大青鸟 JBF-11S 消防主机普通性操作说明
一、 消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按 “消音”键即可消音
二、  复位: 当主机屏幕显示有火警, 联动, 故障信息且该火警信息 联信息或者故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至 常监控状态。
、  隔离/释放设备
隔离设备:此操作用于发生误报警的或者故障的设备,但又不能 时处理的情况。
释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放 操作,使其恢复正常工作。
操作方法如下: 按“设置”键→输入密码“111”→选择 2 项“ 障部件隔离”即按数字键 2→根据提示输入回路号和地址 号→按“隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设 备释放→按“退出”键
、  打印机的控制及换纸
关打印机: 按 “设置”键→输入密码“111” →选择 3 项“打
印机开关设置”即按字键“3”→按“开”或者“关”键→退出 主机换纸:
1 将打印机设置在开启状
2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状
(打印机有呼呼声响)
3 将打印纸的端部剪成 20 度摆布插入打印机的进纸口,让纸 慢的进入
4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 主机换纸:
1 将打印右边按钮按下, 打印机会自动打开, 然后将热敏打印 纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。

、  校对时间
设置”键→密码“111”→选 1 项“日期和时钟”→根据提 示输入准确的日期和时间,按“确认”
键→退出
六、气体灭火方式和设置
按“置”键→密码“111”→选 X 项“气体灭火控制方式”→ 根据提示输入准确的控制状态。
七、主机控制方式和设置                                    1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。          2没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选 X 项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态
、消防控制主机自检
按“设置”键→密码“111”→选 X 项“主机自检”→根据提示 机器号 00,按确定键即可。
、  新主机设置有部份变化,根据情况设置.
注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成 后果自负。

故障分析及维护
、电源故障
1. 主电故障
a) AC220V 是否正常
b) 保险管是否正常
c) 连接线是否正常
d)  电源盒是否正常
2. 备电故障
a) 电池本身电量是否正常
b)  电池连接线是否正常
c) 保险管是否正常
d) 检查电源检测线
、系统故障
故障是指控制器内部某硬件发生故障, 如程序芯片或者存储器芯片 失。
1、回路故障
a) 现场设备路线短路
b) 回路板接线端子内左侧二极管反向击穿
c) 回路板内部某个器件
2、各种板卡故障
a) CAN 端子连接是否正常
b) 测量 C+C-对地电压是否满足 DC2.5V

c) 板卡内 CAN 通讯电路
d) 板卡的内 CAN 通讯芯片
e) 检查板卡编码是否正确
三、设备故障、误报
1 .  现场设备故障
a) 接触问题
b) 路线问题
c) 设备编码问题
d) 设备本电脑主机响
e) 终端电
f) 联动电源
2 .  探测器误报反馈
a) 设备编码重号
3 .  总线模块误报反馈
a) 反馈路线短路
b) 端电阻不对,远小于 10K
4  探测器报警控制器所有声光自动响
a) 声光登记类型为声光类型
5 .  消火栓泵没启动,消火栓按钮反馈灯微亮
a)消火栓无源反馈端子与 151F/D 无源反馈端子并接
6 .  红外反射感烟探测器故障
a) 终端电阻

b) 探测器位置偏移
c) 探测器本
d) 测器与反光板间有遮挡物
7 .  红外反射感烟探测器误报火
a) 探测器位置距顶小于 0.3m
b) 半遮挡
8 .  手动报警按钮复位后火警灯常亮
a) 控制器未复位
9 .  总线模块 141F-N143F 无法正常手动启动
a) 模块未登记上线
b) 模块登记类型为广播类型
10.满足总线模块联动要求的报警点报警后,现场设备未自动启
a) 主机是否处于自动允许控制方式下
b) 模块登类型是否正确,可手动启动试验
c) 模块程序是否下装到主机或者编写错误
d) 模块本身是否有故
e) 现场设备是否在自动允许状态
11.控制器报警后打印机不打印
a) 打印机没打开
b) 打印机本身故障
12.打印机打印不出字体
a) 打印纸为普通纸或者热敏纸安装反