施⼯安全⽤电管理制度
施⼯⽤电管理制度(责任制度)
⼀、项⽬部管理⼈员施⼯⽤电责任制
项⽬经理责任:
1|、负责该项⽬部施⼯⽤电安全第⼀责任⼈,并贯彻执⾏有关安全⽤电规章制度和法规,领导项⽬部技术主任、安全员、电⽓⼯长的⼯作,做到责任分明,各负其责,保证安全⽤电和顺利施⼯。
2、负责组织项⽬部施⼯⽤电安全定期和不定期的检查,对查出的违章指挥、违章作业和事故隐患有权责令电⽓⼯长和相关⼈员限期整改和停⼯整改。
技术主任责任:
1、在项⽬经理领导下,协助项⽬经理⼯作,负责施⼯⽤电技术⼯作。从技术上领导电⽓⼯长、安全员的⼯作,督促检查电⽓⼯长,安全员和相关⼈员严格执⾏国家标准及有关规章制度。
2、在编制施⼯组织设计和施⼯⽅案时应根据项⽬部施⼯所需⽤电容量和设备情况,并责成电⽓⼯长编制出施⼯⽤电⽅案。
安全员应负责任:
1、在项⽬经理领导下,对⽤电安全向项⽬经理负责,监督,检查有关⼈员执⾏安全⽤电法规和规章制度。
2、负责对项⽬部电⼯及有关⼈员⽤电安全教育。
3、对项⽬部施⼯⽤电的安全防护随时检查,并做好书⾯记录和归档。
4、督促检查电⽓⼯长按标准规章制度和企业包装⼿册,进⾏安装⽤电设备,不得违章指挥,按规章制度作业。
5、对检查出的违章指挥、违章作业和事故隐患有权要求电⽓⼯长、电⼯和相关⼈员限期整改。对重⼤隐患有权停⼯整改,并报项⽬部和上级领导。
电⽓⼯长应负责任:
1、电⽓⼯长在项⽬部施⼯⽤电安全上对项⽬经理及安全员负责,对本项⽬部⽤电设施按标准安装,对安全⽤电负全⾯责任。
2、负责对电⼯及⽤电⼈员进⾏施⼯⽤电分项⼯程安全技术交底,技术交底及施⼯⽤电内业资料管理归档。
3、对项⽬经理、安全员查出的违章指挥、违章作业和事故隐患及时纠正,并积极组织相关⼈员进⾏整改。
4、指挥电⼯及⼯⼈遵章守纪,按标准和规程作业。对违章作业,不按规章制度和标准施⼯的⼈员有权停⼯并建议进⾏处罚。
5、参加定期和不定期的安全⽤电检查。
电⼯及⽤电⼈员责任:
1、电⼯从事施⼯⽤电设施的安装⼯作,要服从电⽓⼯长指挥,按操作规程和有关规章制度⼯作,除保证⾃⾝安全外,还应保证他⼈安全使⽤。
2、电⼯负责施⼯⽤电设施的维修,检查记录和资料整理并交电⽓⼯长统⼀归档。
3、对项⽬部有关⼈员提出的安全隐患和违章作业,要及时纠正,排除事故隐患,保证⽤电设施安全可靠。
4、电⼯对违章指挥,有权拒绝不执⾏,并及时上报领导。
5、⾮电⼯不得从事电⼯⼯作,不得拆改电⽓设施和线路。⽤电须事先经电⼯和相关⼈员许可后⽅可⼯作。
施⼯现场施⼯⽤电管理:
⼀、⼀般规定:
1、项⽬部电器⼯长和相关电⽓技术⼈员负责编制项⽬部施⼯⽤电施⼯组织设计或施⼯⽅案,经公司审批后再报总公司批准后实施。
2、施⼯⽤电施⼯组织设计或施⼯⽅案,要按国家标准、规范、规定进⾏编制,做到有针对性指导施⼯。项⽬部施⼯⽤电⼯程变更时,要根据施⼯的需要和进度变更施⼯⽅案,报公司审批后再报总公司批准后实施。
3、施⼯⽤电施⼯组织设计或⽅案,应符合标准要求,介绍⼯程概况,确定电源布置、负荷计算、变压器、导线截⾯、开关电器的选择、绘制电⽓平⾯图、⽴⾯图和接线系统图。制定安全⽤电技术措施和电器防⽕措施。
4、各种施⼯⽤电隐患电⽓⼯长负责组织整改。维修施⼯⽤电⼯程要做好安全技术交底和记录,并归档,防⽌施⼯发⽣。
