家里空开怎么计算
家庭空开的选择原则还是依据最大工作电流。也就是选择的空开最大能够整定的电流大于等于总功率计算出来的工作电流。
按所接负载的总电流乘以1,2选总开关,负载功率220伏1千瓦约4.5安。家里装空气开关因所用家电可能有变动,需有余量,可按总进线的载流量选,如总开用40至63安,分路照明10安、空调分路20安,电热水器及厨房插座分路用30安。详细按各路用电而定。三层楼食堂可将全部用电设备的总电流的1.2倍选总空气开关。
1、家庭用电空气开关的选择原则是:依据供电力量选择。比如30A的计量电表,那么选择30A的总空气开关是最合理的。依据家庭用电功率计算,总空开可以低于电度表的电流值,但是不宜大于电度表的电流。
2、家庭选用空开时,总空开不宜使用漏电开关,否则一旦某个电器漏电,将会使室内全部停电,极其不便利。正确的选择应当是:插座开关、空调开关使用漏电爱护器,照明开关、总的空开都不使用漏电开关。
3、选配空开时,各个分闸的容量(即:电流)不要超过总空开的电流,否则会消失 “越级” 跳闸爱护的特别现象。
你家的电器总功率:
家庭有2个空调(3P)4500、1个热水器(2000瓦)、1电瓷炉(1600)、1电脑500、 1电冰箱600、 2电视300。
4500*2+2000+1600+500+600+300*2=14300w
总功率计算公式:P=UIcosφ推出I=P/Ucosφ
P为电路功率
空调耗电量计算
U为线电压,单相是220V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
你的线电流:
I=P/Ucosφ=14300/220*0.8=14300/176=52A
你选择的空开最大整定电流为63A,大于总工作电流52A,符合选择原则。
理论上这么计算是正确的,但还有个问题,一般家庭入户容量都有是只有5KW,它们是不行能同时工作的。按上述计算方法开关是起不到过载爱护作用的。楼房住户的入户线一般都是2.5mm2,还基本上经过偷工减料达不到这个水平的,假如能达到标准,也就是32A的电流,所以,全开设备用大开关的话很危急,烧开关烧线,建议按进户容量计算,20A-32A中选择。