HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
中央空调水处理方案

中央空调清洗方案
一:项目背景
    贵公司的中央空调系统Carrier/开利冷水机组,型号:19XL400冷吨,2台。在连续运行使用中,本着对空调系统的维护保养及本公司员工的身体健康高度负责的精神,贵司决定对其中央空调系统进行清洗,还办公区更清新的空气,给公司员工提供更舒适的办公环境。公司工程技术人员通过会议研究并向有关工程技术人员进行了解,制定了本施工方案。
二:工程地点
该工程位于
三、工程范围及主要实物量、工期:
    工程范围:对冷水机组水系统冷却水、冷却塔、冷冻水进行清洗、保养、预膜;对冷凝器进行清洗、除垢;                   
    主要实物:开利离心机冷水机组,型号:19XR400冷吨  2台冷凝器清洗;冷却塔清洗;冷冻水系统保养;冷却水系统保养、杀菌。
    清洗工期:全年维保(维保单详见附件)
四、清洗水处理质量标准
    除垢率:>90%;
    腐蚀率:碳钢<6g/(m2·h);铜<2g/(m2·h);
    钝化膜完整致密。符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》
    中央空调水处理控制指标:清洗空调
    1、腐蚀率:碳钢≤a,铜及铜合金≤a;
    2、污垢热阻率≤4~6×10﹣4·℃·h/Kcal;
    3、水质指标        冷冻水          单位
      PH值          ~                   
      电导率          ≤3500          us/cm
      铁离子          ≤            ㎎/L
      铜离子          ≤            ㎎/L
      细菌总数        <5×105         个/ml
五、冷冻水系统清洗范围
    冷冻水系统清洗包括主机蒸发器、Y型水过滤器、循环管道、末端表面冷却器(风机盘管)的清洗,即在冷冻循环泵运行条件下,将清洗剂加入冷冻水中(从膨胀水箱加),清洗剂即与系统内污垢(水垢及金属锈蚀产物)发生反应,将污垢溶解剥离分散于水中,通
过排污、清水置换、拆洗Y型水过滤器,使系统内壁恢复洁净状态,并对系统金属表面进行钝化处理,使金属表面形成一层耐腐蚀保护膜。
冷冻水系统清洗作业程序及要点:
冷冻水系统清洗按下面程序进行:清洗前准备→杀菌灭藻→水洗置换→化学清洗除垢→水洗置换→钝化预膜→水洗置换→检查验收
1、清洗前准备:系统保有水量测定方法:将系统内余水排尽,检查排水阀是否完好;在补水管上安装水表,记下读数;向系统补水至补满,记下读数;前后两次读数差值即为系统保有水量。此数据较为重要,清洗用药量及日常保养药量都用它计算。
2、杀菌灭藻:按计算量加药后,测定系统水浊度,至浊度稳定,即到杀灭终点。
3、化学清洗除垢:按计算量加药后,分析清洗剂浓度,确保浓度为有效浓度;分析钙、镁、总铁离子浓度,当浓度稳定,且清洗剂浓度为有效浓度,即告清洗除垢终点。
4、钝化预膜:缓慢向系统水中加入PH调节剂至水PH=10;按计算量加入金属钝化防锈剂对系统进行钝化预膜8小时以上。
5、对Y型水过滤器进行拆洗清理,发现滤网破损应更换。
6、排废液,综合废液水酸碱度至PH=7后进行排放,清洗废液符合工业污水排放标准。
六、冷却水系统清洗预膜
1、冷却水系统清洗:即在冷却循环泵运行条件下,将清洗药剂加入冷却塔中,清洗剂会将污垢中的细菌藻类杀死,并将污垢中的水垢溶解,从而将污垢剥离、分散于水中,通过排污、清水置换,使系统内壁恢复洁净状态,并对系统金属表面进行预膜处理,使金属表面形成一层保护膜。
2、冷却水系统清洗作业程序及要点
冷却塔系统清洗程序:
准备工作→杀菌灭藻→水洗置换→化学清洗除垢→水洗置换→预膜→水洗置换→检查验收
A、准备工作:计算系统保有水量,检查补水阀、排污阀、过滤器、排气阀等,搬运药品。
B、杀菌灭藻:按计算量加药后,测定系统水浊度,至浊度稳定。
C、化学清洗除垢:按计算量加药后,分析清洗剂浓度,确保浓度为有效浓度;分析钙、镁、总铁离子浓度,当浓度稳定,且清洗剂浓度为有效浓度,即告清洗除垢终点。
D、钝化预膜:缓慢向系统水中加入PH调节剂至水PH=10;按计算量加入预膜剂对系统进行预膜8小时以上。