住宅小区用电量分析
长期以来,在住宅的电气设计中,设计师对于住宅用电量的取值大多采用按照建筑面积估算、参考相关的政府文件及规范或者经验值法等几种方法。笔者结合最近在北京市设计的一项住宅工程中对于住宅的用电量进行比较分析如下:
一、住宅每户用电量分析:
1.北京地区用电量计算条件:
1.1气候条件:北京地处北纬40度,属于典型的温带半湿润大陆性季风气候。年平均温度为10~12℃,极端最冷温度为-27.4℃,极端最高温度为40.6℃。冬季采暖期为1115日到下年315日,空调制冷期为6月到8月。
1.2北京在我国北方,属于采暖地区。因此,在用电设备中不考虑电采暖。本项目设计中采用分户式燃气采暖炉方式。
1.3北京地区的炊事能源主要是采用天然气,不是用电力。居民的电热炊具:例如电饭锅和小型电热水瓶只是辅助电热用具。
1.4居民的洗浴用水一般从燃气热水器供给;即使安装电淋浴器,也是和炊事用电不同时使用。
1.5居民的用电量由家庭内部的用电设备决定的。居民家用电器普及率决定了现在居民的用电量,它的发展速度则决定了未来的用电量。
居民家用电罪按照普及率分为三类:3类家用电器是高普及率的,如电视机和电冰箱;2类家用电器是中普及率的,如电饭锅;1类家用电器是低普及率的,如电热洗衣机。
2.户型1(跃层,5居室,220平方米)的负荷计算:
2.1计算:(见表1) 每户的用电计算容量 P=Kj3·∑(Kx3·P3)·Kt3+Kj2·∑(Kx2·P2)·Kt2+Kj1·∑(Kx1·P1)·Kt1 Kjn——各类电器设备的计算普及率,3100空调耗电量计算%,220%,10 Kxn——电器设备的计算需用系数 Ktn——同类电器同时使用系数 Pn——各类电器设备的设备标称容量经计算得至:P=1x11675x0.8+0.2x4600x0.6+0=9892w
2.2计算结果:
考虑一定裕量,户型?的每户安装用电量为10.0kw,功率因数为0.9,计算电流为50.5A;保护断路器选63A,需装设一台20(80)A磁卡电表。
3.户型2(同层,3居室,140平方米)的负荷计算:
3.1计算方法和户型1类似,得到每户的计算用电容量: P=1x7915x0.8+0.2x4600x0.6+0=6884w
3.2计算结果:
考虑一定裕量,户型2的海产安装用电量为8.0kw,功率因数为0.9,计算电流为40.4A;保护断路器选50A,需装设一台20(80)A磁卡电表。
4.户型3(同层,2居室,80平方米)负荷计算:
4.1计算方法和户型1类似,得到每产的计算用电容量: P=1x7231x0.85+0.2x4600x0.6+0=6700w 4.2计算结果:
  考虑一定裕量,户型3的每户安装用电量为8.0kw,功率因数为0.9,计算电流为40.4A;保护断路器选50A,需装设一台20(80)A磁卡电表。
5.综上所述,各户型计算容量为:表2
6.空调负荷对每户用电量的影响
6.1空调是户型中的主要用电设备,笔者曾经就使用户式中央空调和分体空调两种方案对用电量的影响进行过比较。
6.2产型1采用户式中央空调时负荷计算: (其余设备相同) 3 每产的计算用电容量: P=1X11080X0.8+0.2x4600x0.6+0=9416w 该计算结果显示:5居室住宅采用户式中央空调(9416w)比分体空调(9892w)的用电量小。
6.3户型2采用户式中央空调时负荷计算: (其余设备相同) 每户的用电计算容量:P=1x8785x0.8+0.2x4600x0.6+0=7580w 该计算结果显示:3居室住宅采用户式中央空调7580w)比分体空调(6884w)的用电量大。
6.4以上的比较说明:
  大户型、居室多的住宅采用户式中央空调,在满负荷使用时用电量较小,可以节约用电。
7.户内建筑面积和居室数量对用电量的影响户型2的建筑面积大约是户型3的两倍,但用电设备相似;另外从生活习惯考虑,2居室的住户多为年轻人,可能更少考虑节约用电,使得设备的同时使用系数高于3居室的住户;因此两种户型的用电量并没有太多的差别。户型1因为是复式、5居室,用电设备和空调负荷都相应增加,所以该户型的用电量增加。
二、住宅小区变电所用电量计算分析:
以本住宅小区一期规划建筑面积约7.62万平方米,共600户为例计算总用电负荷:
计算1、按照北京供电局1999年的文件,小区安装用电变压器按照50VA/平方米计算;得到:76200平方米x50VA/平方米=3870KVA
计算2、按照北京供电局2003年的文件北京市新建住宅区配电变压器容量简算方法及相关说明,高档住宅楼用电变压器的容量应按照2.714千伏安/户(200户以上)计算;得到小区安装的变压器为:2.714干伏安/户X600=1628.4KVA:该结果只是1999年的文件计算结果的43%;笔者认为计算2的变压器容量偏小,仅能满足目前生活需要,而没考虑未来发展。
计算3、在通常的电气设计过程中,设计师应首先计算变配电室的负荷安装总容量:包含住宅户内用电、公共照明、电梯、地下车库用电、园林景观用电、水泵房用电以及人防用电等;住宅户内用电计算的同时使用系数的取值,是参照首规委1996年的文件住宅电气设计通用标准中所附同时使用系数和住宅户数曲线表中的数据,根据每个变配电室供电户数确定住宅同时使用系数;负荷安装总容量乘以同时使用系数得到计算容量;最后根据变压器安装容量和低压电缆线路电压降的要求,明确变配电室的数量和位置;
根据以上原则计算小区一期变配电室的变压器安装容量共计3400KVA   综合以上三种方案,笔者认为方案3的计算方法比较合理。
三、经过以上分析,可以得到以下结论:
1.设计过程中应该有充分的设计依据和分析
设计人应该掌握住宅建筑所在地的气候条件、生活习惯、经济发展水平和甲方对住宅产品的定位,由此确定住宅的用电设备、使用频率情况,并计算出每户住宅内的用电量。不能仅凭感觉和经验进行设计。
2.政府电力供电部门的文件应更有效的指导设计