教育建筑学校电气初步设计说明
电气
一、设计依据
1.《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)
2.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
3.《民用建筑电气设计规范》(JGJ16–2008)
4.《中小学校设计规范》(GB50099-2011)
5.《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)
6.《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)
7.《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
8.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)
9.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067–2014)
10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)
11.《教育建筑电气设计规范》(JGJ310-2013)
12.《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)
13.《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》(DB33/1121-2016)
14.《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》
15.各有关专业所提供的资料及上级批文
16. 《国家机关办公建筑和大型公共建筑用电分项计量系统设计标准》DB33/1090-2013 17. 固定资产投资项目节能评估文件编制要点及示例(电气) 11CD008-4 18.《绿建筑设计标准》(DB33/1092-2016)绿节能相关规范见第十二章绿节能设计专篇中五、建筑电气节能技术措施设计依据。
二、设计范围
1)供配电系统设计
2)电力、照明设计
3)建筑物的防雷及安全保护设计
4)消防电气设计(见消防专篇)
5)弱电系统设计
三、供配电设计
1.负荷等级及负荷计算
本项目为中学,由教学楼、专业教学楼、行政楼、体育生活楼及图书馆组成,地上单体为多层建筑,地下室总建筑面积11136平方米,设置停车数为224个,属于I类停车库。根据设计规范,消防水泵、防排烟设备、电动防火卷帘、消防应急照明和疏散指示标志等消防用电为一级负荷;教学楼、专业教学楼、行政楼、体育生活楼及图书馆主要通道照明,备餐间照明,厨房主要设备用电等级为二级,其余用电负荷等级为三级。本工程负荷计算采用需要系数法及单位面积负荷密度法,用电指标如下:
行政楼:40W/㎡;体育馆:45W/㎡;图书馆:25W/㎡;食堂:70W/m2;地下
车库:10W/㎡。(照明功率密度值取10W/㎡)
2)各个单体空调用电指标:教学楼:45W/㎡;专业教学楼:50W/㎡;行
政楼:35W/㎡;体育馆:50W/㎡;图书馆:35W/㎡;食堂:60W/m2。
充电车位预留:学校用:60kW(6个慢充车位);社会公共停车库:910 kW
(26个车位,其中13个快充车位,13个慢充车位)。
3)本项目共有机动车位224个,其中55个是学校用,169个是社会用;
按规范要求,学校建筑电动汽车充电停车位配建指标为总机动车停车位数
量的10%,故学校内应设置6个慢充车位;公共停车场电动汽车充电停车位
配建指标为总机动车停车位数量的15%,即26个充电车位,其中快充停车
位配置数量占充电停车位总数的50%,故社会停车库内应设置13个快充车
位和13个慢充车位。慢充车位按每个10KW预留电量;慢充车位按每个60KW
预留电量。
2.负荷计算及变压器选择
1)用电负荷统计见下表:
根据《教育建筑电气设计规范》表4.4.1及条文说明中4.4章表2教育建
筑的单位面积空调用电指标、表3教育建筑的主要用电设备的需要系数,
负荷计算表如下:
1#变配电间负荷计算表
2#变配电间负荷计算表
3.供电电源及电压等级
