住 建 筑 节 能 计 算 书
项目名称:
计 算 人:
校 对 人:
审 核 人:
设计单位:
计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(宁波版
软件开发单位:北京天正公司
软件版本号:
一、项目概况
项目名称
项目地址
地理位置
浙江-宁波
建设单位
设计单位
施工单位
二、建筑信息
空调耗电量计算建筑层数
地上  7层,地下  0层
建筑类型
多层建筑
建筑高度
建筑面积
地上㎡,地下㎡
建筑形状
点式建筑
体形系数
建筑窗墙比
东向:, 西向:, 南向:, 北向:
三、设计依据
1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
2.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001
3.《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2003)
4.《关于进一步加强民用建筑节能设计技术管理的通知》宁波市建设委员会 甬建发[2008]47号
注:以下报告中:
1.“标准规定”指《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2003)。
  2.“动态计算前提要求”指《关于进一步加强民用建筑节能设计技术管理的通知》 宁波市建设委员会 甬建发[2008]47号。
四、围护结构基本组成
外墙类型1: 混凝土多孔外保温
    墙体各层材料(由外至内):
    第1层:外墙涂料, 厚度1mm
    第2层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度5mm
    第3层:玻化微珠无机保温浆料, 厚度25mm
    第4层:界面砂浆, 厚度5mm
    第5层:混凝土多孔砖, 厚度240mm
    第6层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm
分户墙类型1: 加气混凝土砌块
    墙体各层材料(由外至内):
    第1层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm
    第2层:加气混凝土砌, 厚度200mm
    第3层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm
内墙类型1: 混凝土多孔砖
    墙体各层材料(由外至内):
    第1层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm
    第2层:混凝土多孔砖, 厚度240mm
    第3层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm
屋顶类型1: 上人倒置式屋面
    屋顶各层材料(由外至内):
    第1层:细石混凝土(双向配筋), 厚度40mm
    第2层:挤塑聚苯板, 厚度25mm
    第3层:卷材防水层, 厚度6mm
    第4层:水泥砂浆, 厚度20mm
    第5层:水泥焦渣, 厚度30mm
    第6层:钢筋混凝土, 厚度100mm
    第7层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm
  类型1: 夹板门
  类型1: 断热铝合金单框普通中空玻璃窗(6+12A+6)
          传热系数:3.40 W/(㎡.K)
楼板类型1: 楼面
楼板类型2: 架空保温楼面
地面类型1: 地面
热桥柱类型1: 热桥柱
    墙体各层材料(由外至内):
    第1层:外墙涂料, 厚度1mm
    第2层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度5mm
    第3层:玻化微珠无机保温浆料, 厚度25mm
    第4层:界面砂浆, 厚度5mm
    第5层:钢筋混凝土, 厚度240mm
宁波地区,条式建筑体形系数≤
结    论
满足要求
六、外墙
1.外墙主体部分热工计算:
外墙类型1: 混凝土多孔外保温
各层材料名称
厚度
mm
导热系数
W/( m.K)
修正系数
修正后导热系数W/( m.K)
蓄热系数S
W/( m2.k)
修正后蓄热系数S
W/( m2.k)
热阻值R
(m2.K)/W
热惰性指标
外墙涂料
1
耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆
5
玻化微珠无机保温浆料
25
界面砂浆
5
混凝土多孔砖
240
石灰,水泥,砂,砂浆
20
合  计
296
墙主体传热阻 (m2.K)/W
4
墙主体传热系数 W/( m2.K)