三站两场临时用电负荷计算
一、临时用电系统说明:根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《新疆维吾尔自治区公路施工标准化手册》以及《新疆交投建设管理有限责任公司项目管理手册》的规定,本项目场站建设临时供配电系统采用TN-S系统,三相四线制加保护零线供电线路,三级配电二级保护系统,分区域设置箱式变压器
二、用电负荷计算
1、180型混凝土拌合站用电负荷
序号
设备名称
额定功率(KW)
台数
负荷
1
180型拌合机
300
1套
300
2
电焊机
15
1
15
3
水泵
3
7.5
22.5
4
照明
2
2
4
5
空调
2
1
2
通过统计计算得到180型混凝土拌合站总用电负荷为:
P=1.1(∑Pc+∑Pa)
其中P—— 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
Pc —— 全部施工动力用电设备额定用量之和;
Pa —— 全部照明设备额定用电量之和;
P=1.1×(300+15+22.5+4+2)=377.85kW
变压器容量计算
变压器容量计算公式如下
P0=1.05P/cosφ
其中P0——变压器容量(kVA);
1.05 ——功率损失系数;
cosφ—— 用电设备功率因素,本拌合站取0.8。
经过计算得到P0=1.05×377.85/0.8 =496kVA
所以,选择500kVA变压器可满足生产需要。
2、钢筋棚、预制场、生活区用电负荷
空调耗电量计算
序号
设备名称
额定功率(KW)
台数
负荷
1
80吨门式起重机
58
3
174
2
10吨门式起重机
19
7
133
3
数控钢筋弯曲机
15
1
15
4
数控钢筋弯箍机
12
1
12
5
滚焊机
25
1
25
6
切断机
4
2
8
7
弯曲机
3
2
6
8
调直机
2
2
4
9
直螺纹加工机
1
1
2
10
锯床
10
1
10
11
振动棒
2.2
4
8.8
12
附着式振动器
2
8
16
13
电焊机
15
4
60
14
自动喷淋养护
13
2
26
15
生活区宿舍用电
30
2
60
16
照明
2
5
10
通过统计计算得到钢筋棚、预制场总用电负荷为:
P=1.1(K1∑Pc+K2∑Pa)
其中P—— 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
Pc —— 全部施工动力用电设备额定用量之和;
Pa —— 全部照明设备额定用电量之和;
K1 —— 全部施工用电设备同时使用系数,取0.7; 
K2 ——照明设备同时使用系数,取1.0;
P=1.1×(0.7×499.8+60+10)=462kW
变压器容量计算
变压器容量计算公式如下
P0=1.05P/cosφ
其中P0——变压器容量(kVA);
1.05 ——功率损失系数;
cosφ—— 用电设备功率因素,本拌合站取0.8。
经过计算得到P0=1.05×462/0.8 =606kVA
所以,选择600kVA变压器可满足生产需要。
3、4000型沥青拌合站用电负荷
序号
设备名称
额定功率(KW)
台数
负荷
1
4000型沥青拌合机(配环保除尘装置)
820
1套
820
沥青拌合站用电量较大,需要单独设置变压器。
变压器容量计算
P0=1.05P/cosφ=1.05×820/0.8 =1076kVA
所以,选择1250kVA变压器可满足生产需要。
4、800型水稳拌合站用电负荷
序号
设备名称
额定功率(KW)
台数
负荷
1
800型水稳拌合机
300
1套
220
2
水泵
2
7.5
15
3
照明
2
2
4
4
空调
2
2
4
通过统计计算得到800型沥青拌合站总用电负荷为:
P=1.1(∑Pc+∑Pa)=1.1×(235+8)=267kW
变压器容量计算
变压器容量计算公式如下
P0=1.05P/cosφ0=1.05×267/0.8 =350kVA
所以,选择350kVA变压器可满足生产需要。
5、120型及90型混凝土拌合站用电负荷
序号
设备名称
额定功率(KW)
台数
负荷
1
120型混凝土拌合站
200
1套
200
2
90型混凝土拌合站
150
1套
150
3
电焊机
15
1
15
4
水泵
2
7.5
15
5
照明
2
2
4
6
空调
2
2
4
通过统计计算得到120型及90型混凝土拌合站总用电负荷为:
P=1.1(K1∑Pc+K2∑Pa)=1.1×(0.75×380+8)=322kW
变压器容量计算
变压器容量计算公式如下
P0=1.05P/cosφ0=1.05×322/0.8 =423kVA
所以,选择500kVA变压器可满足生产需要。