一、临时用电系统说明:根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《新疆维吾尔自治区公路施工标准化手册》以及《新疆交投建设管理有限责任公司项目管理手册》的规定,本项目场站建设临时供配电系统采用TN-S系统,三相四线制加保护零线供电线路,三级配电二级保护系统,分区域设置箱式变压器。
二、用电负荷计算
1、180型混凝土拌合站用电负荷
序号 | 设备名称 | 额定功率(KW) | 台数 | 负荷 |
1 | 180型拌合机 | 300 | 1套 | 300 |
2 | 电焊机 | 15 | 1 | 15 |
3 | 水泵 | 3 | 7.5 | 22.5 |
4 | 照明 | 2 | 2 | 4 |
5 | 空调 | 2 | 1 | 2 |
通过统计计算得到180型混凝土拌合站总用电负荷为:
P=1.1(∑Pc+∑Pa)
其中P—— 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
Pc —— 全部施工动力用电设备额定用量之和;
Pa —— 全部照明设备额定用电量之和;
P=1.1×(300+15+22.5+4+2)=377.85kW
变压器容量计算
变压器容量计算公式如下:
P0=1.05P/cosφ
其中P0——变压器容量(kVA);
1.05 ——功率损失系数;
cosφ—— 用电设备功率因素,本拌合站取0.8。
经过计算得到P0=1.05×377.85/0.8 =496kVA
所以,选择500kVA变压器可满足生产需要。
2、钢筋棚、预制场、生活区用电负荷
序号 | 设备名称 | 额定功率(KW) | 台数 | 负荷 |
1 | 80吨门式起重机 | 58 | 3 | 174 |
2 | 10吨门式起重机 | 19 | 7 | 133 |
3 | 数控钢筋弯曲机 | 15 | 1 | 15 |
4 | 数控钢筋弯箍机 | 12 | 1 | 12 |
5 | 空调耗电量计算滚焊机 | 25 | 1 | 25 |
6 | 切断机 | 4 | 2 | 8 |
7 | 弯曲机 | 3 | 2 | 6 |
8 | 调直机 | 2 | 2 | 4 |
9 | 直螺纹加工机 | 1 | 1 | 2 |
10 | 锯床 | 10 | 1 | 10 |
11 | 振动棒 | 2.2 | 4 | 8.8 |
12 | 附着式振动器 | 2 | 8 | 16 |
13 | 电焊机 | 15 | 4 | 60 |
14 | 自动喷淋养护 | 13 | 2 | 26 |
15 | 生活区宿舍用电 | 30 | 2 | 60 |
16 | 照明 | 2 | 5 | 10 |
通过统计计算得到钢筋棚、预制场总用电负荷为:
P=1.1(K1∑Pc+K2∑Pa)
其中P—— 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
Pc —— 全部施工动力用电设备额定用量之和;
Pa —— 全部照明设备额定用电量之和;
K1 —— 全部施工用电设备同时使用系数,取0.7;
K2 ——照明设备同时使用系数,取1.0;
P=1.1×(0.7×499.8+60+10)=462kW
变压器容量计算
变压器容量计算公式如下:
P0=1.05P/cosφ
其中P0——变压器容量(kVA);
1.05 ——功率损失系数;
cosφ—— 用电设备功率因素,本拌合站取0.8。
经过计算得到P0=1.05×462/0.8 =606kVA
所以,选择600kVA变压器可满足生产需要。
3、4000型沥青拌合站用电负荷
序号 | 设备名称 | 额定功率(KW) | 台数 | 负荷 |
1 | 4000型沥青拌合机(配环保除尘装置) | 820 | 1套 | 820 |
沥青拌合站用电量较大,需要单独设置变压器。
变压器容量计算
P0=1.05P/cosφ=1.05×820/0.8 =1076kVA
所以,选择1250kVA变压器可满足生产需要。
4、800型水稳拌合站用电负荷
序号 | 设备名称 | 额定功率(KW) | 台数 | 负荷 |
1 | 800型水稳拌合机 | 300 | 1套 | 220 |
2 | 水泵 | 2 | 7.5 | 15 |
3 | 照明 | 2 | 2 | 4 |
4 | 空调 | 2 | 2 | 4 |
通过统计计算得到800型沥青拌合站总用电负荷为:
P=1.1(∑Pc+∑Pa)=1.1×(235+8)=267kW
变压器容量计算
变压器容量计算公式如下:
P0=1.05P/cosφ0=1.05×267/0.8 =350kVA
所以,选择350kVA变压器可满足生产需要。
5、120型及90型混凝土拌合站用电负荷
序号 | 设备名称 | 额定功率(KW) | 台数 | 负荷 |
1 | 120型混凝土拌合站 | 200 | 1套 | 200 |
2 | 90型混凝土拌合站 | 150 | 1套 | 150 |
3 | 电焊机 | 15 | 1 | 15 |
4 | 水泵 | 2 | 7.5 | 15 |
5 | 照明 | 2 | 2 | 4 |
6 | 空调 | 2 | 2 | 4 |
通过统计计算得到120型及90型混凝土拌合站总用电负荷为:
P=1.1(K1∑Pc+K2∑Pa)=1.1×(0.75×380+8)=322kW
变压器容量计算
变压器容量计算公式如下:
P0=1.05P/cosφ0=1.05×322/0.8 =423kVA
所以,选择500kVA变压器可满足生产需要。
发布评论