目录
第九部分 能耗计算方法和“双控”目标分析 (1)
空调耗电量计算第一章能效消费情况核算 (1)
第二章项目对当地能源消费影响 (6)
(一)m、n值计算方法 (6)
(二)对所在地完成能源消费增量控制目标的影响分析 (8)
(三)对项目所在地完成能源消费强度降低目标的影响分析 (10)
(四)分年度能源消耗情况预测 (11)
1
第九部分 能耗计算方法和“双控”目标分析
第一章 能效消费情况核算
1、设备用电量计算
∑∂×××××=av i i i i si K N n T W Q s
式中: ——设备系统年耗电量,kWh ;
——不同设备单机功率,kW ;
——不同设备台数;
——项目不同设备装置每日平均运行小时数,h ;
——项目不同设备年运行天数,d ; ——不同使用功能的需要系数;
——不同使用功能的平均有功负荷系数;
【要点说明】
1)工艺设备的需要系数的取值主要参考《工业与民用配电设计手册第四版》,也可使用同类项目取值。
2)负荷系数是指设备实际运行功率与有功功率的比值,一般取0.7-0.85。
3)当工艺设备通常实行全年365天连续生产时,在电力消耗核算时年运行时间可取8760h 。 2、空调、通风系统电量计算
(1)分体空调
分体空调能耗根据不同房间冷负荷测算的单机空调单机功率、单机空调数量、负荷系数、运行时间,按下式估算年耗电量:
av i i i i K N T n q Q Ci C ∂×××××=∑
s Q si W i T i N
i K av ∂
i n
2
式中: ——分体空调年耗电量,kWh ; ——项目不同房间空调设备功率,kW ;
——项目不同房间空调设备台数;
——项目不同房间空调设备每日平均运行小时数,h ;
——项目不同房间空调设备年平均运行天数,d ; ——不同使用功能的需要系数;
——不同使用功能的平均有功负荷系数;
(2)中央系统空调
1)方式一:公共建筑空调能耗应包括冷源(制冷机、冷却水 、冷却塔
等)、输配系统(冷冻水)和末端设备(风机盘管、新风机、空调机组等),按下式估算年耗电量:
∑∂××××=av i i i ci K N T W Q C
式中: ——空调系统年耗电量,kWh ; ——项目不同建筑(部位)空调设备功率(含制冷机、水泵、冷却塔、末端设备等),kW ;
——项目不同建筑(部位)空调装置每日平均运行小时数,h ;
——项目不同建筑(部位)空调期天数,d ; ——不同使用功能的需要系数;
——不同使用功能的平均有功负荷系数;
2)方式二:中央空调能耗根据冷负荷、空调系统综合能效比、负荷系数、运行时间,按下式估算年耗电量:
C
Q Ci
q C Q ci W i T i N
i K av ∂
i T i N
i K av ∂
i n
3 3
10×∂×××××=COP K N T A q Q av i C C 式中: ——空调系统年耗电量,kWh ;
——空调冷负荷指标,W/m 2;
——空调面积,m 2;
——空调期空调装置每日平均运行小时数,h ;
——空调期天数,d ;
——不同使用功能的需要系数;
——不同使用功能的平均有功负荷系数;
——空调系统综合能效比;
(3)项目通风系统能耗计算地下车库、配套建筑内各类机房、营业餐厅厨房的风机能耗,按项目方案选择的或根据换气量初选的风机功率、负荷系数、运行时间,按下式估算年耗电量:
∑∂×××××=av i i i i ti t K N T n q Q
式中: ——通风系统年耗电量,kWh ; ——项目不同通风系统风机设备功率,kW ;
——项目不同通风系统风机设备台数;
——项目不同通风系统通风装置每日平均运行小时数,h ;
——项目不同通风系统通风装置年平均运行天数,d ; ——不同使用功能的需要系数;
——不同使用功能的平均有功负荷系数;
3、照明系统电量计算
照明系统能耗估算包括室内照明、建筑物外部泛光、 装饰照明、绿地照明,
t Q ti q i T i N
i K av ∂
i n C Q A C q T N i K av ∂
COP
4
其能耗根据不同的使用功能对应的面积、用电指标、需用系数、使用时间及平均有功负荷系数,按下式估算年耗电量:
310−×∂×××××=∑av i i i i zi z K N T A q Q
式中: ——照明系统年耗电量,kWh ;
——项目不同照明功能密度指标,W/m 2;
——与不同的单位面积照明功率对应的建筑面积,m 2;
——照明装置每日平均运行小时数,h ;
——照明装置年平均运行天数,d ; ——不同使用功能的需要系数;
——不同使用功能的平均有功负荷系数,一般取1,若功率可调,根据实际取定;
4、给排水系统电量计算
加压给水系统能耗估算可根据项目方案提供的设备或依据有关用水标准规定的用水定额、用水比例计算用水量,按照给水方式、对应的设计流量以及生活给水分区,初步选择给水系统设备,按下式估算水泵能耗:
∑∂×××××=av i i i i gi g K N n T W Q
式中: ——给排水系统系统年耗电量,kWh ; ——各给排水系统的设备单机功率,kW ;
——各类规格给排水设备台数;
——各类给排水设备装置每日平均运行小时数,h ;
——各类给排水设备年运行天数,d ; ——不同使用功能的需要系数;
z Q zi q i T i N
i K
av ∂i A g Q gi W i T i N
i K i n