数据中心负荷计算方法
计算机房用电不用想都知道耗电率高,就按目前来说,大型数椐中心机房用电量,机房用电分配是:IT占44%,制冷占38%以上(有甚至的高达50%),其余电源、照明占18%左右。可以看出制冷耗电是影响PUE值的关键,空调冷是机房的耗电元凶。
01机房工作站、存储等占地面积计算
机房面积计算公式:A(主机房面积)=F单台占用面积
3.5~5.5㎡/台(取中间值
4.5)*N机柜总台数主机房面积=4.5(㎡/台)*30台=135㎡
2 UPS选型指标
(1) 机房内设备的用电量。例如机房计划安装30台机柜,每个机柜按照3KW功耗计算,机房内机柜设备的耗
电将在3KW*30台=90KW。
(2) 机房内其它设备(消防、监控、应急照明) 监控、应急照明和消防设备耗电大约在8000W左右。不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P式中E——
不间断电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备) P——电子信息设备的计算负荷
[(KW/KVA)]P=1)+2)=90KW+8KW=98KWE≥1.2PE≥1.2*98 KWE≥110.4KVA考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。110.4KVA/0.6≈184KVA。根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择200KVA的UPS。为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台200KVA的UPS。所以在选型上:选择两台200KVA UPS 做1+1并机。
3空调选型指标
经验采用“功率及面积法”计算机房冷负
荷。Qt=Q1+Q2
其中,Qt总制冷量(KW)Q1室内设备负荷=UPS功耗×0.8Q2环境冷负荷=0.12~0.18KW/㎡×机房面积因此,得出机房的制冷量为:Q1室内设备负荷=200KVA*0.8=160KWQ2环境冷负荷=0.15KW/㎡*251 ㎡
=37.5KWQt=Q1+Q2=160KW+37.5KW=197.5KW所以:机房内
所需制冷量197.5KW,建议在制冷量上做40%冗余。采用320KW的制冷空调(制冷功率80KW空调4台)
4机房总用电量
实际总用电量=UPS用电功率+空调用电功率+照明+其他UPS设备耗电:200KVA=200KW精密空调耗电:制冷量
/2.5=320KW/2.5=128KW照明:P(每平米的照明功率)*
S(机房面积)20W*251平米=5KW 其他设备:10KW实际总用电量=(200KW) +(128KW)+5KW+10KW =343KW机房建设时要考虑余量一般为25%,实际配电总功率450KW
5机房整体面积
(1) 机房工作站、存储等占地面积135.5㎡(2) UPS、配电及电池占地面积UPS系统延时单台30分钟需选用
12V-200AH电池32节,两台需要64节。以上合计28㎡此数据为设备实际占地,无维修空间,维修空间的面积
空调耗电量计算
为设备实际占地面积的2-3倍倍。所以UPS、配电及电池占地面积约70㎡。(3) 空调占地面积空调选用4台空调,单台空调占地面积为  2.1㎡,空调为全正面维护,实际占地为空调本身的一倍就可以约为4㎡。4台空调共