马牙槎是砖墙留槎处的一种砌筑方法。马牙槎有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必须使用时,应在接槎处预留拉接钢筋。大马牙槎是用于抗震区设置构造柱时砖墙与构造柱相交处的砌筑方法,砌墙时构造柱处每隔五皮砖伸出1/4砖长,伸出的皮数也是五皮,同时也要按规定预留接钢筋.目的是在浇筑构造柱时使墙体与构造柱结合的更牢固,更利于抗震。
 
马牙槎 
根据功能的分类,马牙槎还可以叫做接缝马牙槎和结构马牙槎. 
接缝马牙槎即墙太长,留出马牙槎,方便后序砌筑。
结构马牙槎,在马牙槎里浇铸构造柱.施工时,在砌体与构造柱连接面上砌筑马牙槎,先砌墙,后浇注混凝土构造柱,保证两者同时受力工作。 
每一马牙槎高度不宜超过300mm,且应沿高每500mm设置2Φ6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1。0m
马牙槎的计算
首先我们假设构造柱是240×370,高度3米,留槎在24墙,双面留槎.
那么计算公式是:0。24×0。37×3+0。24×0。06×3/2×2[面] 
这个计算方法是把柱和槎分开计算,比较直观,也容易理解.构造柱的柱子那部分就是0。24×0。37×3,后面部分是计算槎口的混凝土,一般构造柱的槎口是每300mm一段。即:柱根开始,先是300mm的槎口,然后是300mm的砖,然后又是300mm的槎口。也就是说槎口的高度累积起来只有构造柱高度的一半。我那公式是把槎口的面积(0.24×0。06)写好,然后乘以柱高3米,然后除以2,就是每面槎的实际高度,然后,有几面槎就乘以几。这例子里是2面槎,所以乘以2槎。 
实际施工中是要算马牙槎的,不算马牙槎的话就这根构造柱而言你就少算了14%的混凝土量。
一般构造柱有几面和墙接触就有几面槎口,这种情况多发生在T形墙和十字墙的位置。至于构造柱的宽度和墙体宽度不一致,这种情况少见,一般是北方为了保温墙体比较厚才会有这情况. 
在我们这里,常会遇到T形墙旁边就是门的情况。门距离T形墙一般会有个120毫米的门垛,然后T形墙相交的位置的构造柱是三面槎口.在实际施工中,这靠门边的槎口其实是施工不了的:那门垛才120毫米,砌砖时每300毫米高退60毫米那砖柱就仅仅剩下60毫米宽了,砌上3米高不倒才怪。所以实际施工时图纸上虽然那一边设计留槎,其实模板工都是直接以门边关模板,那里的混凝土方量就比图纸设计的要多一些。假如是24墙,3米高,那就多0.24×0.06×3/2×3,即0.065立方米。数量不大,但楼房若是很多这样的门的话,混凝土也是可观的,这个怎么算就看各人了。
补充多种情况:
1240×240的构造柱,(240×240+240×30×边数)×柱高 
2370×370的构造柱,(370×370+370×30×边数)×柱高 
3240×370的构造柱,(240×370+有马牙槎的边长×30×边数)×柱高 
另边数与墙面有关, 一字形墙和90度直角墙,边数为2;T形墙边数取3;十字形墙边数取4. 
砌体结构,在土建造价中,马牙槎的个数怎么数,是否有规范要求呢?
马牙槎数个数还不累死你啊,规定是每隔300的高度增加30060宽的马牙槎,算的时候一般都是把构造柱靠墙的方向加宽30,每个接触的墙面都加,比如说120×120的构造柱,在一字墙上面,那就两面都加30,这个构造柱的体积就是(30+120+30120×高度。圈梁的符号是QL,有的时候圈梁在图纸上根本不标,只是在设计说明里说什么情况下要加一道圈梁,这就要仔细阅读设计说明然后分辨.
马牙槎五进五出是什么意思?
在构造柱的位置,预留马牙槎,是为了让构造柱和砖墙更好的成为一个整体,有更好的抗震性,,五进五出就是每五皮砖伸出半砖,上面和下面的五皮就缩进半砖,拦筋一般五皮砖留,多是六个或是八个的圆钢! 
构造柱留槎必须先退后进
构造柱什么时候设马牙槎
砌体规范要求,在砌体结构施工过程中,先砌墙后浇筑构造柱、圈梁,在砌墙的时候遇到构造柱时,墙体设马牙槎。马牙槎构造见本地砌体结构构造图集 
构造柱一定要带马牙槎。.那别的柱需要带么?
不是不需要,而是不能要!
除了构造柱外,你所列的那几个都是承重的。构造柱是起拉结墙体作用的,先砌墙后浇柱.所以要留马牙槎且有水平筋,这样才能起到好的拉结作用,成为一个整体.
而以框架结构为例,考虑梁、柱承重,墙体只起维护作用,不能考虑它承重和抗震,而实际上它肯定是可以承重的,而且它的刚度也并不小,但是这样计算起来比较复杂,而且填充墙容易破坏,如果你考虑它抗震,那柱子肯定计算的偏小了,这样墙坏了跟着相邻柱子也坏了跟着整个结构各个击破了。所以只考虑梁柱承重,填充墙顶斜砌一排砖,填充墙与框架柱脱开或柔性链接,且先柱后墙。受力明确、传力合理。
如果刚性连接,那墙体吸收地震力,传到柱子上,柱子可能会破坏! 你再琢磨琢磨。
加气混凝土砌块的马牙槎按什么标准施工?
加气混凝土填充墙
采用06SG6141《砌体填充墙结构构造》规范;
以及GB50203-2002>《砌体工程施工质量验收规范》
计算工程量时,马牙槎按5160mm,也就是平均进出30mm吗? 
对,就想到去每边增加宽度30,当然,还是可以将高度减半. 
问:
1)马牙槎应先退后进,什么样叫先退后进啊? 
2)预留的拉结筋位置应正确,施工途中不得任意弯折,为什么啊?
3)每一马牙槎沿高度方向尺寸不应超过300mm,啥意思的? 
答:
1. 先退后进是指马牙槎的第一个300mm高度先要往柱子外侧砌砖(宽度较大一点). 
2. 弯折容易影响锚固效果或者损伤钢筋。