1. 关闭冷冻水补水阀,将系统水排空1/2;
2. 将TNNB安全高效除垢和污泥剂溶解后,用泵从系统高处膨胀水箱或补水箱注入系统中,并补满水;
3. 开冷冻水系统循环泵,循环6至8小时,并不断检验水中药效,及时添加药剂,直至水垢全部清洗干净为止;
4. 打开尾端冲出沙子杂物,干净后以同样方式反冲,排去污水,用清水冲洗干净;
5. 清理循环泵过滤网,将铁锈、建筑垃圾和其它异物清理干净,检查滤网是否完好,如有坏损者更换新网;
7. 排出预膜液,即可运行使用。
指标 设备材料 | 除垢率N% | 洗净率B% |
碳酸盐水垢 | 90 | 85 |
非碳酸盐水垢 | 70 | 65 |
锈 垢 | 95 | 95 |
油 垢 | 95 | 95 |
冷冻循环水系统管路清洗预膜水处理质量控制记录表:
项目 | 单位 | 指标 | 检测结果 |
PH值 | 7.0-9.2 | 合格 | |
电导率 | Us/cm | ﹤1800 | 合格 | 清洗空调
总硬度 | Mg/L | ﹤800 | 合格 |
总碱度 | Mg/L | ﹤600 | 合格 |
浊度 | NTU | ﹤20 | 合格 |
总铜 | PPM | ﹤0.2 | 合格 |
总铁 | PPM | ﹤1 | 合格 |
污垢热阻值 | ㎡.K/W | 3.27 | 合格 |
碳钢腐蚀率 | mm/a | ≤0.125 | 合格 |
铜及不锈钢腐蚀率 | mm/a | ≤0.005 | 合格 |
结垢情况 | 无明显硬垢 | 合格 | |
发布评论