⼀律不计取运杂费、运输保险费、采购及保管费、采购代理服务费。
11、运⼟费:市区(含县市)3公⾥以外18.8元/m3、3公⾥以内按14元/m3,郊区按7元/m3计算;考虑到运⼟费在不同地市差异较⼤,允许分公司根据“三重⼀⼤”的决策流程确定本地的运⼟费标准,并报备省公司。
12、⼆次搬运费:允许分公司根据“三重⼀⼤”的决策流程确定本地的⼆次搬运费标准,并报备省公司。是否计取⼆次搬运费应在施⼯合同中予以明确,未明确的不予计取。
13、建设⽤地及综合赔补费:允许分公司根据“三重⼀⼤”的决策流程确定本地的建设⽤地及综合赔补费标准,并报备省公司。特殊项⽬的建设⽤地及综合赔补费应根据实际情况,经地市分公司总经理会议讨论通过。建设⽤地及综合赔补费应在施⼯合同中明确,未明确的不
予计取。
14、安全⽣产费的计费标准和计算规则为:建筑安装⼯程费*1.5%,其中建筑安装⼯程费的计算基础以⼯信部75定额规定的⼯⽇为准,不得打折,甲供材料应计⼊安全⽣产费的计算基础。
15、研究试验费、劳动安全卫⽣评价费、⼯程质量监督费、⼯程定额测定费、引进技术和引起设备其他费、⼯程保险费、⼯程招标代理费、专利及专⽤技术使⽤费、⽣产准备及开办费、预备费、建设期利息原则上不予计取,特殊情况确有发⽣的按实际计取。
16、其他各项费⽤按《通信建设⼯程费⽤定额》的相关规定计取。
福建移动营业厅⼆、⼯程预算定额补充规定:
(⼀)有线通信设备安装⼯程
1、交换⼯程和数据⼯程(含GPRS⼯程)硬件测试⼯⽇按定额(TSY3-01
2、013)的30%计取,不计取软件调测⼯⽇(TSY3-015、016)。
2、新建交换设备、新建⾻⼲层以上传输设备、业务⽹及⽀撑⽹⼯程可根据⼯程需要按照每个项⽬20⼯⽇的标准计取割接配合⼯⽇(以签证为准)。
3、汇聚接⼊层传输设备安装⼯程不计取“线路段光端对测”和“复⽤设备系统调测”⼯⽇(TSY2-046~049),计取“保护倒换测试”⼯⽇(TSY2-050)。
4、传输设备接⼝盘按照测试(TSY2-008~016)中“、接⼊⽹⼯程段各接⼝盘的安装测试:8个端⼝以下的按⼈⼯定额乘以3.5系数;8个端⼝以上的按⼈⼯定额乘以2系数计算”不予执⾏。
5、光通道调测(10Gb/s) (TSY2-055)⼯⽇定额由5个⼯⽇调成2个⼯⽇; 光通道调测(2.5Gb/s) (TSY2-054)⼯⽇定额由3个⼯⽇调成1个⼯⽇。
6、PTN设备安装测试参考以下规定执⾏:
“安装测试PTN设备基本⼦架及公共单元盘(GE)”参考TSY2—005定额计列;
“安装测试PTN设备基本⼦架及公共单元盘(10GE)”参考TSY2—006定额计列;
“安装测试传输设备接⼝盘(GE)”参考TSY2-011定额计列;
“安装测试传输设备接⼝盘(10GE)”参考TSY2-009定额计列;
“FE端⼝的安装测试”参考TSY2-016定额计列;
“2M、FE等客户侧电接⼝的系统调测”参考TSY2-049定额计列;
“GE、155M等客户侧光接⼝的系统调测”参考TSY2-048定额计列。
7、⾦钢取孔套⽤“打穿楼墙洞(砖墙)”(TXL4-035)计列。
(⼆)⽆线通信设备安装⼯程
1、⽆线⽹⼯程均不计取GSM系统调测⼯⽇(TSW2-043、044、045),新建设备安装⼯程计取配合系统调测⼯⽇(TSW2-048)。