5、项⽬部应根据电⼯⼯作的需要,按规范要求给电⼯配置必要的劳保⽤品。
6、电⼯值班室必须有⼈值班,并做好值班、维修记录,定期归档。
电⼯及⽤电⼈员管理:
1、电⼯必须持证上岗,电⼯等级应同⼯程难易程度相适应,⽆证严禁从事电⽓作业,电⼯上岗时穿戴好劳保⽤品,熟练掌握安全⽤电基本知识和触电急救知识,⾮电⼯不得安装、维修、拆除、迁移电⽓⼯程,禁⽌拆改电⽓设备及私拉电线和电⽓设备。
2、⽤电⼈员应按规定穿戴好劳保⽤品。⽤电设施必须完好⽆损,使⽤前检查电⽓装置和保护设施是否完好,使⽤后拉闸断电,锁箱、⼈⾛灯灭。在使⽤当中发⽣故障,应电⼯修理,严禁私⾃乱拉电⽓设备和拆改电器设备。
3、职⼯宿舍和劳务队宿舍严禁使⽤电炉⼦,电褥⼦取暖和不安全电器设备,劳务队宿舍照明应采⽤36伏供电。
4、电、⽓焊⼯操作时,必须穿戴好个⼈劳保⽤品,持证上岗,⽆证严禁从事电、⽓焊⼯作。电、⽓焊⼯施焊时要严格按操作规程操作,电焊机配置专⽤⼆次保护器,电焊机防护罩齐全有效,⼀、⼆次线双线到位,严禁借路在脚⼿架、⽔管、电线管上使⽤。
现场⽤电管理:
1、施⼯现场临时⽤电设施的设置严格按照《JGJ46---2015》施⼯现场临时⽤电安全技术规范和建委下发的五个标准,进⾏设置和使⽤。
2、现场供电系统,在采⽤接零保护的同时,必须逐级设置漏电保护装置,实⾏分级保护形成完整的保护系统,切实做到三级配电逐级漏电保护,⼀机⼀闸,⼀箱⼀漏,TN----S系统供电,动⼒、照明实⾏分路配电各级漏电保护必须灵敏可靠,总箱(柜)的漏电开关动作电流不得⼤于
100MA,设备开关箱内的漏电动作电流不得⼤于30MA,⼿持电动⼯具漏电开关漏电动作电流不得⼤于15MA,
漏电动作时间不得⼤于0.1S。
3、各种电器设备的⾦属外壳⽀架、电缆保护套管、配电箱体均应做好可靠的保护接零。⼤型设备如塔吊,室外电梯、⼤型搅拌站、井字架等均应做好防雷接地,现场的重复接地不得少于三组,其接地电
阻不得⼤于4欧姆。接零要按规范进⾏设置,不得虚设保护零线,不得把⼯作零线和保护零线混⽤。
4、配电箱(柜)开关箱的设置要按规范设置,各种配电箱统⼀使⽤符合要求的合格产品,在总公司合格分承包⽅内购买。各种设施要牢固可靠,做到防、防尘、防砸,统⼀编号,表明⽤途,并有明显警⽰标志。
5、配电箱(柜)内的电器、闸具、保护齐全有效,线路整齐合理,严禁从箱柜上端和侧⾯进出电源线。停⽤的设备和配电箱(柜)要拉闸断电,箱(柜)门上锁。
6、距建筑物较近的⾼低压线路,必须做好可靠的防护,编制电⼒线路防护⽅案,报公司审批后⽅可进⾏。禁⽌在⾼低压线路下⽅施⼯,⽀搭各种⼯作棚、存料棚、存料库和存放各种设施。
7、现场内不得架设裸导线,各种绝缘导线不得成束架空附设,应按标准正式的外线⼯程架设。现场或施⼯楼内采⽤橡套电缆架空应符合《JGJ46---2015》
第⼆节的规定。
8、施⼯现场临电电缆直接埋地敷设时必须符合《JGJ46---2015》第六章、第⼆节的规定。
9、建筑⼯程楼内照明设置要符合规范,禁⽌强电在地下室或潮湿场所使⽤,楼内照明应采⽤安全电压供电,如⼯程特殊需要,项⽬部电⽓⼯长应编制⽅案,经公司批准,验收合格后⽅可使⽤。
