机房用电量计算7.048KW
偏高
机房气体消防算法二经验七氟丙烷用量kg 0较为接近厂商值
大致值,需要根据实际情况调整照明和动环等耗电量,暂按机房用电总功率(额定)=UPS设备功率+制冷设备用电功率+机房照明功率+动力维修插座及其他动力配套公式:空调总制冷量=设备热负荷(设备总功率*综合运行系数*热量转换系数)+环境热负荷(0.15KW每㎡)*机房面积
公式:W=K*V*C/S(100-C)C设计浓度
K一般修正系数,一般取1,兰州取海拔1500,系数0.83V机房体积
S七氟丙烷蒸汽比容,S=0.137168m³/kg空调耗电量计算
公式:W=K2*V
K2=0.65kg/m³,V房间体积
kg_L的转换
标准钢瓶体积有40、70、90、120升,七氟丙烷的最大充装比例为1.15kg/L,并需要在充装时留有余量,一般按照1 kg_L-2
力配套系统功率(按照2KW参考,可按实际情况调整),暂按照照明以及插座等5KW
输入
按需调整
输出
量,一般按照1:1的比例,再减2-3公斤计算
发布评论