2、新建室分⼯程中信源部分计取配合系统调测⼯⽇(TSW2-048),分布系统(含GSM、TD-S、TD-L、WLAN)不计取配合系统调测⼯⽇(TSW2-048)。
3、WLAN和室分⼯程中“安装室内天线”(TSW2-020)⼯⽇定额调整为0.5⼯⽇,“分布式天、馈线系统调测”(TSW2-033)⼯⽇定额调整为0.6⼯⽇。室分⼯程辅材费按甲供室分元器件及主材的3%计取。(其中PVC管和天线⽀架应作为主材列在表四材料表,POE交换机和AP应列在表四设备表)
4、屋⾯⽴杆执⾏以下费⽤标准:
类型(L为杆⾼)单位价格(元)备注
L≤2⽶(φ76*5)套300 包⼯不包料
L≤3⽶(φ76*5)套500 包⼯不包料
3⽶<L≤6⽶(φ76*5)套900 包⼯不包料
L=9⽶(φ89*6)套1300 包⼯不包料
上述安内容包括:
(1)抱杆从移动公司仓库搬运⾄施⼯现场,包括抱杆的⼆次吊装或搬运。
(2)主杆、辅杆、避雷针等安装费⽤,以及避雷针引下连接⾄天⾯避雷带(含接地母线扁铁的材料和⼯⽇)
(3)抱杆防⽔、基座处理费⽤(包含基座材料、安装及⼆次搬运费⽤)。
(4)拆除时包括抱杆拆除及退库⾄移动公司仓库的运输搬运费⽤。
直径⼤于上述标准的加强型杆,按相应⾼度的费⽤标准乘以1.2的系数
拆除屋⾯⽴杆按上述标准乘以0.6系数。
5、安装室外L型⽀架按0.2⼯⽇/个计取费⽤。
6、⽆线⼯程中馈线套PVC管或⾦属软管不另外计取⼯⽇,但PVC管或⾦属软管可计⼊主材。
7、BBU安装⼯⽇按照2⼯⽇/个计取。
(三)传输管线⼯程
传输管线⼯程采⽤包⼲制,按省公司《关于公布2010年全省通信⼯程参建单位⼊围情况的通知》(闽移发[2010]507号)和《关于下发2011-2012年通信⼯程设计、施⼯及监理单位调整暨业务量分配⽅案的通知》(移建[2011]95号)执⾏,新增和调整取费项⽬如下:
1、布放⼤于1公⾥以上的⼤芯数(96芯以上)光缆,对于超出96芯以上部分给予25元/芯的光缆接续补贴。
2、新建架空杆路部分在原包⼲价的基础上允许按签证计取⼆次抬杆费。
(四)全业务⼯程
1、ONU设备⼯程中计取中间站跳纤⼯⽇,经过3个站以上(含三个站)计取⼀次“线路段光端对测”⼯⽇(TSY2-047)。
2、安装计量器(含电表和空开)参考“安装电表箱”定额(TSW1-0068)计列。
3、有线宽带⼯程可根据实际需要计列施⼯协调费,协调费上限为10元/户。由施⼯单位负责谈点的⼩区,协调费也可由施⼯单位包⼲使⽤。
4、有线宽带⼯程原则上不再单独计取路⾯修复费⽤,如有特殊情况需计取的,应经分公司““三重⼀⼤”决策流程确定。
5、《补充定额》中第四章第⼆节“墙壁、管、槽内等其他⽅式敷设蝶形光缆”中的批注更改为“对于墙壁、管或暗槽内布放蝶形光缆时,若采⽤在同⼀管槽空间内或同⼀吊线路由上⼀次同时布放两条以上光缆的施⼯⽅式,则同时布放⼀条以后的所有光缆都按⼈⼯⼯⽇乘以0.5系数计取”。
(五)其他配套⼯程
1、通信机房空调专项⼯程执⾏⼟建类定额标准,⼈⼯预算单价按60元/⼯⽇计取(在福建省住房和城乡建设厅闽建筑【2011】37号《关于调整建设⼯程⼈⼯预算单价的通知》规定的⼈⼯预算单价75元/⼯⽇的基础上乘以80%的折扣系数)
2、通信机房⽓体消防⼯程执⾏⼟建类定额标准,⼈⼯预算单价⼈⼯预算单价按48元/⼯⽇计取(在福建省住房和城乡建设厅闽建筑【2011】37号《关于调整建设⼯程⼈⼯预算单价的通知》规定的⼈⼯预