10、电焊机必须使⽤电焊机专⽤漏电保护器开关箱,⾦属外壳要有可靠的接零保护,电焊机必须存放在防⾬、防砸笼内⼀、⼆次线应绝缘良好,⽆破损,地线应符合规定,禁⽌借⽤其他导电体代替接地把线。
11、⼿持电动⼯具:现场应使⽤密闭式碘钨灯,⾏灯、碘钨灯⼀律使⽤橡套软电缆供电,禁⽌使⽤⼀般塑料线和其他线代替。⾏灯变压器应装设在电箱内⾏灯变压器⼀、⼆次侧必须加保险,做到防⾬、防砸、防潮,应⽤⽀架固定。室外使⽤碘钨灯安装⾼度不得低于2.5⽶灯具外壳及⾦属架体必须有接零保护,电源侧必须安装漏电保护器,动作电流应⼩于15毫安。
12、⼿持电动⼯具必须使⽤⼆类⼿持电动⼯具,禁⽌⽤⼀类⼿持电动⼯具,特别潮湿场所应使⽤三类⼿持电动⼯具,⼿持电动⼯具的⾦属外壳必须有可靠的保护零线和漏电开关,电源线应使⽤橡套电缆。禁⽌使⽤⿇花线和⼀般塑料线,⼿持电动⼯具⾃带的软电缆不得随意接长,电源与作业场所较远时,采⽤移动闸箱,⼯具原有的插头不得随意拆除或改换,当原有插头损坏时,严禁不⽤插头直接将电线的⾦属线插⼊插座。
13、⽤电⼈员操作蛙式打夯机时,必须两⼈操作,戴好绝缘⼿套和穿绝缘鞋。夯机必须有可靠的保护接零和不⼤于15毫安的漏电开关,夯机操作⼿柄必须有绝缘措施,电源线应采⽤橡套软电缆线。电线在使⽤过程中不得张拉过紧,不得扭结,缠绕和被夯机跨越。
14、混凝⼟浇筑使⽤震捣器时操作⼈员必须穿绝缘鞋和戴绝缘⼿套,振捣器的⾦属外壳必须有良好的保护接零,电源侧应有不⼤于15毫安的漏电开关,电源线应采⽤完好⽆损的橡套电缆。严禁振捣器电源线缠绕结构⾦属物件上和电缆拖地。
15、检修各类配电箱、开关箱、电⽓设备和施⼯机具时必须切断电源,拆除电⽓连结并悬挂警⽰牌,试车和调试时应确定操作程序和设⽴专⼈监护。
施⼯现场施⼯⽤电检查:
1、公司每⽉针对施⼯特点进⾏⼀次全⾯检查,平常进⾏不定期检查,对查出的问题责令项⽬部及时整改,并填写整改回执单报公司,针对整改回执单的整改情况进⾏复查。
2、项⽬部每季度由项⽬经理组织相关⼈员对施⼯现场的供电线路、室外电梯、塔吊及各种电⽓设施进⾏⼀次全⾯检查。对塔吊、室外电梯、井字架的防雷接地在⾬季前做⼀次检测,对发现不符合规定及时进⾏整改,防⽌事故,确保安全。
3、项⽬部每周组织⼀次临时⽤电安全检查,检查由项⽬部副经理主持,电⼯⼯长和暂设电⼯具体检查,对存在的问题和事故隐患及时解决,并记录归档。
4、电⽓⼯长、安全员要不定期巡视检查,对查出的问题及时责令暂设电⼯解决,排除障碍。
5、项⽬部暂设电⼯,对施⼯现场的⽤电设施和配电线路每⽇进⾏⼀次检查。对漏电开关漏电动作情况每周进⾏检测⼀次,发现不安全隐患和漏电开关失灵及时纠正、更换、确保安全⽤电。
6、电⽓⼯长每⽉对施⼯⽤电内业资料进⾏⼀次整理检查,发现不符合达标要求根据实际情况及时纠正,确保资料与实际相符合,并齐全有效。
检查内容:
1、项⽬部在组织检查时,根据施⼯⽅案和施⼯特点对项⽬部供配电线路、变电室、三级配电及逐级漏电保护进⾏检查,确保三相五线供电和逐级保护灵敏可靠。防⽌虚设保护接零和接零接地混⽤。
2、项⽬部电⽓⼯长和安全员在进⾏检查时,应对施⼯现场和职⼯宿舍安全供电系统和电⽓系统进⾏全⾯检查,对查出不符合施⼯⽤电标准的供电系统和电⽓设备应督促相关⼈员及时改正。特别对地下室、潮湿场所等⼀些易出现事故的场所重点检查。
