GJA-T系列监控模块
使       
简介
GJA-T监控器配有LCD液晶显示
屏。全中文界面,可显示各种系统运行
参数、各种告警信息。显示清晰、易懂,     
便于操作。能在线检测合母电压、控母电
压和充电电流。开关量输入、输出,并
RS232C通讯接口,以实现遥测、遥
信、遥控功能。
               
1GJA-T监控外观
                                    前视图                        后视图
11显示界面
  监控器配有LCD液晶显示屏。全中文界面,可显示各种系统运行参数、各种告警信息。
12.键盘
  “菜单”键:显示参数菜单项目和移动选定菜单项目
  “返回”键:取消操作或返回显示屏
  “确认”键:对所选择的操作进行确认用
号键:在键盘上由一个“”号来标示。主要用于设置操作时增加参数值用。
  号键:在键盘上由一个“”号来标示。主要用于设置操作时减少参数值用。
  13菜单
图2
2.操作说明
系统上电后直接进入显示屏
显示屏信息显示界面如下:系统当前合母电压、控母电压、充电电流及充电状态/故障信息。
      两个界面每隔五秒就自动转换一次。
                3                                          4
按“菜单”键可以进入各个菜单并可以修改设置值,菜单循环见设置循环图2
21 修改密码
               
                                    5                                6
按“”或“”来选择新的密码,同时屏幕上出现“*”符号,见图6。修改好后按“确定”就可以设置新密码,并锁定设置,见图7。密码锁定后要开锁就要输入正确的密码,输入正确的密码后,能修改参数设置。见图8(开锁后10ac97秒,系统自动重新锁定,如果把密码设置为0,密码功能就不起作用)
                        7                                  8
22 分流器选择
按“菜单”键使屏幕显示图9所示,按”或“”来选择分流器的型号,在修改的时屏幕出现“*”符号,见图10。选择好分流器型号后按“确定”,就可保存当前选择结果,此时“*”符号消失。(分流器指充电回路上的充电电流采样分流器)
                      9                                    10
23 均充电流设置
按“菜单”键使屏幕显示图11所示,按”或“”来选择均充电流值(即0.1C),在修改的时屏幕出现“*”符号,见图12。设定好均充电流值后按“确定”,就可就可保存当前设置的均充电流值,此时“*”符号消失。(电池充电电流最大值)
                    11                                  12
24 浮充电流设置
按“菜单”键使屏幕显示图13所示,按”或“”来选择浮充电流值(0.02C),在修改的时屏幕出现“*”符号,见图14。设置好浮充电流值后按“确定”,就可保存。(均充自动转浮充电流设定值)
                  13                                    14
25 均充延时设置
按“菜单”键使屏幕显示图15所示,按”或“”来选择均充延时设置值,在修改的时屏幕出现“*”符号,见图16。设置好均充延时后按“确定”,就可保存。(均充延时就是充电电流到达浮充电流设置值时,再延时以下设置的时间才转入浮充)
              15                                    16
26 均充限时设置
按“菜单”键使屏幕显示图17所示,按”或“”来选择均充限时设置值,在修改的时屏幕出现“*”符号,见图18。设置好限时时间后按“确定”,就可保存。(均充限时是指均充最大时间)
              17                                    18
27 均充间隔设置
按“菜单”键使屏幕显示图19所示,按”或“”来选择均充间隔设置值,在修改的时屏幕出现“*”符号,见图20。设置间隔时间后按“确定”,就可保存。(均充间隔时间是指进入下一次均充的的最大时间间隔)
              19                                    20
28 均浮充转换
按“菜单”键使屏幕显示图21所示,按”或“”来选择均充、浮充,在修改的时屏幕出现“*”符号,见图22。选择好要转换的状态后按“确定”,就可改变均、浮充状态。
              21                                    22
29 110V/220V 系统选择
按“菜单”键使屏幕显示图23所示,按”或“”根据实际情况来选择系统电压等级,在修改的时屏幕出现“*”符号,见图24。选择好要转换的状态后按“确定”,就保存。(必须和直流
系统的电压等级相同)
              23                                    24
210 过、欠压设置
按“菜单”键使屏幕显示图25所示,按”或“”来修改过压告警值,在修改的时屏幕出现“*”符号,见图26。选择好数值后按“确定”,就可保存修改。本监控还提供控母过压值设置、合母欠压值设置、控母欠压值设置。(电压超过报警设置值,监控屏幕就会跳出报警信息)
              25                                    26
211 故障查询
按“菜单”键使屏幕显示图27所示,通过”或“”可以翻查最新的8条故障信息,第一条为最新的故障信息
              27                                   
212  均、浮充电压调节
    1.均充电压调节
均充电压调节必须在系统运行于均充状态下进行,首先确认系统是否运行于均充状态(可以从图4中的主屏信息中观察)。如果系统不在均充状态下运行,请按2.8条说明使系统进
入均充状态。确认监控处于均充状态下,这时把模块1从底座拔出再插回底座,再调节模块1后面电位器3,使电压到达期望的均充电压值。这时把模块2从底座拔出再插回底座,再调节模块2后面电位器3,使电压到达期望的均充电压值,最终使每个模块的第3电位器的电压值都为均充电压值。
2.浮充电压调节
在监控主菜单下(见图4)观察监控的充电状态,如果充电状态不在浮充,就按“菜单”键是屏幕显示图21所示,手动设置使监控处于浮充状态。确认监控处于浮充状态下,这时把模块1从底座拔出再插回底座,再调节模块1后面电位器4,使电压到达期望的浮充电压值。这时把模块2从底座拔出再插回底座,再调节模块2后面电位器4,使电压到达期望的浮充电压值,最终使每个模块的第4电位器的电压值都为浮充电压值。
3 后接线板
       
标号
定义
备注
标号
定义
备注
J1
控制口
接模块监控口
J2
通讯口
RS232通讯端口接上位机
1
HM+
接合母正端
6
绝缘告警输入
接点断开正常
闭合告警
2
KM+
接控母正端
7
熔丝告警输入
接点断开正常
闭合告警
3
告警输出
有源触点220V
8
馈线开关告警输入
接点断开正常
闭合告警
4
告警输出
有源触点220V
9
输入告警公共端
告警输入为
无源接点信号
5
M-
母线负端
COI+
充电电流采样正端
接图4-5上同一标号
COI-
充电电流采样负端
接技术选型手册图4-5上同一标号
                                  27 后接线板图
接线定义
4.接线原理图