1总那么
为配合?公共场所集中空调通风系统卫生治理方法?的实施,进一步提高公共场所集中空调通风系统〔以下简称集中空调通风系统〕清洗工作的专业技术水平,保证集中空调通风系统清洗到达相应的卫生要求,制定本标准。
2范围
本标准 了集中空调通风系统各要紧构成局部清洗方法、清洗过程以及专业清洗机构、专用清洗设备的技术要求。
本标准适用于公共场所集中空调通风系统的专业清洗工作,其它集中空调通风系统的清洗可参照执行。
3术语与定义
3.1空气处理机组
输送、净化和调节空气状态〔冷、热、湿〕的设备及组件。
集中空调通风系统清洗
采纳某些技术或方法往除空调风管、风口、空气处理机组及其它部件内与输送空气相接触外表积聚的污染物、空调冷却水塔内积聚的污染物,以及对集中空调通风系统的消毒处理。
专用清洗设备
用于集中空调通风系统清洗的机械设备、工具、器械和风管内污染物采样设备等的总称。
机械清洗
使用专用清洗设备进行集中空调通风系统的清洗。
专业清洗机构
从事公共场所集中空调通风系统清洗的专业技术效劳单位。
4技术要求
清洗方法的要求
集中空调通风系统的清洗应采纳机械清洗方法。
清洗过程的要求
工作范围
风管清洗范围包括:送风管、回风管和新风管。
部件清洗范围包括:空气处理机组的内外表、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。
空调冷却水塔。
4.2.2现场检查与预备
专业清洗机构应查阅集中空调通风系统有关技术资料,对需要清洗的集中空调通风系统进
行现场勘察和检查,确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并依据集中空调通风系统的情况和本标准的技术要求,制定具体的清洗工作方案和清洗操作规程。
4.风管清洗
采纳专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中,严禁操作人员进进风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。
部件清洗
采纳专用工具、器械对部件进行清洗,清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直截了当进行清洗或拆卸后进行清洗,清洗后的部件应恢复到原来所在位置,可调节部件还应恢复到原来的调节位置。
冷却塔清洗消毒
定期清洗应当首先将冷却水排空,然后对冷却塔内壁进行完全清洗,做到外表无污物。
当冷却水中检出致病微生物时,应首先采纳高温或化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理,然后将塔内的水排空,并对冷却塔内壁进行完全清洗。
清洗作业过程中的污染物操纵
清洗过程中应采取风管内部维持负压、作业区隔离、覆盖、往除的污物妥善收集等有效操纵措施,防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。
作业出进口
清洗机构可通过集中空调通风系统风管不同部位的作业出进口进出人力和机械,进行相应的清洁与检查工作。必要时可切割其它出进口,并保证施工后将其密封处理。
4.2.8消毒处理
必要时应对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。
集中空调通风系统需要清洗并消毒时,应先进行系统或部件的清洗,到达相应卫生要求后再进行消毒处理。应选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂,必要时
消毒后应及时进行冲洗与通风,防止消毒溶液残留物对人体与设备的有害碍事。
清洗效果及平安措施的要求
清洗效果
风管清洗后的积尘量应到达每平方米风管内外表小于1.0克,部件清洗后应无残留污染物检出。
消毒后的风管内壁细菌总数、真菌总数的往除率应大于90%,致病菌不得检出。
4.3.2清洗效果的检查
集中空调通风系统清洗后,由经培训合格的清洗机构检验人员按照有关卫生要求进行自检。必要时由卫生学评价机构对清洗消毒效果进行检验。
4.3.3清洗效果的影像资料
集中空调通风系统清洗后,应使用机器人将所有清洗过的风管内部情况录制成录像带或光盘等影像资料。
平安措施
清洗机构应遵守有关的平安 制定平安制度,清洗现场应设置平安员,采取有效措施保证清洗施工人员及建筑物内人员的平安,并保卫好环境。
4.3.5污物处理
从空调风管系统往除出来的所有污物均应妥善保持,并按有关 进行处理。
4.4专业清洗机构的要求
从事公共场所集中空调通风系统清洗工作的专业机构应符合附录L的要求。
专用清洗设备的要求
用于公共场所集中空调通风系统的要紧清洗设备应符合附录M的要求。
5清洗标志
已清洗并经检验合格的集中空调通风系统,能够悬挂集中空调通风系统已清洗标志。标志
内容、格式、制作及悬挂方式等另行确定。
6本标准自200631日起实施。
附录L
专业清洗机构的技术要求
本附录 了从事公共场所集中空调通风系统清洗工作专业机构应到达的技术要求。
L1机构的分级与效劳范围
专业清洗机构按技术能力分为甲级和乙级。
L1.2乙级专业清洗机构能够担当三星级以下〔含三星级〕宾馆饭店、建筑面积两千平方米以下的商场、超市、写字楼等公共场所的集中空调通风系统的清洗工作;甲级专业清洗机构能够担当所有公共场所集中空调通风系统的清洗工作。
L2机构的全然要求
专业清洗机构应具有独立法人资格。
专业清洗机构应有固定的办公和工作场地。
清洗空调甲级专业清洗机构应有2年以上从事集中空调通风系统清洗工作经历,并有建筑面积5万平方米以上建筑物集中空调通风系统清洗工程范例。
L3人员要求
L3.1专业清洗机构应具有工程技术、空调通风、仪器仪表等专业及技术工人配套的技术人员队伍。从事集中空调通风系统消毒作业的机构还应有消毒技术人员。
L3.2甲级专业清洗机构中通过专门知识培训并考试合格的人员应许多于全体职员的80%;乙级专业清洗机构中通过专门知识培训并考试合格的人员应许多于全体职员的60%
L4治理体系要求
L4.1清洗质量治理
专业清洗机构应设立专门质量治理部门,建立健全空调风管系统清洗全过程的质量治理规章制度和清洗工程档案、资料保管制度,制定出本机构具体的清洗操作规程、清洗质量保证措施、自检方法等。
平安治理
专业清洗机构应制定严格的平安治理制度,要紧包括现场平安员、现场工作人员的人身平安、人员防护、设备平安、环境保卫、污染物处理制度等。