3、项⽬部暂设电⼯在检查时应对配电线路、配电箱、电器设备、⼿持电动⼯具和照明器具进⾏检查,每周对漏电保护开关进⾏⼀次⼿动或试灯检测,防⽌漏电保护开关失灵,发⽣事故。
4、分包单位使⽤电必须与总承包单位签施⼯⽤电交接验收⼿续,分包单位的电⽓设施和配电箱必须符合规范。
中国新兴保信建设总公司
施⼯安全⽤电管理制度 [篇2]
安全⽤电管理制度
1. 严格遵守执⾏建设⼯程供电安全规范和施⼯现场临时⽤电安全技术规范。
2. 对临时⽤电的线路,配电箱、盘、变压器等设施,除加强⽇常巡视检查外,每⽉应进⾏⼀次安全⽤电的检查。
3. 配电线路必须按照规范架设整齐,架空线路必须采⽤绝缘导线,不得采⽤塑料软线,不得成束架空敷设,也不得沿地⾯明敷设。绝缘导线的绑扎禁⽌使⽤裸导线。
4. 配电系统必须实⾏配电箱、开关箱⼆级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合相应的规定,箱内电器必须可靠完好,并⽆带电体明露。
5.类配电箱、开关箱外观应完整牢固、防⽔、防尘、箱体应涂安全⾊标,应画N标志,写上“有电危险”字样,统⼀编号,箱内⽆杂物,箱门上锁,停⽌使⽤的配电箱应切断电源,并有标志。
6. 电⽓设备的接地、接零线应使⽤多股铜线,禁⽌使⽤独股铝线。
7. 使⽤⼀、⼆类⼿持电动⼯具必须配装漏电保安器,⼯具的电源线应为橡胶软线,插座应完好,⼯具的外绝缘应完好⽆损,维修保管应由专⼈负责。
8. 电焊机外壳应做接地线或接零保护,⼀次线长度应⼩于5⽶,⼆次线应⼩于30⽶,两侧接线应压接牢固,并安装防护罩,焊把线⽆破损,绝缘良好,焊机设置地点应防潮、防⾬、防砸。
9.在任何⽤电范围内,均需接受电⼯的管理、指导,不得违反。
10.严禁⼀制多机(或⼯具)⽤电。
11.⼀切电线接头均要接触牢固,严禁随⼿接电,电线接头严禁裸露
空间;
12.⼀切临时电路均要在2m⾼度以下,严禁拖地电线长度超过5m;
13.任何拖地电线必须作好防⽔、防漏电⼯作;
14.⼀作⼩区(分区)设⼀漏电保护开关;
15.明灯泡悬挂,严禁近⼈及靠近⽊柴、电线、易燃品;
16.切⾦属外壳的机具均设地线接地;
17.⽤电⼯种均须配备测电笔、胶钳等常⼯具,严禁任何危险操作;
18.⼿持电动⼯具均要求在配电箱⾼额定⼯作电流不⼤于15mA,额定⼯作时间不⼤于0.15s的漏电保护装置,电动机具定期检验、保养;19.台电动机械应有独⽴的开关和熔断保险,严禁⼀闸多机;
20.⼯须经专门培训,持供电局核发的操作许可证上岗,⾮电⽓操作⼈员不准擅动电⽓设施,电动机械发⽣故障,要电⼯维修;
21.⼯现场内不架设裸导线。现场架空线与施⼯建筑物⽔平距离不⼩于10m,与地⾯距离不⼩于6m,跨越建筑物或临时设施时垂直距离不⼩于2.5m;
22.种电⽓设备均须采取接零或接地保护。单相220v电⽓设备应有单独的'保护零线或地线。严禁在同⼀系统中接零、接地两种混⽤,不准⽤保护接地做照明零线。
交底⼈:施⼯队:
年⽉⽇年⽉⽇
中建装饰公司五分公司
施⼯安全⽤电管理制度 [篇3]
施⼯现场安全⽤电管理制度
1. ⼯程项⽬明确施⼯⽤电管理⼈员、电⽓⼯程技术⼈员和各分包单位的电⽓负责⼈。
2. 临时⽤电设备在5台(含5台)以上或设备容量50KW(含50KW)以上者,必须编制临时⽤电⼯程施⼯组织设计。