根据本项目负荷等级及用电容量,学校和社会停车场各采用两路10KV 高压进线。
0.4KV 侧采用单母线分段,母联常断,高供高计,无功功率在低压侧集中补偿,补偿后功率因数大于0.92。各单体建筑均采用380/220伏电压
等级供电。 4.变配电所
按建设方要求,本项目社会地下室与学校部分供配电系统要各自独立。拟在地下一层设置2个变配电所,分别供地下室社会公共停车库及学校使用。就近开闭所各引两路电源分别引至学校用变配电房、社会用变配电房。1#变配电所内设置二台630KVA 的SCB13干式变压器,供学校内用电;2#变配电所内设置两台500KVA 的SCB13干式变压器,供社会公共停车库用电。高压采用环网开关柜,低压采用GGD 开关柜。
四、电力、照明设计
1、主干线供电方式、敷设方式及电缆、导线型号
1).主干线供电方式、敷设方式
地下室各用电设备和消防用电设备均采用放射式供电,沿桥架敷设至各个用电设备控制箱。地上部分采用树干式放射式相结合的方式供电,变配电房至各个单体强电井道采用室外直埋电缆敷设,强电井内沿桥架敷设至楼层配电箱,其中消防负荷设置单独桥架或设置防火隔板。楼层配电箱至各个末端用电设备干线采用沿桥架敷设,支线采用穿管暗敷。
2).电缆、导线型号
10kV电缆选用YJV22-8.7/15电缆。非消防负荷各动力、照明干线均选用WDZB-YJV—1KV电缆,支线
路均选用ZRBV型导线,穿JDG管,管壁厚度不小于1.5mm2。消防负荷干线均选用NG-(BTLY)矿物绝缘电缆,其支线路均采用NHBV或NHYJV导线(电缆)。
2、照度标准、光源及灯具
1).照度标准
根据设计规范并结合当地情况,照度标准如下:
2).光源及灯具
各办公室、教室、实验室均选用T5系列节能型日光灯光源及灯具,体育馆选用LED光源及高效节能灯具,食堂选用防水防尘灯具光源,学校道路旁庭院灯及篮球场投光灯选用LED光源。灯具采用控光性能合理,光效高,配电特性稳定,反射或透光多数高的节能灯具。
在消控室、变配电房、消防泵房、风机房、走道、楼梯间、地下停车库等场所设置应急照明。在走道、安全出口、展厅、楼梯间、阅览室等处设置疏散指示灯。疏散照明连续供电时间不小于30min,消防工作区域及人防区域备用照明连续供电时间不小于180min,应急照明照度应符合相关规范要求。
3、设备安装及电机启动方式
1)设备安装
楼层配电箱距地1.2m(安装在管井内),照明动力配电箱距地1.5m,普通插座距地0.3m,开关距地1.3m。各类插座均为安全防护型,卫生间及厨房内为防水防溅型;以上设备除地下室、设备机房、电气竖井配电箱明
装外均为嵌墙暗装。灯具均吸顶或嵌入安装。
应急疏散指示灯距地0.5m,出口指示灯距门框0.1m。所有消防配电设备及消防配电设备配电箱、控制箱均应设置明显消防标志。所有地下室内电器设备均采用防潮防霉处理措施。
2)电机启动方式
当电机功率小于18kW时采用直接启动方式,当电机功率大于等于18kW时采用星三角启动方式。
五、建筑物防雷及安全保护
1. 根据相关规范,本工程按二类防雷设防,在层顶四周采用Φ12镀锌圆钢作接闪带。在屋顶女儿墙及
檐口上明敷设一圈接闪带,并使接闪带支架向外弯曲,使水平接闪带与外墙表面平行。建筑屋面设置10mX10m或12mX8m的接闪网,敷设在屋面面层下面及防水保温层上面。引下线利用柱子内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18m,引下线上端与接闪带焊接,下端与基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接做接地网。各变压器工作接地、保护接地,防雷接地及弱电设备接地均利用该综合接地网,接地电阻小于1欧。空调耗电量计算
2.厨房、卫生间等潮湿场所,除采用漏电保护开关外,还设置局部等电位保护;
弱电机房、消控室、地下室设备机房等需设置局部等电位保护。
3. 总等电位联结
在10kV/0.4kV变配电所和各建筑单体一层设置总等电位联结箱MEB。进出建筑物的金属管道及电力电缆、弱电电缆等采用-40×4镀锌扁钢接地干线同总等电位联结箱MEB作总等电位联结。电缆桥架、金属线槽均需作接地保护,连接处作接地跨接。
4. 低压配电采用TN-C-S和TN-S相结合保护接地方式。