循环水泵耗电输热比
热水集中采暖系统热水循环水泵耗电输热比
规范计算公式参数条文说明
N设计工况点轴功率
Q建筑热负荷
n电机和传动局部的效率铭牌功率改为设计功率公共节能5.2.8 , L,,
0.005614,, At设计供回水温差。全部钢管,取25C;典型日平均指标变为设计状
态指标EHR,NQ, ,GB 50189-2005 , t局部塑料管,取20规定供回水温差(不适用低温热水辐射)
SL室外主干线管长
a与NL有关计算系数
空调耗电量计算N设计工况点轴功率
Q建筑热负荷固定系数0. 0056变为与热负荷相关参数A严寒寒冷居住n电机和传动局部的效率实际情况系统阻力比原来大,14变为20.4 A, L,,20. 4,, At 设计供回水温差,按照设计要求选取5. 2. 16 EHR,NQ,,原计算a LL 值不连续,现修改,tSL室外主干线管长JGJ26-2010温差按照设计要求选取a 与NL有关计算系数
A与热负荷有关系数
G每台水泵设计流量参考严寒寒冷节能H每台水泵对应设计扬程n取平均值0.88 nb每台运行水泵对应设计工作点效率
计算设计工况点轴功率按0. 002725GH, Q设计热负荷b
GHAB, L, , , , 0. 003096,,民规8. 11. 13 At设计供回水温差,,b考虑不同管道长度、不同供回水温差对系统阻力EHR,, SL室外主干线管长GB 50736-2012
Q, t影响A与水泵流量有关系数A考虑为与流量有关参数,符合实际B与机房和
用户水阻力有关系数。一级B进一步分别处理机房和用户阻力及管道长度泵 20.4,二级泵24. 4引起的阻力a与NL有关计算系数
空调冷热水系统循环水泵耗电输热比
规范计算公式参数条文说明
适用于独立建筑物内空调水系统(200-500m)
将铭牌功率改为采用水泵设计工况点效率
设计基本参数:冷水泵,不超过36m,效率H水泵设计扬程70%以上,供回水温差5C AT供回水温差两管制系统:考虑阀门冷热水流量比不超过0. 002342H公共节能5. 3. 27 n水泵在设计工况点效率ER,3:1 ER不同系统最大输送能效比(不适用,T,, GB 50189-2005热水供回水温差最大15C直燃式冷热水机组为热源的空气调节冷热量之比:严寒1:2,寒冷1:1,夏热冬冷热水)2:1
明确说明不适用直燃式冷热水机组为热源的
空调热水系统
G每台水泵设计流量
H每台水泵对应设计扬程
Hb每台运行水泵对应设计工作点效率温差确定,由不低于5C改为分冷水、热水系Q设计冷(热)负荷
统,及不同气候区实际情况,分别调整AT规定的供回水温差采用设计冷(热)负荷,,,,0. 003096,, GHAB, L民规8. 11. 13 ,,bSL 从机房到系统最远用户供回水管总A采用与流量相关的取值OECHR,, GB 50736- 2012。,「长(在大面积单层或多层面积,可按出由原先用扬程表示系统阻力,改为分别考虑机口至最远末端管长减100m)房及用户的阻力与管道长度阻力A与水泵
流量有关系数解决a不同长度连续性问题B与机房和用户水阻力有关系数。
民规关于水泵耗电输热比(民规8. 11. 13, 8.5. 12)
,,,,0. 003096, ,GHAB, L,, b ()ECHR, ,Q, T,
符号8. 5. 12空调冷热水系统8. 11. 13供暖系统
水泵设计流量水泵设计流量G
水泵扬程水泵扬程H
每台水泵对应设计工作效率0.88 n b
设计热负荷设计冷(热)负荷Q
规定供回水温差
热水系统冷水系统严寒寒冷夏热冬冷夏热冬暖设计供回水温差AT 515 15 10 5空气源热泵、漠化锂机组、水源热泵,热水供回水温差按机组实际参数计算直接提供高温冷水机组,冷水供回水温差按照实际参数计算从机房值系统最远用户,供回水管道总长室外主干线(包括供回水管)总长£L大面积单层或多层建筑中,按照机房出口至最远空调末端的管道长度减去100m与水泵流量有关系数设计水泵流量<60m3/h 60~200 m3/h >200m3/h与水泵流量相关系数,同左A A 0. 004225 0. 003858 0. 003749多台水泵并联,按照较大流量取值
与机房及用户水阻力有关计算系数
四管制(单冷、单热)、系统组成两管制热水两管制冷水
冷水系统28与机房及用户水阻力有关系数一级泵热水系统22 21 一级泵系统,B=20. 4 B
冷水系统二级泵系统,B=24. 4 33二级泵热水系统27 25多级泵冷水,每增加一级泵,B增加5
多级泵热水,每增加一级泵,B增加4
四管制(冷水、热水)、两管制冷水
管道长度范围系统<400in 400-1000m >1000m
1.64.6 冷水 0.016, 0.013, 0. 02 , L, L
0.64. 1 热水 0.009, 0.0125, 0.014 SL<400m,取0.0015 ,L,L3.
067400<SL<1000m, 0. 003833,两管制热水 a ,L 管道长度范围地区 SL>1000m,取0. 0069 <400m 400-1000m >1000m
2. 020. 72 0. 0072, 0. 0059,严寒 0. 009 , L, L 寒冷 0. 160. 56
0.002,0. 0016, 0. 0024 ,L,L 夏热冬冷
0. 740. 24 0.0021,夏热冬暖 0.0026, 0. 0032 , L, L
例题(源自《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范技术指南》484页)
例1:有一空调冷源系统,计算该冷水系统的耗电输冷(热)比EC(H)R。系统设备配置如下:
制冷量为3868kW离心式冷水机组3台与制冷量为1934kW离心式冷水机组1台; 系统供回水温7/12C;
采用二级泵供水系统:
一次泵6台:4台(三用一备)流量为666m3,扬程16m,水泵效率为0.76;
2台(一用一备)流量为333m3/好,扬程16m,水泵效率为0. 74.
二次变频泵6台:3台(二用一备)流量为700m3/h,扬程25m,水泵效率为0.78;
3台(二用一备)流量为466m3/好,扬程23m,水泵效率为0. 76.
从机房到最远空调末端设备的水管长度为350m。
解:
1)计算设计EC (H) R值
,Q, 3868, 3, 1934, 1, 13538kW
,,,G,H/, ,666, 16, 3/0.76, 333, 16, 1/0.74, 700, 25, 2/0.78, 466,23, 2/0.76, 122340b
,,EC (H)R, 0. 003096G, H/, /Q, 0. 02798,, b
2)计算判定值
从机房到最远空调末端设备的水管总长度为350m,用户区管道长度为100m;
因此,;,L, 2, 350, 100, 600m
根据最大水泵流量700m3/h,查表8.5.12-2,得A=0.003749;
根据二级泵冷水系统,查表8. 5. 12-3,得B=33;
查表 8. 5. 12-4, ,, 0.016, 1.6/L, 0.016, 1.6/600,0.01867 ,
,t, 5C系统
A(B, , ,L)/, t, 0. 003749(33, 0.01867, 600)/5, 0. 03314
3)设计EC(H)R二0.02798,小于判定值0. 03314,因此到达设计要求
例2:上题中的工程在上海(夏热冬冷地区),空调管道系统为二管制,夏季输送冷水,冬季输送空调系统用热水,计算该水系统的耗电输冷(热)比EC(H) R 是否合格,
系统热负荷为8530kW;系统供回水温60/50C;
采用二次泵供水系统:一次泵3台(二用一备)流量为367m3,扬程13m,水泵效率为0. 77;
二次变频泵5台:3台(二用一备)流量为231m3/h,扬程15m,水泵效率为0. 76;
2台(一用一备)流量为272ni3/h,扬程14m,水泵效率为0. 76.
解:
1)计算设计EC (H) R值