3. 现场临时⽤电设备在安装后,必须经有关部门验收合格后,⽅可投⼊使⽤
4. 对现场临时⽤电⼯程⾄少每周⼀次⼤检查,并对检查中发现的问题和隐患,定⼈、定措施、定时间进⾏解决和整改。
5. 电⼯作业应由⼆⼈以上配合进⾏,并按规定穿绝缘鞋,带绝缘⼿套,使⽤绝缘⼯具。
6. 电⼯维修⼯作记录和电⼯值班记录,⼯程拆除后统⼀归档。
7. 现场⽤电必须三项五线制,使⽤五芯电缆。
8. 固定设备应有专⽤开关箱,必须⼀机⼀闸⼀保⼀箱⼀锁。
9. 各配电箱电流和额定漏电动作时间应作合理配合,有分级分段保护的功能。
施⼯安全⽤电管理制度 [篇4]
施⼯现场⽤电安全管理制度
施⼯现场电⽓安全管理是建筑⼯程施⼯安全管理的重要内容。
1项⽬部⾸先要确保电⼯⼯长,安全员,维护电⼯及分包作业队伍安全员,维护电⼯⼈员的落实不准缺岗。
2加强安全⽤电知识教育。结合作业⼈员⼊场前三级安全教育,电⼯⼯长要特别对作业⼈员进⾏⽤电安全知识教育,使其⾃觉遵守⽤电安全管理规定和安全技术操作规程不违章指挥,不违章作业。
3临时⽤电检查,要严格按照JGJ59-2011《建筑施⼯安全检查标准》进⾏检查。安全员,维护电⼯要做到⽇巡查,项⽬部做到周查(有检查记录)发现安全事故隐患⽴即整改解决。当时整改不了的要定⼈,定时间,定措施进⾏整改并监督整改落实。消除事故隐患,杜绝事故的发⽣。
4要做好安全技术交底⼯作。项⽬电⼯⼯长要向维护电⼯,专业电⼯,各类⽤电⼈员介绍临时⽤电施⼯组织设计和安全⽤电技术措施的总体意图,技术内容和注意事故等。并履⾏交底签字⼿续。交底要有针对性,要全⾯,具体。
5要做好“临时⽤电施⼯组织设计”的编制⼯作。⼯程开⼯前项⽬电⼯技术负责⼈根据JGJ46-88规范:临时⽤电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时⽤电施⼯组织设计的规定和施⼯现场作业条件,编制临时⽤电施⼯组织设计,并经审批后严格实施。对于不⾜5台及5台设备或设备总容量在50KW及50KW以上的,依据规范规定应制定安全⽤电技术措施和电⽓防⽕措施。
6施⼯现场临时⽤电要严格执⾏中华⼈民共和国建设部JGJ46-2015《施⼯现场临时⽤电安全技术规范》。施⼯现场临时⽤电实⾏“三级配电”“两级保护”“三相五线制”“⼀机⼀闸,⼀漏,⼀箱”。电源线敷设,现场照明,外电防护,电动建筑机械机⼿持电动⼯具的安装,管理,使⽤等要符合规范要求。不得违章指挥,违章作业,冒险蛮⼲。
7从未经过培训考核,未取得劳动部门颁发的“安全操作证者”不得进⾏电⽓作
业,不得随便接线,拆接设备。
8电⽓设备进⼊施⼯现场后项⽬部要组织有关技术⼈员进⾏检验,不合格的⼀律清出现场,不能使⽤。设备安装后需组织有关⼈员进⾏验收,合格的⽅可使⽤(有验收签字⼿续)。
9室内照明低于2.4m及民⼯宿舍伙房照明必须采⽤36V安全电压照明宿舍内不得违规乱接乱拉电线,不得使⽤电炉⼦,电褥⼦及碘钨灯热得快等。⽤电器具严禁电线乱搭、乱挂、在电源线上凉晒⾐物。
10要做好定期或季节性对电⽓设备的检测。如接地电阻值,电器设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等。⾬季前,要对电⽓设备进⾏⼀次全⾯检查和遥测。⾬期中要经常检测确保使⽤万⽆⼀失。施⼯现场临电设施附近要配备充⾜,对路有效的灭⽕器才。防⽌⽕灾事故的发⽣。作业⼈员要做到“三懂三会”。
11⼯程竣⼯后,要及时拆除现场的临电设施。拆除时,项⽬要指定专⼈指挥,由专职电⼯进⾏拆除作业。
施⼯安全⽤电管理制度 [篇5]
西藏⼤古⽔电站导流洞Ⅱ标⼯程
施⼯⽤电安全管理制度
中铁⼆⼗⼀局集团有限公司⼤古⽔电站导流洞Ⅱ标项⽬部
⼆〇⼀五年⼀⽉⼆⽇
⼀、总则
为贯彻国家安全⽣产的法律和法规,保障施⼯现场⽤电安全,防⽌触电和电⽓⽕灾事故发⽣,制定本制度,本制度只适⽤于中铁⼆⼗⼀局集团六公司⼤古⽔电站导流洞Ⅱ标项⽬部。
⼆、⽤电管理规定
1、必须编制临时⽤电组织设计并按组织设计进⾏实施,实施前要组织进⾏验收。
2、采⽤TN-S接零保护系统,派电⼯专⼈进⾏管理,电⼯技术⽔平要满⾜⼯程需要。
3、电⼯必须经过按国家现⾏标准考核合格后,持证上岗⼯作。
4、其他⽤电⼈员必须通过相关教育培训和技术交底,考核合格后⽅可上岗⼯作。
5、安装、巡检、维修或拆除临时⽤电设备和线路,必须由电⼯完成,并应有⼈监护;严禁乱拉乱接施⼯⽤电。
6、⽤电⼈员使⽤电⽓设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护⽤品,并应检查电⽓装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;保管和维护所⽤设备,发现问题及时报告解决;
7、暂时停⽤设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;移动电⽓设备时,必须经电⼯切断电源并做妥善处理后进⾏。
8、建⽴⽤电安全技术档案。包括⽤电组织设计的安全资料、施⼯⽤电安全技术交底资料、施⼯⽤电安全检查记录。
三、施⼯⽤电安全措施
1、电⼯作业前检查所使⼯具绝缘是否良好,作业时配戴好安全防护⽤品(安全帽、绝缘⼿套等),变电室应悬挂“危险、请勿靠近”警告牌。
2、总配电箱箱引⼊线、引出线应穿管敷设,并做好防⽔弯头;箱门必须上锁。
3、配电箱、开关箱有危险标志和负责⼈;箱内所有配线要绝缘良好,排列整齐固定在盘⾯上;操作部位不得有带电体裸露。
4、配电箱、开关箱必须是铁制标准箱并上锁;箱底与地⾯的垂直距离不得⼩于1.3⽶,移动式开关箱底部距地⾯0.6m⾼;配电箱内的电器应⾸先安装在⾦属或⾮⽊质的绝缘电器安装板上然后整体固定在配电箱箱体内;
5、配电箱、开关箱内的连接线应采⽤绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分;开关必须完整有效,安装牢固并进⾏明确标识。
6、施⼯⽤电应采取三级配电⼆级保护⽅式(在总配电箱和开关箱内配漏电保护器);必须做到“⼀机⼀闸⼀漏保”,不允许⽤同⼀开关直接控制两台及两台以上的⽤电设备。
7、开关、熔断丝(⽚)及漏电保护器必须按规定选⽤,要与⽤电设备匹配,不得⽤其它⾦属丝代替熔断丝(⽚)。
8、分配电箱与闸⼑箱的距离不⼤于30⽶,闸⼑箱与其控制的固定式⽤电设备的⽔平距离不应超过3⽶。
9、闸⼑箱内不得存放⼯具及其它杂物,配电箱、开关箱中导线的进线⼝和出线⼝应设在箱体的下底⾯,严禁设在箱体的上顶⾯、侧
⾯、后⾯或箱门处。
10、施⼯现场(包括洞内)必须架设绝缘导线,采⽤三相五线制,导线要经计算选⽤,严禁超负荷使⽤,导线要绝缘良好,不得有⽼化现象;线路上禁⽌带负荷接电或断电,并禁⽌带电操作。
11、低压架空线路应架在专⽤的电线杆上,不得架设在树⽊和脚⼿架上。
12、线杆档距不应⼤于35⽶(最好控制在20⽶以内),将电线绑在瓷瓶上。
施工安全管理制度13、各种绝缘导线不得成束敷设,必须保持不⼩于30厘⽶的线间距。
14、架空线路与地⾯的距离⼀般不⼩于4⽶;机械车辆通过地段⾼度不⼩于6⽶,线路埋设深度不⼩于0.7⽶并标⽰,架空线应拉紧,其悬垂度不得⼤于1‰。
15、照明线要设输送零线,严禁⽤“⼀线⼀地”⽅式供电,路灯⾼度应⼤于3⽶,路灯应装灯伞;任何线路严禁与铁、脚⼿架,钢筋等⾦属物接触。
16、洞内输电⼲线或动⼒、照明线路安装在同⼀侧时,必须分层架设,其原则是:⾼压在上,低压在下;⼲线在上,⽀线在下;照明线在上,动
⼒线在下。
17、洞内电线路要架设在风⽔管路相对的⼀侧;电线悬挂⾼度距⼈⾏地⾯:400V以下,不⼩于2m;10KV不⼩于3.5m
18、成洞地段的线路⽤绝缘良好的导线架设,导线应平顺,各相
线的拉紧度应⼀致
19、洞内施⼯地段应采⽤橡⽪套电缆;电缆应通过开关箱与固定线路联接;箱内安装与电缆线上⽤电负荷相匹配的漏电保护器和闸⼑。
20、严禁在动⼒线上加挂照明设施。
21、隧道内应有⾜够的照明;未成洞地段每隔6⽶,成洞地段每隔10⽶应装60W电灯⼀盏;滴⽔地段照明灯应加灯伞。
22、使⽤碘钨灯照明,应做到⼀灯⼀闸,闸⼑箱底距地⾯应不少于1⽶,不得随地乱放。
23、经常移动的碘钨灯,其闸⼑箱内必须安装漏电保护器,灯⽀架与灯之间要采取绝缘措施。
24、⾼压进洞电缆应挂在边墙上,不准拖地,着⽔。
25、进户线外端应采⽤绝缘⼦固定,不得从线杆上直接拉⼊室内
26、进户线过墙或穿帐篷等处,应穿管保护,屋内配线不得与⾦属物直接接触,不得在上⾯挂、压任何物品。
27、室内配线必须采⽤绝缘良好的导线,导线敷设必须采取绝缘固定措施。
28、照明灯、电褥线接装必须由电⼯负责,⾮电⼯不得擅⾃接线或接装插座。
29、集体宿舍应安装能控制所在电灯或控制所在电褥线的总开关,⼈⾛必须拉下总开关;照明灯距地⾯的⾼度应⼤于2.5⽶。
30、严禁⾮电⼯⼈员从事电⼯⼯作。
四、处罚
1、电⼯酒后上岗,作业时不按规定使⽤安全防护⽤品。发现⼀项⼀次罚50元
2、⾮电⼯⼈员进⾏接拆⽤电。发现⼀次罚50元。
3、配电箱内有杂物、开关⽆标识、裸露。发现⼀项⼀次罚20元
4、⼀闸多⽤、以其它⾦属丝代替保险⽚。发现⼀项⼀次罚50元
5、电线与铁、钢筋、脚⼿架等⾦属物相接。发现⼀次罚50元
6、电线漏电未及时包扎、⽤电设施失效未及时更换。发现⼀项⼀次罚100元
7、使⽤⽤电设备⼈员作业前不进⾏检查、作业时不戴安全防护⽤品、发现问题不及时处理继续使⽤。发现⼀项⼀次罚50元
8、移动⽤电设备不断电、检查维修不断电、带负荷接电。发现⼀项⼀次罚50元
9、宿舍⽤电设施⽆⼈时不及时关闭。发现⼀次罚20元此上处罚以⼯区为单位进⾏,由⼯区落实到相关⼈员
【施⼯安全⽤电管理制度】
发布评论