算单价60元/⼯⽇的基础上乘以80%的折扣系数)
(六)允许分公司对路⾯修复费⽤、空调拆除、⼀体化平台安装和拆除等列⼊⼩型建筑表中的费⽤,根据“三重⼀⼤”的决策流程确定本地费⽤标准,并报备省公司。其他国家定额及本补充规定未涉及的费⽤取定问题,应上报省公司,由省公司统⼀下⽂明确。
中国移动福建公司
⼯程设计、施⼯、监理取费标准
(2013版)
第⼀部分:设计费取费标准
根据国家发展计划委员会和建设部联合颁发的《⼯程勘察设计收费标准2002年修订本》,并结合原设计费取费标准和我省⼯程实际,特制订通信建设⼯程勘察设计费标准如下:
⼀、核⼼⽹及业务⽀撑⽹⼯程
(⼀)核⼼⽹及BSC⼯程(含核⼼⽹电路域、信令⽹、分组域、IMS核⼼⽹、GPRS核⼼⽹、交换电源配套及机房⼯艺、BSC/RNC)
1、新建软交换Server、软交换MGW、汇接局、HLR、⽹关局、LSTP设计费=∑【各⽹元的⼯程费×设计综合费率×综合调整系数】,其中:
(1)各⽹元的⼯程费=主设备费+相关配套设备费+建安费;
(2)设计综合费率=总体项⽬的⼯程设计收费基价(参见⼯程勘察设计收费标准2002年修订本)/总体项⽬的⼯程费;
(3)综合调整系数=专业调整系数(1.0)×⼯程复杂程度调整系数(统⼀就低取0.65)×⼀阶段系数(0.75)×折扣(0.65)(取整后)=0.3;
2、如项⽬含纯软件扩容、扩板⼦、扩机框的⽹元,计算设计费的时候应剔除该部分的主设备费⽤;如项⽬全部为纯软件类扩容、扩板⼦、扩机框的⽹元,则该项⽬设计费按5000元计取。
(⼆)业务及⽀撑⽹⼯程
业务⽹和⽀撑⽹项⽬(含智能⽹、WAP、MMS、彩铃、短信、增值业务平台、信息系统、业务⽀撑系统、⽹管⽀撑系统、环境动⼒监控系统⼯程等):⼀阶段设计的设计费=计算基准×⼯程规模调整系数
(1)计算基准=设计批复的⼯程费×2%×⼀阶段系数(0.75)
(2)⼯程规模调整系数
⼯程费调整系数
本市内单点及多点全省性、跨地区、跨县
⼯程费≤100万 1.0 1.5
100万<⼯程费≤300万 1.0 1.4
300万<⼯程费≤500万0.9 1.3
500万<⼯程费≤1000万0.8 1.2
1000万<⼯程费≤2000万0.7 1.0
2000万<⼯程费≤3000万0.6 0.8
3000万<⼯程费≤4000万0.48 0.64
4000万<⼯程费≤5000万0.42 0.56
注:(1)⼯程中对于仅涉及设备扩容部分,调整系数按0.6取定;(2)⼯程费含软件和license 费⽤。
⼆、⽆线⽹⼯程
(⼀)⼯程(2G、TD、LTE)
(1)新建:7000元;其中主设备3000元(主设备及天线参数),配套专业4000元(包含电源、混合架、⾛线架、⽴杆、空调、地⽹、市电引⼊等)
(2)扩容:4500元;其中主设备2000元(主设备及天线参数),配套专业2500元(包含电源、混合架、⾛线架、⽴杆、空调、地⽹、市电引⼊等)
(3)替换:3500元;其中主设备1500元(主设备及天线参数),配套专业2000元(包
含电源、混合架、⾛线架、⽴杆、空调、地⽹、市电引⼊等)
(4)搬迁:6000元;其中主设备2500元(主设备及天线参数),配套专业3500元(包含电源、混合架、⾛线架、⽴杆、空调、地⽹、市电引⼊等)
(5)⼀体化:6000元;其中主设备2500元(主设备及天线参数),配套专业3500元(包含电源、⾛线架、⽴杆、地⽹、市电引⼊等)
