集中空调系统清洗流程施工方案
质量标准:
1、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》(卫法监发【2003】225号)
2、《空调通风系统清洗规范》(GB/19210-2003)
3、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(卫生部【2006】53号)
4、《室内空气中可吸收颗粒物卫生标准》(GB/T 17095—1997)
5、《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》(DB11/485-2007)
6、《集中空调通风系统卫生管理办法》(卫生部【2006】)
及其他相关的标准及法律法规:
1、中华人民共和国传染病防治法
2、突发公共卫生应急条例
3、公共卫生管理条例
1.主管道清洗/消毒程序:
a)空调主机停机;
b)现场保护;
c)确定清洗工作点/段;
d)设备入场;电源到位;
e)V S3或VS5(大功率负压机,风量8000立方米)连接到本系统风道的最末端,如因管道内径较大(超过1000cmX600cm),可将2台VS3或VS5进行并联,使风量增大一倍,最高可达到8000-16000风量。
f)各房间支风管道临时密封;
g)打开VS3或VS5使风道产生内外压差防止工作期间的二次污
染,并捕集漂移污染物(工艺代码VS);
h)M MP400选择最大工作半径的中心点开工作口(工艺代码D2);
i)工作口防护,做标记并记录,拍摄风道内部图片;
j)M MP400上装吸尘爬头对底面接触式吸尘(工艺代码RBC/RAC);k)M MP400上装高速滚刷对顶/底/侧面进行抛光(工艺代码ROB/RTB);
l)M MP400上装吸尘爬头对底面接触式吸尘(工艺代码RBC/RAC);m)M MP400上装擦布对风道四壁进行擦拭(工艺代码RLW);
n)评估清洗效果(如不合格返回K),拍照记录;
o)关闭VS3;对主风道进行消毒;
p)对主风道进行验收(工艺代码DP);
q)主风道封口;
r)撤掉所有防护/恢复风道;
s)撤掉所有密封/恢复;
t)集中密封处理污染物;
u)系统试风;恢复天花;
v)擦拭设备工具避免在运输过程中污染非工作段;
w)设备撤场;
x)现场保护物清理;
y)保洁工作。
2、支管道清洗/消毒程序:
a)空调主机停机;
b)现场保护;
c)确定清洗工作点/段;
d)设备入场;
e)电源到位;
f)VS3(大功率负压机)连接到本系统风道的最末端;
g)各房间支风管道临时密封;
h)打开VS3使风道产生内外压差防止工作期间的二次污染,
并捕集漂移污染物(工艺代码VS);
i)拆卸并清洗送散流器或开工作口(工艺代码D1)
j)工作口防护,做标记并记录,拍摄风道内部图片;
k)FD3310X根据风道尺寸选择安装上适当的清洗刷头(工艺代码VB);
l)FD3310X先进行预洗工作;
m)FD3310X往复清洗直至将风道清洗干净;
n)评估清洗效果(如不合格返回h),拍照记录;
o)关闭VS3;
p)对支风道进行消毒;
q)对管道进行验收(工艺代码DP);
r)风道安装散流器或封口;
s)撤掉所有防护/恢复风道;
t)撤掉所有密封/恢复;
u)系统试风;
v)恢复天花;
w)擦拭设备工具避免在运输过程中污染非工作段;
x)设备撤场;
y)现场保护物清理;
z)保洁工作。
清洗空调3 、空调机组清洗/消毒程序: