蒸压加气混凝土切块具有重量轻、保温隔热性能、好耐火性能、好节能环保、有效利用工业废料,造价经济,更重要是的可造型强,工人施工方便。正是由于这些优点,加气混凝土砌块作为填充墙才被广泛使用。#青云导师团#
蒸压加气混凝土砌块
蒸压加气混凝土砌块砌筑方式分两种:一种是粘接砂浆砌筑灰缝厚度是3-4mm。第二种是水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆砌筑。目前大部分工地用的是第二种方式,今天就带大家一块来看下砌体施工时,应该注意哪些内容。此篇文章,参考的有《13J104蒸压加气混凝土砌块、板材构造》、《GB50924-2014砌体结构工程施工规范附条文》和《GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范》。
1、蒸压加气块砌筑,应在当天对砌块砌筑面浇水湿润,含水率宜为40%~50%
对砌块面浇水湿润
2、构造柱与墙体的连接:墙体应砌成马牙槎,马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度应超过300mm,马牙槎应先退后进,对称砌筑;
马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2处;预留拉结筋的规格、尺寸、数量及位置应正确,拉结筋应沿墙高每隔500mm设2根直径为6个的钢筋,伸入墙内不宜小600mm(对于多层建筑,抗震设防7度时宜沿墙全长贯通,7度高层建筑及8度时应沿墙全长贯通),钢筋的竖向移位不应超过100mm,且竖向位移每一构造柱不得超过2处。(如果涉及要求是一级钢,端部还需弯成90°弯钩)
马牙槎尺寸测量
马牙槎先退后进
3、蒸压加气块需要切割时,应用无齿锯切割,裁切长度不应小于砌块总长度的1/3。
此裁剪块体长度大于砌块总长度的1/3
4、蒸压加气混凝土砌块,不同等级的同类砌块不得混砌,亦不应与其他墙体材料混砌。窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌,对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。(主要是因为不同材料的收缩系数不一样,容易产生裂缝)
门口嵌贴混凝土预制块
窗口嵌混凝土预制块
5、填充墙砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm,当不能满足时,在水平灰缝中应设置2根直径为6个的钢筋或直径为4个的钢筋网片加强,加强筋从砌体搭接的错缝部位起,每侧搭接长度不宜小700mm。
最上层砌体加钢筋或钢筋网
满足要求,不需要加钢筋或钢筋网
砌块搭接长度测量
6、水平灰缝和竖向灰缝厚度不应超过15mm。(水平灰缝厚度用尺量5皮小砖高度折算,竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算)
灰缝厚度测量
7、冬期施工中,每日砌筑高度不应超过1.2m。
砌筑高度控制
8、填充墙与承重主体结构间的缝隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。(砌块顶部与梁底的空隙≥60mm时,用切割块砌筑,<60mm时可用细石混凝土灌实,<20mm左右时可用干硬性砂浆捻实。)
顶部细石混凝土灌实
9、楼梯间和人流通道处的砌块墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强
满挂钢丝网加强
槎楼梯间满挂钢丝网加强
10、合格标准:
轴线位移10mm;垂直度:层高≤3m时,5mm,层高>3m时,10mm;表面平整度8mm;外墙上、下窗口偏移20mm。
11、砂浆饱满度:水平和垂直灰缝≥80%
发布评论