孔板流量计说明书
福州福光百特自动化设备有限公司
ac97通讯地址: 福州市金山大道618号桔园洲工业园56幢
销售热线**************、  83767592、 83767593
传真**************
邮编:  350008
一、用途
LG/FB型标准环室孔板、法兰孔板节流装置是无刻度的流量测量装置,它与气动、电动差压变送器或双波纹管差压变送器配套使用。在冶金、化工、石油、电力工业系统连续测量介质温度≤400℃的液体、气
体、蒸汽流经孔板所产生的压差,由变送器将该压差讯号转换成比例的输出信号,再有二次仪表或调节器,对被测量流量进行记录,指示或调节。
二作用原理和结构
1、基本原理
管道内部装上孔板或喷咀等节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流经节流件时,流束截面突然收缩,流速加快。节流件后
端流体的静压力降低,于是在节流件前后产生产生静压
力差(见图1),该静压力差与流体过的流体流量之间有
确定的数值关系、符合Q=K。△P  。用差压变送器
(或差压计)测量节流件前后的差压,实现对流量的测量。
2、节流装置的结构
节流装置的结构如图2、3所示:
图2、标准环室孔板节流装置结构示图(Pg≤25)
1、法兰
2、导管
3、前环室
4、节流件
5、后环室
6、垫
7、螺栓8、螺母
图3、标准法兰孔板节流装置示意图(Pg≥64)1、取压法兰2、孔板3、导压管4、密封垫5螺母6螺栓
三、安装要求
节流装置的安装和适用于下列管段和管件有关:节流件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节流件下右侧第一阻力件,从节流件上游第二阻力件到下游第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。
1、管道条件:
(1) 节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
(2) 安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
(3) 为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以
1)直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:
(A) 节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离
至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值
与平均值之差不得超过±0。3%
(B) 在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任
意单测值与D比较,其最大偏差不得超过±2%
2)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D, d为孔板开孔直径,D为管
道内径)。
(4) 节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0。7(不论实际β值是多少)取表一所列数值的1/2
(5) 节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其
它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合表1上规定的最小
直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
节流件上下游侧的最小直管段长度表1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥0.2 10(6) 14(7) 34(17) 5 16(8) 12(6) 18(9) 4(2) 0.25 10(6) 14(7) 34(17) 5 16(8) 12(6) 18(9) 4(2) 0.30 10(6) 16(8) 34(17) 5 16(8) 12(6) 18(9) 5(2.5) 0.35 12(6) 16(8) 36(18) 5 16(8) 12(6) 18(9) 5(2.5) 0.40 14(7) 18(9) 36(18) 5 16(8) 12(6) 20(10) 6(3) 0.45 14(7) 18(9) 38(19) 5 17(9) 12(6) 20(10) 6(3) 0.50 14(7) 20(10) 40(20) 6(5) 18(9) 12(6) 22(11) 6(3) 0.55 16(8) 22(11) 44(22) 8(5) 20(10) 14(7) 24(12) 6(3) 0.60 18(9) 26(13) 48(24) 9(5) 22(11) 14(7) 26(13) 7(3.5) 0.65 22(11) 32(16) 54(27) 11(6) 25(13) 16(8) 28(14) 7(3.5)
0.70 28(14) 36(18) 62(31) 14(7) 30(15) 20(10) 32(16) 7(3.5) 0.75 36(18) 42(21) 70(35) 22(11) 38(19) 24(12) 36(18) 8(4) 0.80 46(23) 50(25) 80(40) 30(15) 54(27) 30(15) 44(22) 8(4) 注:1、上表只对标准节流装置而言,对特殊节流装置可供参考
2、列数系为管内径D 的倍数。
3、上表括号外的数字为“附加相对极限误差为零”的数值,括号内的数字为“附加相
对极限误差为±0.5%”的数值。即直管段长度中有一个采用括号内的数值时,流量
测量的极限相对误差τQ/Q。应再算术相加0.5%亦即(τQ/Q+0.5)%
4、若实际直管段长度大于括号内数值,而小于括号外的数值时,需按“附加极限相对
误差为0.5%”处理。
(1) 直流件安装在管道中,其前端面必须与管道轴线垂直,允许的最大不垂直度不得超过±1°。
(2) 节流件安装在管道中后,其开孔必须与管道同心,其允许的最大不同心度ε不得超过下列公式计算结果:ε≤0.015D(1/β-1)。
(3) 所有垫片不能用太厚的材料,最好不超过0.5mm,垫片不能突出管壁内否则可能引起很大的测量误差。
(4) 凡是调节流量用的阀门,应装在节流件后最小值管段长度以外
(5) 节流装置在工艺管道上的安装,必须在管道清洗吹扫后进行。
(6) 在水平或倾斜管道安装的节流装置的取压方式。
1)被测流体为液体时,为防止气泡进
入到牙关,取压扣应处于工艺管道
中心线下偏≤45°的位置上正负取
压口处于与管道对称位置时,两者
应在同一水平面上(见图5)      截止阀
α=α1≤45°
图5 2)
(冷凝液)进入导压管,取压口应处
工艺管道中心管道上方线上插≤45°
称位置时,两者应在同一水平线上。
(见图6)
图6
3)被测流体为蒸汽时,应保证冷凝器
中冷凝液面恒定和正负导压管上的 截止阀