摘要:现代住宅配电系统负荷计算取决于需要系数Kx的选择,Kx的取值范围必须进行深层面的分析,求得一个合理的参数,不同类别的住宅建筑应区别对待。对于一些手册、图集和地方规定的取值范围,提出了笔者的观点。在满足用电高峰需求的同时,还应考虑电网变压器的运行效率及投资成本,使供、配、用电整个链条收到相得益彰的效果。
关键词:负荷计算 需要 系数节能
进入21世纪以来,人们的居住面积不断增加,对于生活质量有了更高的要求。因此,用电量比起20世纪末有了较大幅度的增长,一些南方大城市出现了厦季闹电荒的情况。为了解决好当前的供电需求问题,只有在大力发展电力生产的同时,还要从节约电能人手研发和使用节能产品,并且调配好电能来解决好当今突出的用电矛盾。所以,现代建筑供配电是一个值得深入研讨的课题。应把握好设计负荷计算和配电这一环节,做到精心设计,合理配电。笔者基于此目的,提出了负荷计算中需要系数的问题与同行探讨。
1 设计手册和一些地区文件关于需要系数Kx选择所提供的参数(见表1、表2)
注:户数为同一相电源上的户数。
上述表中,对于Kx≤的范围,我们在实践中认为是比较合适的,而对于Kx>乃至Kx=1的范围,笔者则要提出个人不同的看法,对这个区间内的Kx值应该认真深入地调研,从不同层面加以分析,力求得到一个合理的系数,使电力资源、设备资源得到有效利用。
2 目前住宅家居用电负荷情况的分析
20世纪80年代,我国普通住宅每户一般负荷在1-2KW左右(设计指标每户按2KW计算);
20世纪末用电负荷有了很大的增长,大多数家庭增加了空调、电热水器、计算机、电磁炉、饮水机等。建设部相继发布了小康住宅的用电标准,设计负荷增加到4-8KW,甚至更高一些,电能的需求翻了两翻。现在一般三口之家为例,二室二厅住宅建筑面积在100-120m2之间,具体用电负荷见表3。
以一个家庭为例,在使用高峰期夏季下班后下午5:30-8:30或6:30-9:30常用负荷为:
空调1800W(3小时),电热水器1500W(小时),电饭煲(或电磁炉)800-1200W(1小时),彩电100W(3小时),实际用电功率合计:约为。
在上述时间内也有用电负荷较小的家庭,只开空调、冰箱、电视、照明负荷大约在2KW左右,笔者通过调查,一般家庭基本用电负荷无论在冬季或夏季,高峰时段平均值大致在笔者居住的小区(多层住宅)一般家庭月用电费在60-80元之间,只有个别住宅电费为120-160元,每Kw•h按元计算,每日耗电量在4-6Kw•h之间,个别户在8-12Kw•h。80%的用电都集中在下班后三个小时的时段上,不难看出,吉林省住户用电耗电水平,在高峰时不超过。南方由于夏季炎热,冬季阴冷潮湿空调耗电要占用户用电的60%左右,加上这个因素,在东北基础上,每户用电可上升到。好多大城市实行了用电峰、平、谷调剂价格,住户更会使一些大负荷设备躲峰使用。
3 住宅需要系数选择的意义
首先让我们分析住宅需要系数的内涵,它有以下三层意思:
A.每一户的设计用电点(设备)在使用时(指峰值负荷),仅占总数的一部分,一般在因素)之间。
B.就每一台用电设备而言(如空调、冰箱、洗衣机、电磁炉、电饭煲等),其输出功率因温度设置、负荷大小不同达不到额定值,输出功率一般在因素)之间。
C.每栋住宅(负荷计算单位)内,各户实际用电量有差异,部分住户达不到最大用电量。还有个别家庭因出差、旅游和闲置时,用电量为零,所以它们存在着可调节性和互补性。比如:50%住户为大负荷,40%住户为一般负荷,10%家庭负荷为0,此时,用电量仅为全部大负荷电量的;(加权系数值)我们把它介定在因素)之间。
以上三个因素之积,就决定了住宅配电中需要系数Kx值的结果。绝对不能达到。它的下限值为:××=,中间值为:××=,上限值为:××=。不难看出设计中参照执行的Kx>以上的取值偏大。计算出的结果与实际相差甚远。
需要系数Kx的选择合理与否,在负荷计算中关系到一系列参数的变化。我们在几个别墅小区设计中就遇到这样的问题。单体独立别墅、连体别墅、连排叠加别墅的需要系数选择在目前规范没有确定,仅在一些设计手册或地方法规中参照表1、表2执行,Kx只能选择在之间。近期一些出版、发行的图集,以及相关资料也按Kx=取值计算。单体别墅因为面积大,用电单位容量指标高;豪华别墅有三相负荷,一般采用三相供电,单相负荷每一层Kx
只能为1;连体别墅也是一相一户;连排叠加别墅最多做到12户,三相供电,每相4户,表中Kx=。2003年我们设计了长春市净月旅游开发区•森林华墅小区(全部单体别墅)和净月•香墅街小区(连体、连排别墅)。在连体别墅中,我们按中档水平每户以10KW计算,Kx=1,cosФ=,那么Ijs=50.5A,选断路器2P-63A,断路器后的导线应选BV25mm2,电源线至少要选到VV空调耗电量计算2225mm2;如果按Kx=取值,cosФ=,则Ijs=30A,微断可选2P-63/40A,导线可选BV10mm2,电源线可降到VV2216m2,电度表:10(40A),这样才能符合实际,单位容量与电气开关导线截面、电度表相匹配。没有大马拉小车的感觉。