(6.)室外型直放站、拉远、RRU(含⽴杆和电源、地⽹):每点设计标准:2000元(不允许出通图);其中主设备1000元(主设备及天线参数),配套专业1000元(含⽴杆、⾛线架、电源和地⽹)。
(⼆)室内覆盖:
(1)信源部分:3500元/站, 其中主设备1500元,配套专业2000元(电源、混合架、⾛线架、空调、地⽹、市电引⼊等),采⽤RRU 、拉远、微蜂窝和直放站为施主源的不计取该部分的设计费;室外、室分共⽤主设备按新建计算设计费;若只有RRU每站1500元(包含光纤和电源)。
(2)室内分布系统部分(含WLAN室分):
扩容、改造每站按1000元;
新建室分:设计费=⼯程费×2.8%系数,其中⼯程费含RRU 、拉远、微蜂窝和直放站价
格,不含主设备信源,各类设备不重复计算设计费;如每站不⾜1500 元的,按1500元计
取。
(三)⽆线⼯程表五部分的设计费
1、铁塔塔⾝:2300元/座;铁塔论证:2500元/座;铁塔塔基:2500元/座;铁塔搬迁按每座6500元/座(含塔基)
2、⼩型⼟建(机房、地⽹改造,不含征地、围墙):⼯程造价×2.5%;
3、新增机架、蓄电池必须出具机房承重鉴定报告,不另⾏计取设计费;如涉及加固改造:2000元/机房;
4、房屋论证(屋⾯⾃⽴塔、屋⾯彩钢板房)2000元/座;
5、⽴杆(含天⾯论证报告):每站600元;如后续利旧⽴杆新增天线的必须出具天⾯论证报告,不另⾏计取设计费⽤。(四)WLAN⼯程
WLAN⼯程按物业点计取设计费,设计费=设计批复的⼯程费×2%×⼀阶段系数(0.75),单个物业点设计费不⾜500的按500计取。
三、传输与承载⽹⼯程
(⼀)传输及承载⽹设备安装⼯程
⼀阶段设计费=⼯程设计收费基价×专业调整系数(按1.0系数取定)×⼯程复杂程度调整系数(新建⼯程按0.8系数取定,扩容⼯程按1.0系数取定)×⼀阶段系数(0.75),单个局站勘查设计费低于500元的按500元取定。
(⼆)微波⼯程
微波⼯程勘查设计费按每跳4000元计取。
四、有线接⼊⽹及集团业务⼯程
(⼀)传输管道、光缆线路⼯程
1、传输管道、光缆线路⼯程勘查设计费=⼯程设计收费基价×专业调整系数(按1.0系数取定)×⼯程复
杂程度调整系数(按0.8系数取定)×⼀阶段系数(0.75)+按通信管道及光缆线路勘查收费基价表计算值×⼯程复杂程度调整系数(按0.9系数取定)×⼀阶段系数(0.75)。(⼆)有线宽带、数据专线⼯程
1、有线宽带、数据专线⼯程设备部分设计费按接⼊点计取,设计费=设计批复的⼯程费×2%
×⼀阶段系数(0.75),单个接⼊点不⾜500的按500计取。
接⼊点的界定标准如下:
(1)有线宽带:FTTB模式下,以有室外光缆到达且安装了ONU设备的楼栋为单个接⼊点。FTTH模式下,以有室外光缆到达且安装了光分纤箱(48芯及以上)或光配线箱(48芯及以上)的独⽴楼栋作为单个接⼊点;当有室外光缆到达的楼栋安装的箱体不满⾜48芯以上的要求时,每8个安装6芯箱体的独⽴楼栋合计为单个接⼊点,每4个安装12芯箱体的独⽴楼栋合计为单个接⼊点,每2个安装24芯箱体的独⽴楼栋合计为单个接⼊点。不⾜量的多余楼栋不计⼊.
(2)数据专线:客户端和端(全业务机房)按两个接⼊点计取
2、有线宽带、数据专线⼯程线路部分设计费按传输管线的取费⽅法计取。
(三)集团业务⼯程