砖砌挡土墙做法
1、墙高H≤1.0m,240墙,M7.5砂浆砌筑;每八皮砖设26通长拉筋(由下口第二皮砖上开始设置,墙顶第二皮砖下也设置);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面60,垫层厚100。
2、墙高H≤2.0m,370墙,M7.5砂浆砌筑;每五皮砖设36通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面100,垫层厚150。
3、墙高H≤3.0m,490墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设46通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C20钢筋砼垫层,每边宽出墙面120,垫层厚200,内配410通长筋,6@200。
4、墙高H≤4.0m,620墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设56通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);墙下设C25钢筋砼地梁,梁高300,宽度720,主筋814,箍筋8@150四肢箍,梁底C15砼垫层,每边宽出梁60,垫层厚100。
5、转角处、自由端,及墙长大于4m中部,设C25钢筋砼柱,配筋为:
240墙,主筋410,箍筋6@200,下端500加密;
370墙,主筋412,箍筋6@200,下端500加密;
490墙,主筋812,箍筋6@180四肢箍,下端500加密,柱角锚入钢筋砼垫层内。
620墙,主筋1012,箍筋8@150四肢箍,下端500加密,柱角锚入钢筋砼垫层内。
墙体通长拉筋锚入砼柱内。
6、以上可按H高度分台砌筑,砌体及砼柱交接处留马牙槎,每日砌筑高度不得超过1m。
7、不同厚度砼柱构造做法,参照构造柱做法。
8、墙高超过3.6m,在中部设C25钢筋砼梁,宽度同墙砌体,高度240,主筋412,箍筋6@150。
9、墙体泄水孔,反滤包及填土要求同毛石挡土墙,墙长每12m设伸缩缝,缝两边视为自由端(即应设钢筋砼柱)。
10、以上仅适用于墙顶无其他荷载,仅挡土用,墙高超过4.0m,不宜采用。
11、墙脚入持力层深度不小于300;墙体埋置深度不小于:240墙200、370墙300、490墙450、620墙600;持力土层承载力标准值不小于220kpa。